1. Выбираем лучшую работу

    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!

    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Высокая влажность при при панельном охлаждении

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 27.06.20.

  1. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    868
    Благодарности:
    730

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    868
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Высокая влажность при при панельном охлаждении
    Объект, дом 3 этажа по 200 м2, охлаждение полами и потолком, включили охлаждение где-то месяц назад, все вроде ничего, температура в доме 22 градуса но клиенту постоянно не хватает воздуха, как он говорит, при разборе полетов выяснилось что в помещении 70-80 % процентов влажности. Пока задействовано только пол здания, на рабочей половине нон стоп работает 1000 кубовый рекуператор, влажность все равно держится выше 70%, не могу понять причины всей этой радости. У нас недели полторы дожди шли почти каждый день, кратковременные, но 3 дня как сухо. Мерил влажность на улице 35 % при 27С, внутри те же проклятые выше 70% и это при ежечасной полной смене всего объема воздуха, рекуператор энтальпийный, гришка. Особых источников влаги вроде как нет, полы моют раза 3 в день, стоматологическая клиника .
     
  2. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    327

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Челябинск
    Ну, по грубой прикидке, при снижении температуры с 27 до 22 градусов, относительная влажность увеличивается с 35 до 55-60%. Остальное легко добирается влажной уборкой, так что сменой воздуха без осушения проблема не решается.