1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не греет после установки гидрострелки

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vitosbbc, 20.09.21.

  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.506
    Благодарности:
    6.633

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.506
    Благодарности:
    6.633
    Адрес:
    Иваново
    я бы тогда еще и на работу котлового насоса обратил внимание - при заужении он может работать с шумом или вибрацией
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.246
    Благодарности:
    18.827

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.246
    Благодарности:
    18.827
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Vitosbbc, на ВСЕХ выходах ГС трубы еле теплые? И на обратке к котлу - тоже? Если да, то насос котла не работает! Гудит, шмит, но не качает.
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.506
    Благодарности:
    6.633

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.506
    Благодарности:
    6.633
    Адрес:
    Иваново
    автор темы пишет что при отключенных линиях ГС нагревается
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.246
    Благодарности:
    18.827

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.246
    Благодарности:
    18.827
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Так она и будет нагреваться. Даже при неработающем котловом насосе. Только медленно. А при работающем - практически мгновенно.
     
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.506
    Благодарности:
    6.633

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.506
    Благодарности:
    6.633
    Адрес:
    Иваново
    Ну судя по тому что писал автор - нагревается сильно.

    При неработающем насосе такого быть не должно, да и говорит до переделке системы насос работал

    А как вообще можно проверить насос - как разбирая, так и не разбирая систему
     
  6. Vitosbbc
    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6

    Vitosbbc

    Участник

    Vitosbbc

    Участник

    Регистрация:
    09.08.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Кушва
    Да именно так везде еле тёплые только подача горячая. Насос вроде качает но мне тоже кажется что должна гс мгновенно прогреться но такого нет

    перекры тп
    Радиаторы начали разогреваться
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384
    Адрес:
    Донецк
    Элементарно, https://www.forumhouse.ru/posts/28919454/ это на вращение вала.
    Работу на прокачку, можно косвенно оценить, прикрывая кран на входе или выходе насоса.
     
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.506
    Благодарности:
    6.633

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.506
    Благодарности:
    6.633
    Адрес:
    Иваново
    В моем случае был насос WILO для рециркуляции ГВС - там вроде вообще нет доступа к валу
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384
    Адрес:
    Донецк
    Вылы стар.jpg
    Такой?
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.506
    Благодарности:
    6.633

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.506
    Благодарности:
    6.633
    Адрес:
    Иваново
  11. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    243

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    243
    Адрес:
    Уфа
    В этом котле такой насос.
     

    Вложения:

    • IMG_20201109_134144.jpg
    • IMG_20201107_132641.jpg
    • IMG_20201107_132618.jpg
  12. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    243

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    243
    Адрес:
    Уфа
    Тоже думаю, что здесь собака порылась. Плохо циркулирует - возможна запайка. Обычно, когда криво трубу отрезают - то при пайке затычка получается.
     

    Вложения:

    • IMG_20210920_205300.jpg
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Неправильно стоят ФГО. и стрелка тут совсем непричем.
    и не инверторные они - на ПП таких нет.
     
  14. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.506
    Благодарности:
    6.633

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.506
    Благодарности:
    6.633
    Адрес:
    Иваново
    а инверторный там разве не сам картридж?

    upload_2021-9-20_20-48-55.png
     
  15. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.506
    Благодарности:
    6.633

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.506
    Благодарности:
    6.633
    Адрес:
    Иваново
    @Vitosbbc, отпишитесь о результатах пожалуйста