Расчет теплопотерь, ТА и ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем BNR34V, 02.12.19.

  1. BNR34V
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5

    BNR34V

    Участник

    BNR34V

    Участник

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5
    Расчет теплопотерь, ТА и ТН
    Добрый день.

    Скрупулезно рассчитал теплопотери дома (пока проект), затем нашел ежедневную ежечасную статистику по температуре в декабре одного из прошлых годов, долго долго вбивал в Эксель циферки на 31 день и все 24 часа, получил теплопотери 8.8 мВт в месяц. В самый холодный день 360 кВт.
    Пытаюсь посчитать какой нужен грунтовый ТН, учитывая, что я живу в Сочи и у нас можно рассчитывать на COP 5 по грунту с "многоэтажкой".
    Хочу тратить электричество только по ночному тарифу, а это 7 часов. Чтобы за 7 часов получить 360 кВт, надо иметь примерно 51.5 кВт каждый час. При COP 5, компрессор нужен с электрической мощностью 10.3 кВт. Все верно? Соответственно ТА нужен при градиенте 40 градусов (35-75) 46.4 кВт на куб: 360/46.4=7.75, то есть 8-9 кубов ТА будет достаточен (при хорошем утеплении естественно)? При таких раскладах при ночном тарифе будут следующие цифры: 10.3х7х2.03 (ночной тариф)= 146.4х30= 4391 рубликов в месяц. Неплохо вроде. Все верно я считаю или где-то собака зарыта?
    Спасибо.
     
  2. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.525
    Благодарности:
    978

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.525
    Благодарности:
    978
    Адрес:
    Иваново
    Противоречащие вещи, да и не получите вы 75 градусов от ТН, это конденсация должна быть 80 минимум.
     
  3. BNR34V
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5

    BNR34V

    Участник

    BNR34V

    Участник

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5
    Да, я уже тоже понял свою ошибку, что греть надо не более 50 градусов воду. Тогда ТА получается нужен на 20 кубов.
     
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    35.345
    Благодарности:
    89.609

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    35.345
    Благодарности:
    89.609
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    То есть, 15 кВт в час. И это в самый холодный день. По большому счету, вам нужен ТН мощностью порядка 12 кВт по теплу, соответственно, с потреблением порядка 2-2.2 кВт. Недостающие 3 кВт, в самый холодный день, дешевле добрать ТЭНом.
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.638
    Благодарности:
    6.697

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.638
    Благодарности:
    6.697
    Адрес:
    Таганрог
    В Сочи геотермальные ТН не окупаются. 99,9% ставят воздушные ТН
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.297
    Благодарности:
    9.814

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.297
    Благодарности:
    9.814
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    50 квт*ч, получить с КОП=5, можно только на переливе - прокачивая 10 кубов воды.
    Затея с гликолем, даже 10 вт с метра, это 5 километров трубы.
    Очень грубо - километр многоэтажки
    Или 300 метров минимум бурения скважин.
    Конечно, в Сочах можно убавить и ужаться до КОП = 3 ночью.
    И уменьшить цифры в двое...
    Но все равно, это бешеные деньги.
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.638
    Благодарности:
    6.697

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.638
    Благодарности:
    6.697
    Адрес:
    Таганрог
    Воздушный ТН на 48 кВт (3 внешних блока по 16 кВт) по деньгам чуть поболе 600 тыс. Геотермальный наверное так же, только еще нужно прибавить стоимость геоконтура
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.638
    Благодарности:
    6.697

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.638
    Благодарности:
    6.697
    Адрес:
    Таганрог
    Стоимость оборудования (ТН и теплоаккумулятор) могут значительно увеличить окупаемость...
     
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    19.462
    Благодарности:
    13.942

    Андрей-АА

    Расчет, выбор и монтаж автоматики. См. профиль

    Андрей-АА

    Расчет, выбор и монтаж автоматики. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    19.462
    Благодарности:
    13.942
    Адрес:
    Новая Москва
    Это что ? ? ?
    Может быть - 8,8 мегаватт часов в месяц? Пишется так: "8,8 МВтч в месяц".
    Если я прав выше, то пишется так: "360 кВтч в день".
    Путание киловаттов и киловатт-часов сбивает специалистов с толку...
    Если все так, то что-то у Вас для декабря в Сочи - бешеные теплопотери: 15 кВт...
    Утепляйтесь сначала, а потом снова расчет.
    А вообще, я здесь подробно описал Расчет водяного теплового аккумулятора систем отопления.
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.638
    Благодарности:
    6.697

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.638
    Благодарности:
    6.697
    Адрес:
    Таганрог
    А может просто объект большой площади планируется?)
     
  11. irekl
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.403

    irekl

    Живу здесь

    irekl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.403
    Адрес:
    Киев (Украина)
    Почему 7 часов?!? Обычно ночной тариф в постсоветских странах с 23.00 до 7.00 т. е. 8 часов :) (т.е. не 51,5 кВт*ч, а скорее всего 45 кВт*ч).
     
  12. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    1.157

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    1.157
    Адрес:
    Шатура
    BNR34V Наведите порядок в цифрах, 360 кВт. ч в сутки - это огромные теплопотери для Сочи. Что за объект, площадь, объём, может в чём то просчитались?
     
  13. BNR34V
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5

    BNR34V

    Участник

    BNR34V

    Участник

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5
    Дом 1000 кв. м. Нигде не ошибся.
     
  14. BNR34V
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5

    BNR34V

    Участник

    BNR34V

    Участник

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5
    Многоэтажка в 4 уровня вроде 250 метров всего нужно траншеи.
    В России бессмысленно считать окупаемость. Тарифы не просчитываемы вообще в течение длительного времени, они могут возрастать в разы. Валюта может менять свою стоимость кратно. Да и жизнь такая, что сегодня деньги есть, а завтра их нет или проблемы со здоровьем и сразу всем деньгам конец. Поэтому на окупаемость абсолютно наплевать.
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.638
    Благодарности:
    6.697

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.638
    Благодарности:
    6.697
    Адрес:
    Таганрог
    Хороший домик!