1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Распределение фаз на два дома

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Электрозверь, 07.01.20.

  1. Электрозверь
    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Электрозверь

    Участник

    Электрозверь

    Участник

    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Распределение фаз на два дома
    Нужна помощь, можно ли от ЩУ сделать ввод на два дома, имеется 15квт 380в,вводной автомат 25ампер,как можно осуществить подключение?
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    По-разному. Сильно зависит от... Примерно так пунктов 15.
     
  3. Электрозверь
    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Электрозверь

    Участник

    Электрозверь

    Участник

    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Нет никого что ли из этой области
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.361
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
  5. Электрозверь
    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Электрозверь

    Участник

    Электрозверь

    Участник

    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Но никто ничего не посаветует я пологаю
     
  6. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    у нас была 0,5 литра как разделить? - вот вопрос из этой серии.
    нужно больше вводных.
    например есть вариант сделать будто это один дом, а второй повторить. но надо быть готовым к внезапному отключению обоих домов (особенно в случае электроотопления и электроплит)
     
  7. Электрозверь
    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Электрозверь

    Участник

    Электрозверь

    Участник

    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Отличный вариант, дома находятся 25 метров друг от друга, щит учёта на одном доме на фасаде здания, каким кабелем и сколько жил, запитать второй дом (я имею ввиду по воздуху) и может быть варианты 220 или 380 завезти во второй дом
     
  8. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    вариантов очень много.
    Начните с вводных
    1 - какое планируется потребление во втором доме (электропилита/отопление)
    2 - какая не бытовая нагрузка может быть во втором доме (сауна например)
    3 - кинуть 5х10 по меди (5х16 по алюминию) в любом раскладе вариант с запасом.
     
  9. Электрозверь
    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Электрозверь

    Участник

    Электрозверь

    Участник

    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Во втором доме максимум это обогреватель 2квт,ну и конечно чайник, микроволновка, бойлер, стралка, холодильник, телевизор, освещение, естественно всё вместе это включаться не будет
     
  10. Электрозверь
    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Электрозверь

    Участник

    Электрозверь

    Участник

    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
     
  11. Электрозверь
    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Электрозверь

    Участник

    Электрозверь

    Участник

    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Вводной кабель от ЛЭП сип 4x16 электроплит и саун не будет
     
  12. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    @Электрозверь,
    1. Не меняйте аватар.
    2. Распределение можно осуществить при наличии схемы (хотя бы упрощенной, в Ехсеl), но той, которую Вы сделали.
    Вам и ответившим будет легче внести изменения.
     
  13. Электрозверь
    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Электрозверь

    Участник

    Электрозверь

    Участник

    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Почему не менять аватар? Вопрос не о том какая схема а вопрос можно ли вообще в принципе от основного щита подключить два дома и по какой сети 380 или 220
     
  14. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    Думаю, что, в принципе, можно, но пункты 1 и 2 не отменяет моЙ ответ Вам.
    Вы создали Тему, это +
    вопрос № 2 считаете лишним?
     
  15. Электрозверь
    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Электрозверь

    Участник

    Электрозверь

    Участник

    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Лишним не считаю, ответ понят, тема не по теме ответ