1. Объявления

    Дорогие форумчане!

    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Входной автомат - старый дом в деревне

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Без_опыта, 05.12.09.

  1. Без_опыта
    Регистрация:
    23.08.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    33

    Без_опыта

    Живу здесь

    Без_опыта

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Купили участок со старым домом в деревне, будем пользоваться им, пока не построим новый.
    При переоформлении лицевого счета в местных электросетях получили ТУ (на старый дом) и узнали, что счетчик и автомат на нужное число А ставится теперь на внешней стороне дома в опломбированном ящике. Если превысили потребление - автомат срабатывает, электричества не будет, вызывай электрика и плати денежку.
    ВОПРОС - что происходит, если автомат, установленный на счетчике, сработает не от скачка напряжения в доме (у конечного потребителя), а от отключения внешней сети?
     
    Без_опыта , 05.12.09
    #1 + Цитировать
  2. Technics
    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    196

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Technics

    Есть своя точка зрения

    Регистрация:
    24.05.08
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Украина
    Не знаю как у Вас, у нас пломбируют ящик в котором расположен счетчик и вводной автомат, а окошко с рычагом автомата остается доступным, главное условие - автомат должен быть с единой ручкой (т. е. спаренный или счетверенный).
     
    Technics , 05.12.09
    #2 + Цитировать
  3. Без_опыта
    Регистрация:
    23.08.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    33

    Без_опыта

    Живу здесь

    Без_опыта

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.09
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Technic, спасибо за ответ!
    Поставлю вопрос по другому - нормально ли, что входной автомат срабатывает на события "во внешнем мире", т. е. на отключение электричества в деревенской сети? (На мой непрофессиональный взгляд он должен реагировать на перепады во внутренней сети дома).
    Прошу прощения, если вопрос дурацкий, но хочется ясности.
     
    Без_опыта , 12.12.09
    #3 + Цитировать
  4. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    9.011
    Благодарности:
    6.828

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    9.011
    Благодарности:
    6.828
    Адрес:
    Домодедово
    Маловероятно, что сработает. Не помню такого.

    Если "из вне", придет молния - отключение автомата - будет вторично. :)
     
    Traks , 12.12.09
    #4 + Цитировать
  5. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.405
    Благодарности:
    225

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.405
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего внешняя сеть отключается именно из-за вашей электроустановки, поэтому выключается и ваш автомат. Но это естественно мои предположения, которые могут не иметь ничего общего с действительностью.
     
    sasha1237 , 12.12.09
    #5 + Цитировать

Смотрите также: