Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.

  1. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    339

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Краснодар
    Немного не стыкуются данные - 5гр дельта по воде и 1 м3 воды и нагрузка насоса. Явно у вас около 2 кубов, иначе вода будет ледяная или же ваш агрегат ее бы просто заморозил. При таких данных тн не даст Р заявленной.
    Давление нагнетания 23 бара - опасно, смотрите ток компрессора может быть аварийный. Вам нужно немного уменьшить Т выключения тн. При работе на воде ток должен равномерно расти при росте Т горячей, без скачков до макс перед выключением
    Другой фреон в ваш аппарат нельзя.
    По морозам может долго работать но только не при 23х барах...Старт-стоп обычно настраивают как у вас -на дифференциал вкл/выкл в 5-6 градусов для меньшего количества пусков.
    Настройку ТРВ нужно еще проверять, количество фреона. Вопросов возникает к вашему тн все больше, но очень неудобно делать диагностику или ремонт по картинкам или телефону. На всякий случай киньте в личку адрес.

    Нельзя
     
  2. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.710
    Благодарности:
    2.668

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.710
    Благодарности:
    2.668
    Адрес:
    Великий Новгород
    это нормальный расход для такой мощности. Китайцы занижают размеры теплообменников, уменьшают стоимость ТН, но раскошелиться приходится клиенту на расходе воды
     
  3. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    339

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Краснодар
    Согласен. Уменьшение же протока прокатит только на юге... Температуры 0-KAM-0 чуть нереальные - весной/осенью я замерял 14, зимой 12, но работать будет...
     
  4. 0-KAM-0
    Регистрация:
    04.12.19
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    0-KAM-0

    Участник

    0-KAM-0

    Участник

    Регистрация:
    04.12.19
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    На значение тока не обращал внимание, а вот на нагрузку по фазам ДА, растет равномерно от 0.7 кВт на фазу до 1.0 кВт, правда, когда происходит "как бы сброс высокого давления фриона с 23 на 20", то и нагрузка с 1.0 снижается до 0.9

    По хорошему надо бы знающему человеку смотреть его настройки... (как его китайцы настроили то? зачем маркером диапазон нарисовали от 20 до 24 Бар? попробуй пойми их)

    По Расходу воды из скважины... значение 1.0 куб. м. - вычислено эмпирическим путем (через нагрузку частотника на скважный насос, - открывал краны в доме, чтоб посмотреть расход воды по счетчику - выявлял зависимость нагрузки от расхода, в итоге пришел к цифре 1.0)
    В пути из Китая цифровой расходомер, для выяснения одномоментного расхода воды...

    Вот мое дилетантское видение (точнее расстановка параметров по узловым точкам агрегата) - https://prnt.sc/q8zrnw

    Температура воды из скважины - на входе 16С на выходе 10.5С, а непонятные

    значения, которые показывает блок управления - это температуры фриона, а вот в какой момент... мне трудно понять... верхняя температура 8-9 градусов, а нижняя от +4 до -2 может колебаться, но чаще стоит на +2 - я приблизительно указал на похожие значения в вышеприведенной схеме...

    Циркуляционный насос на конденсатор-буферная емкость стоит с полным расходом 3.6 куб. м, в данный момент на среднем положении (насос стоит такой - https://prnt.sc/q8zv6c)

    По этому вопросу я прихожу к мнению, что в дальнейшем хорошо бы заменить испаритель с более качественными параметрами - т. е. чтоб более эффективно использовать температуру воды из скважины...

    Пока работает... но вот на счет КАК работает и сколько проработает в таком режиме... :-(
     
  5. 0-KAM-0
    Регистрация:
    04.12.19
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    0-KAM-0

    Участник

    0-KAM-0

    Участник

    Регистрация:
    04.12.19
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Замер температуры из скважины до и после ТН - выполняется как установленными стрелочными термометрами, так и паралельно электронными... +\- 1С погрешность
     
  6. 0-KAM-0
    Регистрация:
    04.12.19
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    0-KAM-0

    Участник

    0-KAM-0

    Участник

    Регистрация:
    04.12.19
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Так сейчас можно сказать что и не зима еще на юге...
     
