1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Электроснабжение с мощным электронагревателем

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mikalas_rus, 16.01.20.

  1. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.771
    Благодарности:
    11.541

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.771
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Так единица же!
     
  2. Mikalas_rus
    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    57

    Mikalas_rus

    Живу здесь

    Mikalas_rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Действительно 1
    Toc_max.jpg
    I= 24000/(1.73*380*1) = 36.50A
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Примерно так.
    Я действительно опечатался, тыкая в телефон.
    Теперь Вы пришли к номиналу в 40 ампер самостоятельно.
    А цифирки на вольтметре последнее время намекают на стандарт в 400 вольт с нормальным отклонением в 5 %.
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Дифавтомат на розетки в мощной секции не обязателен уже. Хватит обычного. Они под УЗО котла в Вашей схеме оказались. А вот отдельный автомат на котёл строго показан.
     
  5. Mikalas_rus
    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    57

    Mikalas_rus

    Живу здесь

    Mikalas_rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за помощь.
    Т. е в силовой линии котла должен быть и автомат и УЗО.,
    а что должно быть ближе к котлу?
    2_бойлерная.jpg
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ставите 30-мА УЗО, до или после него трёхполюсной автомат на котёл.
     
  7. Mikalas_rus
    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    57

    Mikalas_rus

    Живу здесь

    Mikalas_rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Т. Е не важна последовательность?
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если под этим УЗО будет только котёл, то последовательность не важна. Если же этим УЗО хотите прикрыть и розетки, то после УЗО ставятся 4-полюсной АВ на котёл и нужное количество 1- или 2-полюсных автоматов на розетки.
     
  9. Mikalas_rus
    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    57

    Mikalas_rus

    Живу здесь

    Mikalas_rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Ок, Спасибо