Монолитная плита Проверяем контруктора

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем DMITRY8916, 24.09.20.

?

Просьба помочь проверить Конструктора

  1. Все верно

    0 голосов
    0,0%
  2. Не верно

    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. DMITRY8916
    Регистрация:
    24.09.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    DMITRY8916

    Новичок

    DMITRY8916

    Новичок

    Регистрация:
    24.09.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Монолитная плита Проверяем контруктора
    Подскажите, планирую Кирпичный дом размером 8х20 в 1,5 кирпича дом высота общая стен 10 м, с двумя перегородками несущими и монолитными перекрытиями. Конструктор рассчитал мне плиту Монолит толщиной 300 мм и арматурой 12 мм А400 шаг 200х200 с дополнительными усилениями в местах расположения стен.
    Вопрос: Просчет ее верный или нет. Многие указываю на малый диаметр арматуры.
    и планирует подсыпку делать только из щебня.
    Подбетонку исключили.
     

    Вложения:

  2. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.745
    Благодарности:
    6.705

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.745
    Благодарности:
    6.705
    Адрес:
    Москва
    Если навскидку, похоже верный...) Уточнить можно расчётом по планируемым нагрузкам и грунтовым условиям. За денежку, конечно...:aga:
     
  3. DMITRY8916
    Регистрация:
    24.09.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    DMITRY8916

    Новичок

    DMITRY8916

    Новичок

    Регистрация:
    24.09.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
  4. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.187
    Благодарности:
    2.498

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.187
    Благодарности:
    2.498
    _
    Добрый вечер
    1-Если вы предполагаете, что основание будет деформироваться и в плите будет возникать изгибающий момент, то вас на габаритах 20м толщина в 300мм ни в 400мм ни в 600мм ни в 800мм не спасет.
    2- если же деформации исключены, и плита, в районе опоры стен на плиту, работает на продавливание, то толщина в 300мм при марке бетона 200 вполне способна принять нормативные нагрузки от дома до 5 этажей.
     
  5. DMITRY8916
    Регистрация:
    24.09.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    DMITRY8916

    Новичок

    DMITRY8916

    Новичок

    Регистрация:
    24.09.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо за помощь.