1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1

Неисправно работает ГВС от котла

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей2611, 13.03.20.

  1. Сергей2611
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Сергей2611

    Участник

    Сергей2611

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Неисправно работает ГВС от котла
    Коллеги, здравствуйте ! Нужен Ваш совет ! Котел buderus logamax u052-28k. При включении ГВС первые 10 секунд идёт горячая вода, а далее температура воды падает сильно, практически равная подаче, в то же время газ горит в котле постоянно. Подскажите, пожалуйста !
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    7.178
    Благодарности:
    3.793

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    7.178
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Россия
    что подсказать? надо делать пуско-наладку и снижать расход воды до указанного в инструкции
     
  3. Сергей2611
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Сергей2611

    Участник

    Сергей2611

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Пуско-наладку т. е. отрегулировать форсунку ? Расход воды идёт в 1 смеситель. Спасибо.
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    17.790
    Благодарности:
    12.776

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    17.790
    Благодарности:
    12.776
    Адрес:
    Россия, Москва
    А символ Н при этом на табло котла появляется?
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    17.790
    Благодарности:
    12.776

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    17.790
    Благодарности:
    12.776
    Адрес:
    Россия, Москва
    Вот ты скоростной:)] А если расход соответствует и ПНР проводились? ;) Как правило, без ПНР эти котлы выдают мощности несколько больше, чем требуется.
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    17.790
    Благодарности:
    12.776

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    17.790
    Благодарности:
    12.776
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ещё бы и смесители проверить, и гигиенический душ (при наличии)
     
  7. Сергей2611
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Сергей2611

    Участник

    Сергей2611

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Да, символ =H загорается при открывании и соответственно гаснет при закрывании.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    12.300
    Благодарности:
    4.370

    Roaroma

    Живу здесь

    Roaroma

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    12.300
    Благодарности:
    4.370
    Адрес:
    Калуга
    То же подумал на гигдуш или подобное.
     
  9. Сергей2611
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Сергей2611

    Участник

    Сергей2611

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Такой характер проявляется при любом использовании горячей воды
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    17.790
    Благодарности:
    12.776

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    17.790
    Благодарности:
    12.776
    Адрес:
    Россия, Москва
    В любой точке? И про гигиенический душ - он есть? :)
     
  11. Сергей2611
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Сергей2611

    Участник

    Сергей2611

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
  12. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    7.178
    Благодарности:
    3.793

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    7.178
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Россия
    ага..это то то и пугает...доблестные пусконаладчики с мособлгаза иногда могут и фишку с модулятора скинуть. если им покажется что что то он как то шумно работает...было..проходили...;)
     
  13. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    7.178
    Благодарности:
    3.793

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    7.178
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Россия
    Померьте расход в л/мин ..банкой трехлитровой..;)..и сравните с указанным в инструкции.
     
  14. Сергей2611
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Сергей2611

    Участник

    Сергей2611

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Расход замерил - 6 л/мин
     
  15. Сергей2611
    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Сергей2611

    Участник

    Сергей2611

    Участник

    Регистрация:
    11.05.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Пусконаладчики проходили, но работы не выполняли. Только что могли пока я не вижу фишку скинуть. Где её смотреть ?