1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Нужен совет по переделке отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alekssis, 24.11.20.

  1. alekssis
    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    alekssis

    Живу здесь

    alekssis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    Будет ли работать?
     

    Вложения:

    • вариант распред узла 2.jpg
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    @alekssis, Обратный клапан еще просится у насоса котлового контура. Чтоб насос БКн не гонял во все стороны... Ну и ФГО на контуры правильно поставить и предусмотреть краны для их обслуживания. Заливку СО сделать снизу, подпитку СО сделать в подачу... Все будет, и работать будет.
     
  3. alekssis
    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    alekssis

    Живу здесь

    alekssis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    чаша отстойника чтобы вниз смотрела?
    подпитку чем?
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Теплоносителем.
     
  5. alekssis
    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    alekssis

    Живу здесь

    alekssis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    А вот если с таким ЕГР от Константина Белого?
    можно и без антиконденсатника и без насоса на котловом контуре. ЕЦ в действии
     

    Вложения:

    • 1615571982214.jpg
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Каждый волен распоряжаться своим котлом, по собственному желанию.
    Политик или известный доктор?
     
  7. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    10.870
    Благодарности:
    14.831

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    10.870
    Благодарности:
    14.831
    Адрес:
    Москва
    автор котлов Теплодар. куппер про итп. аппаратов из линейки.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Касимов
    Он разбирается в разводках отопительных систем? Фото действующих пусть покажет. Отзывы выживших есть?
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    1. Тогда почему Теплодар в инструкциях к котлам (в часности к ПРО, Эксперт, Карбо и Практик) обязательно указывает, что эти котлы НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для работы в системах с ЕЦ?!?!
    2. Огласите физические законы, исключающие образование конденсата в топке, при нагреве холодного теплоносителя. При "обычной системе с антиконденсационником" и при использовании ЕГР без антикондесационника!
     
  10. alekssis
    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    alekssis

    Живу здесь

    alekssis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    Хорошо. Вопрос по другому. Вот такая схема работоспособна?
     

    Вложения:

    • 2021-03-14-15-22-43.jpg
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @alekssis, да. При определенных условиях.
    Но, к чему это?
    То, что система с ЕГР может не иметь насоса в контуре "котел-ЕГР" и ежу понятно. Как это избавит от конденсата в топке в тот период времени, пока весь обьем (т.е. 200 или 400л, - вплоть до уровня выхода обратки на котел) ЕГР не прогреется до 50-:-65град? Нагреть даже 200л холодного теплоносителя - немало времени (а ведь еще и из СО поступает холодный теплоноситель, пока она не ппрогреется). А если учесть, что всеж-таки, немало людей используют незамерзайку в СО, то это время, при "старте из застывшего состояния" увеличивается многократно. А значит, конденсат в этом случае - будет! И много. Несмотря на наличие или отсутствие ЕГР.

    Ну а на первый мой вопрос - что можете сказать?!?!
    ЗЫ: кстати, в выложенных Вами видео нет теплодаровских котлов.
     
  12. alekssis
    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    alekssis

    Живу здесь

    alekssis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    Наглядная работа гидрострелки
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.206
    Благодарности:
    17.742
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Опять нет ответов ...
     
  14. alekssis
    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    alekssis

    Живу здесь

    alekssis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    @DiJo,
    Хорошо. пусть будет антиконденсационный клапан
     
  15. alekssis
    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2

    alekssis

    Живу здесь

    alekssis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.20
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    2
    Какой вариант предпочтительней?
     

    Вложения: