1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11

Технические условия с 1 июля 2020

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем voloyarvi, 17.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ОлегОлеговичМ
    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    ОлегОлеговичМ

    Участник

    ОлегОлеговичМ

    Участник

    Регистрация:
    07.09.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Спасибо. Буду изучать вопрос дальше.
     
  2. trehol
    Регистрация:
    01.04.18
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    58

    trehol

    Живу здесь

    trehol

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.18
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    58
    Здравствуйте.
    Получил проект ТУ с ооочень размытыми формулировками. Нигде в обсуждения аналогичных ТУ не видел. С п. 2.1 понятно, отказ, с п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 тоже отказ, то п. 2.2 возлагают на меня непонятный "комплекс" а п. 3.6 разрешает перенести току подключения куда угодно.
    Прошу помощи сообщества.
    tu.png
     
  3. trehol
    Регистрация:
    01.04.18
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    58

    trehol

    Живу здесь

    trehol

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.18
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    58
    Алтайкрайэнерго сделали мне вечер.)
    В проекте договора есть:
     
  4. trehol
    Регистрация:
    01.04.18
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    58

    trehol

    Живу здесь

    trehol

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.18
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    58
    Пардон, конечно, но обнаружилось еще и это.)
    "Существенные условия" отдельным документом.

    су.png

    И еще!
    sms.png
    И еще!
    email.png
    Учитывая, что:
    договор имеет все признаки кабальности.
    Никак не смикитю, зачем им водительское и СР? Просто, чёб былО?
     
  5. Karamyshylka
    Регистрация:
    26.09.20
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    3

    Karamyshylka

    Живу здесь

    Karamyshylka

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.20
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    3
    Хорошо, уже третья редакция ТУ
     
  6. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.805
    Благодарности:
    5.120

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.805
    Благодарности:
    5.120
    Адрес:
    Новопетровское МО
    До чего ж творческая публика у Вас в Алтайкрайэнерго! Почитайте ПТПдлячайников
     

    Вложения:

  7. trehol
    Регистрация:
    01.04.18
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    58

    trehol

    Живу здесь

    trehol

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.18
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    58
    Спасибо, изучено на этапе подачи заявки. Смущают п 2.2 и 3.6, как не имеющие явных ответов в обсуждении.

    Посмотрите, если не затруднит.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 19.11.20
  8. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.805
    Благодарности:
    5.120

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.805
    Благодарности:
    5.120
    Адрес:
    Новопетровское МО
    2.2 совершенно в соответствии с ПТП
    3.6 ТУ Ваше Алтайкрайэнерго написало ваще отвязно, весь порядок составления ТУ, описанный в ПТП, похерен. Есть типовые ТУ (Приложение в Приложении 8 ПТП) и там написано, что точка присоединения должна быть указана. Указана! А не условно указана. Вообще бред какой то. Так же можно и все ТУ указать как условные, а о настоящих мы потом договоримся. Возможно при непротивлении сторон такое юридически и возможно, но я б не поверил и орал бы требуя не условных ТУ, а фактических.
    Но только условие: как угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая! Броня!
     
  9. trehol
    Регистрация:
    01.04.18
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    58

    trehol

    Живу здесь

    trehol

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.18
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    58
    Тут еще кое что... Договора о техприсоединении нет! Не представили. Только "Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения" и "Договор энергоснабжения бытового потребителя", который ЕМНИП подписывается после фактического присоединения. "Условия договора" договором не являются. Требовать проект договора?
    в п. 2.2 указан некий комплекс орг и тех мероприятий. Что подразумевается под комплексом? Вступление в Союз композиторов? Строительство Звезды Смерти?
     
    Последнее редактирование: 19.11.20
  10. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.805
    Благодарности:
    5.120

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.805
    Благодарности:
    5.120
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Увы, но вот это правда:
    Умные мысли о новых ПТП не для новичков.

    104. ...Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, со дня оплаты заявителем счета...

    105. В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает на своем официальном сайте или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, в отдельном разделе (далее - личный кабинет потребителя):
    условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами...

    Т. е. текста самого договора не существует вовсе, а есть условия, на которых он заключается при физическом отсутствии самого договора.

    Получается следующий вывод.
    1. Законодательство изменилось, но лучше от этого не стало.
    2. С переходом мячика типового договора о ТП в сетевые руки надо ожидать всплеска творческой самодеятельности СО.

