    Добрый день. Хотелось бы вовлеченность мнений по вопросу качества строительства фундамента. Заключили договор подряда на фундамент, но имхо, сделали его не аккуратно. является ли такое исполнение критичным для дальнейшей эксплуатации или мы перфекционисты? Предметом тревоги являются:
    1. арматура в сваях залита не по центру. В некоторых лунках она практически не объята бетоном, т. Е. Расположена в нескольких см. От бокового касания земли.
    2. диаметр сваи-400.арматура,по ходу, вязалась на 300. на этапе прокладывания пенопласта были вырезаны отверстия только под диаметр арматуры (300), а не под диаметр сваи (400). К тому же, весь строительный мусор остался в лунках. Все это залили бетоном.
    3. По итогу ещё и поверхность фундамента разнится на 4 см.
    Прошу выразить мнения для объективной оценки и принятии дальнейших действий, пока нет стен и т. Д. Строить будем одноэтажник. Заливали м 250 на щебне. Заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • IDpq95LhDLI.jpg
    • zmPIYTRdLQc.jpg
    • Gl1MowNU6jU.jpg
    • T39ioX2vJ9Q.jpg
    • JR75Zye5cgY.jpg
  2. AlexanderGorbatov
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    9.013
    Благодарности:
    10.641

    AlexanderGorbatov

    Консультант

    AlexanderGorbatov

    Консультант

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    9.013
    Благодарности:
    10.641
    Адрес:
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Схему вашего фундамента, "за который вы договаривались" можете выложить? Или договор?
     
  3. Квики
    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Квики

    Новичок

    Квики

    Новичок

    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здесь план ростверка. сваи 2м глубина, диаметр 400. арматура вроде 12. по факту ростверк получился по фасадной части 75 см, с другой стороны см 60 в высоту.
     

    Вложения:

    • 2rIAlnGVPzg.jpg
  4. Квики
    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Квики

    Новичок

    Квики

    Новичок

    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Сваи бурились через 1.3
     
  5. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.589
    Благодарности:
    6.308

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.589
    Благодарности:
    6.308
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Афигеть, 400 сваи для одноэтажника..у нас 22 этажа ставят вроде на 300:)]
    Если грунтовые условия нормальные и не будет просадки грунта под сваями то будет ОК.
    Особо важно состояние грунта в скважинах ПЕРЕД заливкой.