1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Minisit 710 - не регулируется мощность

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dimanoid01, 08.12.20.

  1. dimanoid01
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    18

    dimanoid01

    Живу здесь

    dimanoid01

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    18
    Minisit 710 - не регулируется мощность
    Котел siberia 29, но дело тут не в котле.
    аппаратура не реагирует на вращение регулятора температуры.
    выглядит так: на регуляторе температуры при вращении от 1 до 3 видно и слышно, что поток газа увеличивается и мощность растет, больше 3 вращение на поток газа не влияет вообще, по сути котел работает в моей конфигурации отопления на температуре 45 градусов и больше не греет. короче при вращении регулятора от 3 до 7 не происходит нифига.
    раньше я такого глюка не замечал. пилотная горелка работает нормально, поджиг основных происходит плавно и четко. то есть никаких явных неисправностей, за исключением вышеобозначенной нет.
    возможно мне кажется, но при вращении регулятора в диапазоне 1-3 вроде как чувствуется, что вращается какой то механизм и как бы что то происходит. 3-7 толи как бы легче вращение или что то из зацепления выходит, но это ощущения на уровне погрешности измерения.
    газовая служб наша реально дауны, только если слюни не текут, связываться с ними не хочу. плачу не столько за обслуживание, сколько за то, чтобы они ни к чему не прикасались.
    у меня только есть теория, что где то засор в системе. например в автоматике или еще где.
    накидайте еще мыслей.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528
    Адрес:
    Калуга
    Горелка забилась ?
    померять давление мин и макс сами смогете ?
     
  3. dimanoid01
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    18

    dimanoid01

    Живу здесь

    dimanoid01

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    18
    ну там как таковой горелки, которая забиться может, нет. там вроде Polidoro 4 штуки стоит, забить там это добро достаточно сложно мне кажется. на прошлом таком же котле на них с топки насыпалось 2 пригоршни ржавчины и окалины и на работе котла это не отразилось вообще никак.
    давление то я смогу померить, а вот что это даст...
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528
    Адрес:
    Калуга
    Понимание - к примеру, что оно нормальное и мб где-то подвод заужен.
    или слабое - дело в другом
     
  5. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    172

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Минеральные Воды
    За котел не знаю, думаю там регулятор с капиляром и модуляции пламени нет, отсюда отключение по температуре происходит с ошибкой в меньшую сторону или ограничены, тоды менять регулятор, смотореть ограничители (регуляторы) под крышкой:um:
     
  6. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    172

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Минеральные Воды
    может давление газа упало?
     
  7. dimanoid01
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    18

    dimanoid01

    Живу здесь

    dimanoid01

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    18
    померию на досуге. сначала фильтры тряхну.
    отключение не происходит. заданные значения видимо не достигаются. котел все время работает, но нагреть свыше 45 не может.
    это возможно, но я бы заметил по плите и колонке.
     
  8. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    172

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Минеральные Воды
    это вряд ли, мерять нужно!
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    48.752
    Благодарности:
    23.528
    Адрес:
    Калуга
    Сравните расход газа на плите и на колонке
    и дело может быть в ветке которая не задействована на плите/колонке
     
  10. dimanoid01
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    18

    dimanoid01

    Живу здесь

    dimanoid01

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    18
    колонка на одной ветке с котлом/
    нет инструкции поподробнее про замер давление на 710?
     
    Последнее редактирование: 08.12.20
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
     

    Вложения:

  12. dimanoid01
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    18

    dimanoid01

    Живу здесь

    dimanoid01

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    18
    и чо с этим надо делать?
    где режимы? где давление? где показатели? где пооперационные данные? где графики расхода/давления/ температуры/чеготоеще? можно ли измерять сразу на двух портах?
    это не инструкция, а мурзилка для второклашек
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    @dimanoid01,
    О как!
    Вы что спросили
    Вам и скинули мурзилку, именно мурзилку, как и где на данном газовом клапане делается замер давления.

    Ну так это наверно надо спросить у производителя вашего котла, если нет в руководстве.
    Или вас интересовали ТХ именно самого газового клапана, как отдельного агрегата, без привязки к тому оборудованию на котором он установлен.
     
    Последнее редактирование: 09.12.20
  14. dimanoid01
    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    18

    dimanoid01

    Живу здесь

    dimanoid01

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.18
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    18
    Короче забился фильтр на входе в аппаратуру
     
  15. Викторович 58
    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    4

    Викторович 58

    Живу здесь

    Викторович 58

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Всем привет и с Праздником! У меня тоже минисет710 но на лемаксе 25. Вчера вдруг перестал добирать температуру до отключения. Не отключается гад! Понимаю, что холода, может от разбора упасть дааление газа в трубе и быть причиной такой работы котла? Или что то с автоматикой? И можно ли регулировками как то сделать так, что бы котел отключался? Спасибо.