1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадка Protherm Panter 25

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mrparovozic1, 07.11.19.

  1. Mrparovozic1
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Mrparovozic1

    Новичок

    Mrparovozic1

    Новичок

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Неполадка Protherm Panter 25
    Добрый день, возникла проблема с котлом. Не добивает до дальних комнат, хотя батареи которые находятся рядом с котлом греют прекрасно. Вода в душе (находится там где последняя от котла батарея) как в контрастном душе, то теплая, то холодная. Контуры горячей воды и отопления промыты .
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.316
    Благодарности:
    29.734

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.316
    Благодарности:
    29.734
    Адрес:
    Калуга
    Котел то какой - двухконтурный ?
    отопление раньше нормально работало ? если да - промойте ФГО
    если нет - это не котле виноват, нужна балансировка.
    давно котел работает ? что в ситсеме залито ?
     
  3. Mrparovozic1
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Mrparovozic1

    Новичок

    Mrparovozic1

    Новичок

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    двухконтурный, работал раньше нормально .