    Всем привет!
    Пытаюсь газифицировать участок, на котором сейчас строится дом. До газораспределительного пункта по прямой менее 230 м. Но трубу надо проложить через грунтовую дорогу.

    Несколько месяцев вообще ушло на то, чтобы выяснить кому эта дорога принадлежит. Это отдельная история. Дорога - грунтовка, ведущая к СНТ.

    Но сейчас мне сделали технические условия, по которым стоимость подвода газа до участка 560 тыс. Газпром Газораспределение Ярославль. Обосновывают эту стоимость тем, что надо делать прокладку газопровода под дорогой. А если бы можно было открытым способом, то стоимость была бы всего 23 тыс. Не знаю, откуда такие суммы.

    Необходимо видимо собственнику или ответственному за дорогу (Многофункциональный центр развития Ярославской области) написать и попросить обосновать, почему обязательно делать подземную прокладку, и почему нельзя открытым способом над дорогой. Ссылаясь на какие-то нормы и правила, подскажите.

    И мне еще советуют немного подождать, типа сейчас уже почти принят закон, по которому газификация вообще будет бесплатной...
     

    Вложения:

    • gaz.jpg
  2. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.131

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.131
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Для первой категории надо меньше 200 м по прямой и не до пункта, а до ближайшей газовой трубы.
    Все подобные дороги принадлежат местной администрации. Но есть вопрос - дорога ли это?
    То есть если ли она в реестре автодорог? Или хотя бы на карте обозначена как дорога?
    Суммы согласно ПП1314 и приказу местной РЭК.
    Если по прямой до 200м и не надо прокола - первая категория. Цена договора 1 категории указана в приказе РЭК.
    Если это действительно дорога, внесённая в реестр, то надо просить дать разрешение на вскрытие
    дороги для прокладки трубы. Могут разрешить или не разрешить, это на усмотрение администрации.
    Если же дороги нет в реестре, то это не дорога, а тропинка. И вскрывать её можно без проблем.
    Тогда пишете мототказ от подписания договора, указав, что прокол под тропинкой необязателен. Если ГРО
    не согласится, пишете жалобу в УФАС.
    Ещё в июне приняли изменения в Закон о газоснабжении. Теперь должны сделать изменения в подзаконные НПА. В частности в ПП1314. Но в ряде регионов уже собирают заявления на социальную
    газификацию. Проблема у Вас только в том, что для социальной газификации дом должен быть уже зарегистрирован.
    Все эти вопросы обсуждают тут:
    https://www.forumhouse.ru/forums/266/
     
  3. СкороЛето
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    СкороЛето

    Участник

    СкороЛето

    Участник

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ярославль
    Администрация района сказала что дорога не их. Как оказалось, собственник - МФЦР Ярославского муниципального района.

    Это дорога, и на карте она есть, номер у нее тоже есть (сейчас не найду, надо искать в переписке)

    Я просто хочу узнать, на основании чего нужно делать только подземный газопровод. СНИПЫ и т. п. Или можно и надземный. Если писать им и просить делать надземный газопровод, на что ссылаться?
     
  4. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.131

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.131
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Есть политика местных властей, которые могут просто не желать прокладки надземных газопроводов. Для гаопровода вне Вашего участка обязателен проект, его экспертиза и разрешение на строительство.
    Просто не дадут разрешение на строительство надземного газопровода и ГРО это знает.
    Да и ГРО тоже невыгодно прокладывать надземный газопровод - полиэтилен дешевле стали и нет проблем с коррозией. Обслуживать-то его потом ГРО за свои деньги. Снаружи можно только сталь.
    Так что просить можно, но в просьбе откажут, поскольку не обязаны делать так, как Вы хотите. А вот по своему участку попросите надземный и Вам его сделают - любой каприз за Ваши деньги.
     
  5. СкороЛето
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    СкороЛето

    Участник

    СкороЛето

    Участник

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ярославль
    А почему тогда такая разница в ценах? Я понимаю, если бы в 2-3 раза дороже, но в 20?
     
  6. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.131

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.131
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Вы говорите про цену своего договора? Потому что цена по первой категории фиксированная, установлена государством и она может быть существенно ниже реальных затрат ГРО. Но может быть и выше затрат ГРО, когда труба в 1 метре от забора. Выпадающие затраты компенсируются ГРО из доходов поставщика газа. Часто поэтому 1 категорию называют "льготной", хотя это не так.
    А по индивидуальному проекту цена рассчитывается по затратам ГРО.
     
  7. СкороЛето
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    СкороЛето

    Участник

    СкороЛето

    Участник

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ярославль
    В ТУ длина газопровода 147 метров, т. е. меньше 200. Это видимо как раз до ближайшей трубы. Так что в эту льготную категорию как раз попадаю.
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.722
    Благодарности:
    8.352
    -должно быть местное распоряжение о прокладке инженерных сетей через дорогу.(Способ, требования)