1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Целесообразно ли вести PЕ после ЩУ по воздуху?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Данил Борисович, 10.09.20.

  1. Данил Борисович
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Данил Борисович

    Участник

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Сыктывкар
    Целесообразно ли вести PЕ после ЩУ по воздуху?
    Добрый день! Прошу помощи в электрификации дачного участка. Пролистал все альбомы уважаемого Avs7153, принципиальное понимание есть, но остаются вопросы.
    Дано: линия СНТ прокинута СИПом, повторного заземления на столбах не заметил. Со столба на трубостойку заходит одна фаза. В ЩУ вводной автомат и счетчик, планирую разделить PEN, организовать повторное заземление возле щита учета. Далее стоит задача от ЩУ электрифицировать дачный домик в 35-40 метрах. И тут возникают вопросы:
    1. Можно ли кинуть по воздуху СИП 4*16, задействовав 3 жилы из 4х? То есть кинуть по воздуху L, N и PE. Тем самым ускорив подключение и избежав затрат на дорогой бронированный кабель и копку траншеи такой длинны. Естественно, организовав контур заземления возле дома и обеспечив ступенчатость УЗО. Чего-то не учел?
    2. Либо брать СИП 2*16 и переходить возле дома на ТТ?
    3. Разориться на ВБШВ и не изобретать велосипед?

    Заранее благодарю!
     
  2. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    Можно. Я почти также сделал, только 3 фазы + N + PE используя СИП 4х16+1х25
    #188
     
  3. Данил Борисович
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Данил Борисович

    Участник

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Сыктывкар
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А кто сказал что это правильно? За что
    ?
     
  5. Данил Борисович
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Данил Борисович

    Участник

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Сыктывкар
    @GBS electrik, приветствую! если не сложно, разъясните, как правильно сделать. Тянуть СИП 2*16 и возле дома перейти на ТТ с отдельным контуром заземления? Переплатить и закопать ВБШВ?
    Схемы правильные видел, не понимаю проблемы варианта PE по воздуху.
    зы. посчитал, что проблема только в этом:
    upload_2020-9-11_8-33-6.png
     
  6. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    А кто сказал, что это не правильно?
     
  7. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    823

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    823
    Адрес:
    Новая Москва
    ПУЭ
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены...

    При каких обстоятельствах условия электробезопасности не могут быть обеспечены предоставлено решать самому. Лично я у себя в СНТ на все, что находится за забором, смотрю с недоверием. Поэтому ТТ. Соответственно два провода от столба до дома. А то что на столбе (трубостойке) сделано, пусть там и остается
     
    Последнее редактирование: 19.09.20
  8. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    823

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    823
    Адрес:
    Новая Москва
    А ещё в ПУЭ
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника...

    Так в любом случае забивать уголки - делать заземлитель - придётся
     
  9. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    823

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    823
    Адрес:
    Новая Москва
    А отсюда выходит, что вести PE по воздуху от столба к дому не требуется. ВЛ имеет повторные заземления PEN, но это не переходы к TN-C-S. Переход делается на вводе в здание
     
  10. Данил Борисович
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Данил Борисович

    Участник

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Сыктывкар
    @AC220, благодарю! все встает на свои места, кидаю до дома 2*16 СИП и обустраиваю отдельный контур заземления.
     
  11. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    Это тоже не проблема. Покупал в июне
    4x16+1.jpg
     
  12. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    823

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    823
    Адрес:
    Новая Москва
    Из чистого любопытства - как отмаркированы жилы: цветные или рельефные полосы, буквы с цифрами...
     
  13. Windy5
    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109

    Windy5

    Живу здесь

    Windy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.19
    Сообщения:
    2.495
    Благодарности:
    1.109
    Адрес:
    Москва
    Цветные
    20200612_171642.jpg
    Тема тут.