Нужна помощь, потекла крыша

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Artem_Kasakov, 30.09.20.

  1. Artem_Kasakov
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    102

    Artem_Kasakov

    Живу здесь

    Artem_Kasakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    102
    Нужна помощь, потекла крыша
    Обнаружилась проблема с крышей - течет.

    Домик 6х6, крыша двускатная 30 градусов
    Стропила 50х200 на "скользячках", утепелены минватой 200 мм.
    Снизу пароизоляция, обрешетка и подшито имитацией бруса.
    Сверху мембрана тайвекс солид, контробрешетка, обрешетка
    Сверху металлочерепица, заказывали большими листами в размер.
    Все сделано недавно (3 года), и никогда проблем не было

    Год назад поставили печку голландку.
    Печник просто просунул трубу сендвич сквозь пирог крыши, подрезав пленки.
    Мне не понравилось, вынул все вокруг трубы (600х600) и встроил "разделку".
    Коробка из минерита, согнул корпус из оцинковки, внутрь базальтовую вату.
    Все перекрывал фольгой в несколько раз и тщательно проклеивал все скотчем из фольги.
    Стык разделки и подкровельной мембраны вверху тоже проклеил.

    В этом году обнаружил, что при сильном дожде из разделки сочится вода.
    Стекает по пароизоляции на стену, там брус сырой и конопатка мокрая.
    Снял потолок, порезал пароизоляцию, но минвата вокруг разделки сухая.
    Прорезал на разделке трубы нижние слои фольги, сочится оттуда.

    Подумал, что течет рядом с трубой, вызвал печника.
    Он сверху проверил трубу и в целом крышу глянул, никаких проблем не обнаружил.
    Я настоял, чтобы он все-таки отвинтил "флеш" у трубы и хорошо промазал все что можно герметиком.

    Через неделю в сильный дождь с разделки снова начало капать.
    Поскольку я там поковырялся, теперь не по пароизоляции сочилось, а прямо вниз капало.
    Примерно капля в секнду, в тазике набралось около поллитра.
    Снова позвонил печнику, но он разводит руками.
    Клянется что у него сделано все отлично.
    В целом по его словам крыша сверху выглядит как новая.

    Он думает, что вода может попадать под конек, и оттуда течь по мембране.
    И когда доходит до разделки стекает в нее, остальное стекает мимо до края крыши.
    Упомянул про какие-то специльаные уплотнители под конек.

    Вспоминаю что текло когда дождь и сильный ветер именно в этот скат крыши.
    Наклон у крыши небольшой, конек "плоский", не фигурный
    Он типа слегка согнутой вдоль пополам полосы.
    Я вспоминал, что мы заказывали для крыши, никаких уплотнителей не было.

    Вопросы:
    Может ли течь под конек?
    Что такое уплотнительные элементы?
    Что теперь делать и как это лечить?
     
  2. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.939
    Благодарности:
    2.555

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.939
    Благодарности:
    2.555
    Адрес:
    Самара
    Может течь и под конёк. Особенно если он не сильно перекрывает листы.
    Уплотнители это такая дрянь, короче вам они не нужны.
    Что теперь делать - ремонтировать. А лечить не надо. Это не болезнь.
    Начните с вызова кровельщика. Пусть осмотрит примыкания. Мастерфлкши это всё гаано, надо делать нормальное примыкание. И обязательно под конёк не уплотнитель, а наклеить аэроэлемент.
     
  3. Artem_Kasakov
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    102

    Artem_Kasakov

    Живу здесь

    Artem_Kasakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    102
    Подскажите, пожалуйста: а где вообще искать нормального кровельщика?

    Местные умельцы уже продемонстрировали свое мастерство, и вообще все шабашники тут считают себя опытными кровельщиками, но на словах уже не верится.
    Местных дилеров, торгующих металоочерепицей, интересует только чтобы я подороже и побольше купил, а рекомендуют тех самых же шабашников.
    Это Тверская обл, район Калязина.

    Я бы из Москвы вызвал, но где там искать?
    Или здесь на бирже поискать?
     
