1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ABB ESB контактор для коммутации постоянного напряжения

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Victor8, 19.12.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Victor8
    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Victor8

    Участник

    Victor8

    Участник

    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    ABB ESB контактор для коммутации постоянного напряжения
    Всем привет!

    Увидел тут в ABB ESB каталоге, возможность коммутировать постоянный ток. (Просьба не путать с пусковой катушкой!). Стр. 24. Но не могу найти в описании куда подключать плюс.
    Просветите пожалуйста!
    ABB_ESB_page_24.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 20.12.19
  2. Victor8
    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Victor8

    Участник

    Victor8

    Участник

    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    ABB_ESB_page_15.jpg
    Вот схема и фото интересующего меня контактора.
     
  3. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.596
    Благодарности:
    3.625

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.596
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    Кривости перевода, любым контактором можно коммутировать, хоть АС, хоть DC.
    Всё что на фото, относится исключительно к катушкам управления.
     
  4. Victor8
    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Victor8

    Участник

    Victor8

    Участник

    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Для разрыва дуги постоянного тока, в автоматах и контакторах применяют магнит.
    По этому должна быть указана полярность.
    Да и 100 Ампер, для катушки управления, как-то многовато будет.
    Abb_page24_Amp.jpg
     
  5. Victor8
    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Victor8

    Участник

    Victor8

    Участник

    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Вот видео теста, DC автомата, при подключении в обратной полярности.
    Как-то не охото, видеть у себя такое.
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.596
    Благодарности:
    3.625

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.596
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    Для автомата, на случай КЗ. Контактор здесь не при чём.

    Если мыслить рамками квартиры, то сильно много, а если учесть, что основное применение контакторов, это производство, то нормальные средние токи.
     
  7. Victor8
    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Victor8

    Участник

    Victor8

    Участник

    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Уважаемый @Rumato!
    В сообщении #4, я привёл выдержку из каталога АББ, где чёрным по белому, (плюс я объвёл это красным), указано, для каждого контактора ток (direct current - постоянный ток) DC-1, DC-3 от 0.2 до 100 Ампер через 1 (один) или 3 (три) полюса.
    Причём тут катушка управления?
     
  8. Victor8
    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Victor8

    Участник

    Victor8

    Участник

    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Да, ток катушки при 230 Вольт АС - 17 милли Ампер.
     
  9. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.596
    Благодарности:
    3.625

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.596
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    Действительно, чего то я фигню сморозил)
    Ну давайте подождём...
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.895
    Благодарности:
    26.660

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.895
    Благодарности:
    26.660
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Последнее редактирование: 20.12.19
  11. Victor8
    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Victor8

    Участник

    Victor8

    Участник

    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    @Avs7153, да, здесь видно прекрасно.
    А, что делать с контактором ABB ЕSB?
    У кого нибудь, есть знакомые в ABB?
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.895
    Благодарности:
    26.660

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.895
    Благодарности:
    26.660
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  13. Victor8
    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Victor8

    Участник

    Victor8

    Участник

    Регистрация:
    09.12.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    @Avs7153, Спасибо!
    Отправил запрос в АBB. ABB.jpg
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.895
    Благодарности:
    26.660

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.895
    Благодарности:
    26.660
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще, посещение официальных сайтов производителей более продуктивно и достоверно, нежели "коллективный разум"...:aga:
     
  15. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    Скорее всего без разницы, так как это тот же самый контактор что и под переменный ток.
    Но если посмотреть на переменке 220 В можно рвать 63 А на полюс, а на постоянке этим же контактором на том же напряжении 1 или 0,3 А на полюс, вот это подстраховались называется...
     
Статус темы:
Закрыта.