  7. 0-KAM-0
    Регистрация:
    04.12.19
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    0-KAM-0

    Участник

    0-KAM-0

    Участник

    Регистрация:
    04.12.19
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Данные по температуре воды в/из испаритель:
    - стрелочный термометр https://prnt.sc/q9081s
    - электронный термометр https://prnt.sc/q9096z

    Есть еще вопрос по подсчету вырабатываемого количества тепла... на сколько мое рассуждение соответствует истине, или вообще не имеет права на жизнь?

    чтоб нагреть на 1гр.С - 1 тонну воды - нужно потратить 1 кВт\час электроэнергии...

    Зная производительность циркуляционного насоса - 2.5 куб. м час, а так же разницу температур на входи и выходе в буферную емкость... могу предположить, что:

    непрерывно работая, и прокачивая 2.5куб.м час воды, отдавая при этом постоянно 4.5гр.С в час (дельта температур на входе и выходе) получу: 2.5*4.5=11.кВт энергии... ?
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Производительность насоса указана без сопротивления системы. Врежьте в систему старый счётчик воды - будете знать точный прокачиваемый объем
     
  9. 0-KAM-0
    Регистрация:
    04.12.19
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    0-KAM-0

    Участник

    0-KAM-0

    Участник

    Регистрация:
    04.12.19
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Я написал 2.5 с громадной поправкой! сейчас насос включил на полную мощность (3.6куб.м/час), но думаю что 2.5 он выдать должен с учетом сопротивлений... хотя хрен знает... гадание на кофейной гуще...
     
  10. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    434

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Курган
    +потребление компрессора около 2кВт
     
  11. slavnik70
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    98

    slavnik70

    Живу здесь

    slavnik70

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Латвия, Резекне
    + насос.
     
  12. 0-KAM-0
    Регистрация:
    04.12.19
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    0-KAM-0

    Участник

    0-KAM-0

    Участник

    Регистрация:
    04.12.19
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    Некоторые аспекты до меня дошли, а вот в целом картина не сложилась...

    Кто может по простому пояснить на примере:
    - малое/избыточное количество воды на испаритель - влияет на такой то параметр ...
    - малое/избыточное количество воды на конденсатор - влияет на такой то параметр ...

    Вот я вроде у меня сейчас в буферной емкости нагрев воды всего до +36С, при этом температура воды на выходе из конденсатора +40С! НО! - высокое давление фриона все равно добегает до 22-23 БАР!
    А как я понял, это большая проблема для самого компрессора... как снизить?

    Может у меня неверные настройки самого ТРВ? который по достижении предельного значения (20Бар) должен не допустить дальнейшего роста?

    С Уважением!
     
  13. 0-KAM-0
    Регистрация:
    04.12.19
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11

    0-KAM-0

    Участник

    0-KAM-0

    Участник

    Регистрация:
    04.12.19
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    11
    ПС:
    как выражается нехватка/избыток фриона в системе?
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.219
    Благодарности:
    4.923

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.219
    Благодарности:
    4.923
    Адрес:
    МО
    @0-KAM-0, Есть такая книжка - Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника (2007).
    В ней очень популярным языком описаны нюансы и неисправности холодильных установок, в том числе и избыток фреона и настройка ТРВ.
     
  15. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Самое простое- стекляшка перед ТРВ - наличие пузырей -недозаправка, соотв отсутствие-нормальная заправка. Если более точная заправка для максимальной эффективности, то - следить за величиной дельты по СО (конденсатор) и поглядывать на ПГН (разница между темпр нагнетания компрессора и подачей в СО) - больше 20гр- нехватка газа, меньше 20 - нормуль. Все впереди еще;)