1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оцените проект

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ip222, 24.11.19.

  1. ip222
    Регистрация:
    10.05.14
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    7

    ip222

    Живу здесь

    ip222

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.14
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Хабаровск
    С номиналами АВ и УЗО я сам вижу, а вот на что еще обратить внимание?
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну так и начните с них. Приведет в порядок, покажете схему еще раз.
    Простите, но нет времени писать текст замечаний к оплаченной схеме. Это должен делать технадзор за деньги :)
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Кроме уже упомянутого:
    На группу электроплиты. Они (плиты) почти поголовно двух- или трёхфазные. Имея однофазное присоединение плиты, легко можно перегрузить фазу и обесточить дом.
    На отсутствие даже намёков на реле напряжения.
    На неверное использование ограничителей перенапряжения.