  4. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.915
    Благодарности:
    5.136

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.915
    Благодарности:
    5.136
    Адрес:
    Московская обл
    Поробуйте на бирже.
    Только у нормальных очередь уже на следующий год.
     
  5. Artem_Kasakov
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    102

    Artem_Kasakov

    Живу здесь

    Artem_Kasakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    102
    Спасибо попробую на бирже поискать.
    Вот сфоткал покрупнее трубу с флешем и с коньком.
    Конек что-то не очень ровный там, похоже помят немного.
     

    Вложения:

    • IMG_6444.JPG
    • IMG_6444_1.JPG
  6. MAXX_И
    Регистрация:
    29.06.17
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    186

    MAXX_И

    Живу здесь

    MAXX_И

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.17
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    186
     
  7. Artem_Kasakov
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    102

    Artem_Kasakov

    Живу здесь

    Artem_Kasakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    102
    С проблемой разобрались. Текло через конек, через стык коньковых элементов.
    Как раз над трубой нахлест всего 2см, в остальных местах нахлест нормальный.
    Промазали для начала место стыка герметиком, дождались дождей - течь прекратилась.
    Пока так оставили, потом купим коньковый элемент, отрежем метр и накроем сверху.
     
  8. Сергей91
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    980
    Благодарности:
    390

    Сергей91

    Живу здесь

    Сергей91

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    980
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Рязань
    Обнаружил, что в мой сарадчик - бытовку наметает снег через конек. Чем лучше заделать волны. Утепления нет, но и хорошего доступа изнутри тоже нет.
    Буду благодарен за любые идеи.
    https://yadi.sk/i/hrh6HR_9IxAQpw
     
  9. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.915
    Благодарности:
    5.136

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.915
    Благодарности:
    5.136
    Адрес:
    Московская обл
    Демонтируете конек, монтируете аэроэлемент конька и конек обратно. ventakrov-2-640x640.jpg
     
  10. Сергей91
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    980
    Благодарности:
    390

    Сергей91

    Живу здесь

    Сергей91

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    980
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Рязань
    Спасибо за погружение в мир адекватных технологий. Я честно говоря хотел в волны по коньком запенить или просто пузырчатого материала туда наподпихивать.
     
  11. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.915
    Благодарности:
    5.136

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.915
    Благодарности:
    5.136
    Адрес:
    Московская обл
    Вот этого категорически делать нельзя.
     
  12. Сергей91
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    980
    Благодарности:
    390

    Сергей91

    Живу здесь

    Сергей91

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    980
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Рязань
    По какой причине?
    У меня утепления нет. Это просто хоз постройка, снизу ничего не зашито.
    Крыша изнутри выглядит и сейчас так IMG_1755.JPG
     
  13. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.915
    Благодарности:
    5.136

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.915
    Благодарности:
    5.136
    Адрес:
    Московская обл
    Как по мне, чтобы продлить жизнь металла.
     
  14. Goldin
    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    242

    Goldin

    просто учусь

    Goldin

    просто учусь

    Регистрация:
    14.10.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    242
    Адрес:
    Липецкая область
    Уважаемые форумчане у меня та же проблема. Смонтировали новую металлочерепицу на старую советскую обрешетку без ничего. Конек 150 плоский. Задувает снег на чердак. посоветуйте что можно сделать если нет денег на различные аэроэелемнты и дорогой самоклеющийся поролон. и подскажите пож можно ли пользоваться трапом простым из доски с планками по черепице, так как надо будет наверно снимать коньки
     
  15. diimon69
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    3.220
    Благодарности:
    2.143

    diimon69

    сижу примус починяю...

    diimon69

    сижу примус починяю...

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    3.220
    Благодарности:
    2.143
    Адрес:
    Балашиха
    Не вопрос, трап из 25*50 или 25*75 кратно шагу гребней насквозь 60мм кровельным в любом месте в обрешетку, аэроэлементы от 300+р мп, универсальный уплотнитель или псул (лучше кровельный) в две нитки на мп конька, чуть дешевле... Если и это дорого, то лопата в хозяйстве есть и убирать можно бесплатно... PB021056.JPG