Пеллетный котёл Валдай - 6

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 15.12.20.

  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.620
    Благодарности:
    6.797

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.620
    Благодарности:
    6.797
    Адрес:
    Минск
    Описка: дважды указан контакт #2.
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.620
    Благодарности:
    6.797

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.620
    Благодарности:
    6.797
    Адрес:
    Минск
    Нейтраль на вентилятор поступает через отключенный мотор шнека. Как только подача пеллет включается, "питание" вентилятора пропадает.
     
  3. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.726
    Благодарности:
    1.255

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.726
    Благодарности:
    1.255
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, исправил.
     
  4. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.726
    Благодарности:
    1.255

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.726
    Благодарности:
    1.255
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего так и есть, только там одна фаза, через мотор нейтраль не доступна. Мотор шнека мощнее вентилятора, при включении контакт нейтрали окончательно пропадает. Скорее всего, через некоторое время отгорит на плате.
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.620
    Благодарности:
    6.797

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.620
    Благодарности:
    6.797
    Адрес:
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/posts/30026925/
    На фото во вложении:
    Обычно фаза разводится коричневым (красным) проводом нейтраль - синим, а не наоборот.
    В обозначении на схемах фаза обозначается латинской буквой L, a не F.
    Возможно, "цвет проводов" наоборот привёл к ошибке в монтаже нейтрали для вентилятора.
    Но он же работал).
    Кто-то что-то переключил на месте установки котла...
     
    Последнее редактирование: 11.05.22
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.620
    Благодарности:
    6.797

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.620
    Благодарности:
    6.797
    Адрес:
    Минск
    Нейтраль вентилятора скорее всего, подключена к мотору шнека, в ту точку, в которой появляется фаза при включении мотора шнека.
    И в этом случае на вентилятор поступает "две фазы". То есть напряжение на вентиляторе отсутствует.
    Когда мотор шнека выключен, фаза не поступает на мотор, в этой точке ноль через обмотку мотора неработающего и вентилятор работает.
     
    Последнее редактирование: 11.05.22
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.620
    Благодарности:
    6.797

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.620
    Благодарности:
    6.797
    Адрес:
    Минск
    Как исправить:
     

    Вложения:

    • 20220511_213048.jpg
  8. Ozeroff
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    10

    Ozeroff

    Участник

    Ozeroff

    Участник

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Озерск
    Я действительно благодарен всем за участие! Завтра попробую разобраться с предложенными схемами. Но я физик в области атомных частиц),что накладывает определённые ограничения. отпишусь. но, до замены платы, этих проблем не было.
     
  9. anatoliyt
    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    1.159
    Благодарности:
    388

    anatoliyt

    Живу здесь

    anatoliyt

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    1.159
    Благодарности:
    388
    Есть мнение, что изначально была какая-то ошибка в монтаже котла и горелки.
    Тот кто делал запуск котла исправил это, подключив не по схеме.
    Когда делали ремонт блоков на заводе, то сделали так как положено по схеме.
     
  10. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.726
    Благодарности:
    1.255

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.726
    Благодарности:
    1.255
    Адрес:
    Москва
    На заводе просто заменили блок питания. Все изначально работало - отключили/подключили разъемы - перестало работать. Вот в разъемах/проводах и дело.
    Или в прошивке, которая свалилась.
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.620
    Благодарности:
    6.797

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.620
    Благодарности:
    6.797
    Адрес:
    Минск
    "Чтобы поймать льва в пустыне, нужно разделить пустыню пополам"(с)
    :)

    Если при включении мотора шнека пропадает общее напряжение питания 230V AC вентилятора, это нейтраль к вентилятору идёт через мотор шнека. (См. сх. выше).
    А если пропадает напряжение управления скоростью вентилятора - это soft, что вряд ли, т. к. существует проверка работы платы перед выдачей заказчику (со слов Павла).
    А что с работой ТЭНа розжига?
     
    Последнее редактирование: 12.05.22
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.620
    Благодарности:
    6.797

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.620
    Благодарности:
    6.797
    Адрес:
    Минск
    Все разъёмы, например, в телевизорах, холодильниках, автомобилях выполняются так, чтобы их по-другому было невозможно включить. В данном случае разве не так?
     
  13. anatoliyt
    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    1.159
    Благодарности:
    388

    anatoliyt

    Живу здесь

    anatoliyt

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    1.159
    Благодарности:
    388
    Возможно где-то коротит или перегруз - срабатывает защита, а через 10-20 сек восстанавливается
    на короткое время. Нужно проверять все напряжения в динамике при работе котла.
     
  14. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.726
    Благодарности:
    1.255

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.726
    Благодарности:
    1.255
    Адрес:
    Москва
    Нет там никакой защиты. Если коротнет, то предохранитель или симистор сгорит.
     
  15. AVG111
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.726
    Благодарности:
    1.255

    AVG111

    Живу здесь

    AVG111

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    2.726
    Благодарности:
    1.255
    Адрес:
    Москва
    Там всё приходит сперва на плату коммутации, а потом расходится по устройствам. Вентилятор потребляет 0.27А. Он будет работать практически при любом плохом контакте. А тен 3А.
    Там то же по другому не включишь.