    3. Поэтому стоит еще проверять правда ли, что представленные СО условия типового договора действительно составлены СО на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.

    Вот такие особенности со всеми вытекающими.

    Это твоя Родина, сынок!
     
  11. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.805
    Благодарности:
    5.120

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.805
    Благодарности:
    5.120
    Адрес:
    Новопетровское МО
    :)]:)]:)]
    Ну, типа да. Думаю, что можно забить! Комплекс так комплекс.
     
  12. Adgar
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    125

    Adgar

    Живу здесь

    Adgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Великий Новгород, Мурманск
    А разве может быть изменение ТУ на этапе окончания производства работ?
     
  13. lar70
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9

    lar70

    Участник

    lar70

    Участник

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    9
    Добрый день. Задумываюсь, если СО выполняет мероприятия самостоятельно, без участия заявителя, вешает шкаф на опоре, закрывает его. Каким образом мы этот ключ должны получить? Ехать в СО?
     
  14. Pabza
    Регистрация:
    10.11.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    9

    Pabza

    Участник

    Pabza

    Участник

    Регистрация:
    10.11.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    9
    Доброго времени суток! Правоотношения по технологическому присоединению предполагают участие двух субъектов (лиц), которые фактически и юридически заключают публичный договор, см. раздел II правил, утвер. ПП 861. Между собой эти лица выступают одновременно и как кредитор, и как должник:
    1. Кредитор - (1) присоединяющееся лицо - имеет право de lege lata требовать от сетевой организации выполнения предписаний ФЗ № 35-ФЗ и постановления правительства РФ № 861, также кредитором выступает сетевая организация (2) по денежному требованию об оплате 550 р.
    2. Должники - (1) сетевая организация, обязанная выполнить условия публичного договора, то есть присоединить лицо к энергосети (самодеятельность СО ограничена нормативным предписанием - правилами тех. присоединения), также должником (2) по денежному обязательству является присоединяющееся к сетям лицом в размер 550 р. Такая простая синаллагма.
    Публичный договор говорит сетевой организации: ты (сетевая) можешь сделать для них (для нас), так как я (законодатель) установил (или еще лучше, но хуже нельзя).
    Конечно, вы сможете сказать, что для СО закон, что дышло. Но все-таки я верю в закон и в суд.
     
  15. Catspaw
    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3

    Catspaw

    Участник

    Catspaw

    Участник

    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    МО, Новопетровское
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с ТУ, запуталась, ничего не понимаю:(("ПТП для чайников" прочитала, но некоторые вопросы остались открытыми.
    Имеется дом в деревне (Моск.обл.), подала в Россети заявку на увеличение мощности до 15 кв. Ближайший эл. столб в 5 м. от участка. Получила ТУ, завтра последний день - либо оплачивать, либо отправлять МО. Не могу разобраться нормальные прислали ТУ или нет:((
    Что меня смущает и непонятно:
    1) У меня жилой дом, они пишут "Земельный участок со строением" - исправлять или это то же самое, что и "жилой дом"?
    2) "7.1. 1 точка – отходящие клеммы (или контактные соединения) коммутационного аппарата, установленного в составе измерительного комплекса, расположенного на опоре, которая не может располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя, подключаемого от существующей ВЛ-0,4 кВ отходящей от секции РУ-0,4 кВ ТП №11 - 15кВт." - тут я понимаю, что нужно писать, чтобы опора была внутри моего участка? А если сейчас стоит дом и старый счетчик сейчас в доме и провод от столба идет по верху к дому и крепится к стене, можно ли писать, чтобы сейчас сделали по этой же схеме? Но по новым изменениям счетчик должен быть за границами участка и устанавливают его они сами, так мне сказали сегодня в Россетях.
    3) "10.1.1. Установка измерительного комплекса с устройствами защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем 1 шт., средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного
    Прямого включения, 1 шт. классом точности 2.0 и Выше, коммутационными аппаратами 2 шт., подключаемого от существующей ВЛ-0,4 кВ, отходящей от секции РУ-0,4 кВ ТП №11. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного Комплекса Определить в соответствии с Утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями." - тут вообще ничего не понимаю, нормальные ТУ или нет? :((
     

    Вложения:

Статус темы: