    Здравствуйте, у меня вопрос о выборе оборудования для ГВС, либо это бойлер косвенного нагрева, либо газовый водонагреватель. Дом 2-х этажный , 300 кв.м. c подвалом, котельная будет в подвале, ванная на 2-м этаже, котел 45кВт(тоже не выбрал, но склоняюсь к Ferroli) И сколько необходимо будет слить воды, чтобы на 2-м этаже пошла горячая, спасибо!
     
    DIMОN , 06.01.10
    #1 + Цитировать
  2. ing
    Регистрация:
    21.11.06
    Сообщения:
    1.150
    Благодарности:
    258

    ing

    советский инженер

    ing

    советский инженер

    Регистрация:
    21.11.06
    Сообщения:
    1.150
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Троицк (МО)
    Какую бы систему для ГВС вы не выбрали сливать воду не нужно.
    Нужно сделать ГВС с обраткой скажем через полотенцесушители.
    Вода ГВС прокачивается по кольцу либо малым током, либо периодически по времени, либо по команде термостата.
    ing
     
    ing , 06.01.10
    #2 + Цитировать
  3. Инсталятор
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    6

    Инсталятор

    Живу здесь

    Инсталятор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Пирятин
    Для газового водонагревателя этот вариант не пройдет, только для бойлера косвенного нагрева. Возьмите котел со встроеным бойлером на 130л, в нем уже все предусмотрено.
     