РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Заказал проект фундамента для одноэтажного дома, на участке под небольшим уклоном - цель контролировать каждый шаг работы бригады по проекту. Проект максимально подробный нужен. Конструктор предложил плиту с ребрами, прислал готовый проект. Мне нужно принять проект, но у меня нет компетенций абсолютно для этого. Прошу помочь с проверкой проекта. Правильно ли выбран тип фундамента, каких разделов не хватает, может что-то не целесообразно предложено. Достаточно ли такого проекта для контроля выполнения работ? Прикрепляю Проект фундамента, топосьемку, проект планировки и фасада.
ИГИ нет - значит расчёт фундамента не делался... УГВ неизвестен - зачем дренаж... Свой фундамент под террасой - под общей крышей лучше не делать... Не проект, а рулетка) ИМХО, конечно...)
1. Согласен. А как узнать угв? 2. Крыша будет отдельная над террасой, конструктор об этом сказал, будут внесены правки в конструкцию крыши.
Провести геологические изыскания. P. S. Я вот вообще не верю во всякие нормальные проекты УШП/ребристых плит. Не умеют их у нас считать. В вашем же проекте уж точно какая то нестандартная конструкция и армирование.
УГВ определяется бурением мелкой скважинки в самое мокрое время... этого никто обычно не делает - по этой причине часть застройщиков получают проблемы. Но в первую очередь нужны, как правильно указали коллеги ИГИ - именно инженерные изыскания дают цифры для расчетов и косвенно можно будет судить об УГВ по разрезу. Точнее так: никто не может заставить Вас проводить ИГИ (особенности малоэтажного строительства в нашей стране), но без них не получить цифр. Вероятность угадать цифры есть - равно как есть вероятность и промахнуться. Кроме того есть и другие факторы, которые становятся причинами проблем: неоднородность грунтов в пятне застройки (разносжимаемые грунты), неоднородность их обводненности, особенности рельефа, инсоляция... еще что то может быть, что проектировщик может учесть по месту.
...Не надо песен петь... За всех не стоит расписываться... Делают проекты в полный рост... и нормальные.
Володь, с чем ты не согласен. Джорж из Иваново, у них считать не умеют, он так и написал. Или ты можешь дать ссылку на ивановского конструктора? Недавно общался с одним из "нормальных", спрашиваю, зачем такое армирование при таких нагрузках? "Ну так же лучше" - вот и весь ответ. Здесь твои "нормальные" красиво разговаривают, а как доходит до работы, мы видим только аналогичные примеры. Здоровье как, зрение восстановилось?
...Так это в Иваново... надо ширше смотреть... ...В личку...дам адекватных... проектировщиков. ...Здоровье нормальное... быка убью... А зрение - 100%... как в детстве. Благодаря современной медицине. и отличным врачам.
Конструктор объяснил выбор плиты с ребрами, тем, что такая плита позволит поднять дом над нулевым уровнем. Есть вообще смысл на наклонном участке делать такой фундамент? Почва - суглинок.