1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Реализация ливневки и дренажа

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем tysson, 07.03.23.

  1. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    217

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    CПб
    Реализация ливневки и дренажа
    Господа приветствую!
    Построил я в прошлом году такую вот коробку, теперь озадачен дренажем и ливневкой. Фундамент плита, задача отвести от нее воду. Грунты пучинистые. Суглинок. Площадь крыши 200 кв. м. 6 водосточных труб.
    Идея положить дренажную трубу, потом сверху пустить ливневку. Ливневку запустить в крайний колодец с дренажем. И из крайнего колодца пустить магистраль в овраг.
    Вижу следующую проблему: если труба в овраг не будет справляться вода из колодца может пойти в дренажную систему, а это неправильно.
    Кидать две магистрали в овраг не хочется, ибо лишние затраты.
    Кто, что может посоветовать по общей схеме реализации?
     

    Вложения:

    • WhatsApp.jpeg
    • Дренаж и ливневка.jpg
    Последнее редактирование: 07.03.23
  2. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    6.462

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Москва
    Правильно
    Неправильно. Нужен полноценный приёмный колодец, возле строения в углу.
    Иначе вернётся к дому.
    Нужны отметки участка (топосъёмка), дороги, соседей, план сетей, инфа о заборе, въезде и
    отметка водоупорного слоя и планировать отсечной дренаж-отмостка с экраном.
    В дренажном разделе сто раз описано, остаётся только привязать к своей ситуации.
     
  3. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    217

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    CПб
    Добрый день,
    От дома к дороге буду делать небольшой уклон планировкой грунта. Дорогу и въезд показал.
    В остальной плоскости участок будет иметь уклоны от дома и в сторону речки, куда и будет слив дренажа и ливневки.
    Самое высокое место дренажа будет в точке маленького смотрового колодка. Собирается все в полноценный приемный колодец.
    Можно ли отказаться от смотровых колодцев по углам? Обслуживать можно будет с приемного колодца и одного смотрового, в самой высокой точке. Направление движения воды в дренаже показал стрелками.
    Кстати а почему в дренажной системе нужны смотровые колодцы, а в ливневке типа не нужно их делать?
     

    Вложения:

    • Дренаж схема без смотровых колодцев.jpg
  4. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    6.462

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.197
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Москва
    В ливнёвке тоже нужны колодцы и в т. ч. смотровые - по расчёту и необходимости (расчёт не сложный).
    Сложнее рассчитать количество стоков в дренажной сети и особенно дебит
    непредсказуемой верховодки
     
  5. Valerron
    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    31

    Valerron

    Живу здесь

    Valerron

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте. Схема рабочая. Главное, чтобы выходная труба была ниже всех входных в крайнем колодце. И чтобы в овраге вода не застаивалась.
    Что касается пропускной способности, то мы делали гидродинамический расчет на подобный дом, труба 110мм справляется с ливневкой, а дренаж всегда течет небольшим слоем в трубе.
     
  6. Valerron
    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    31

    Valerron

    Живу здесь

    Valerron

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По нормативам вокруг вашего дома 4 колодца должно быть. По факту, если вода не железистая (скорее всего), то в целях экономии можно сделать схему с двумя колодцами, но я вам этого не говорил)
    Для ливневки роль ревизии будут выполнять дождеприемники, которые, к тому же, улавливают грязь. А та грязь, что все-таки проникнет в систему, будет смыта сильным потоком воды, благо трубы не гофрированные, в отличие от дренажа, и обладают минимальной шероховатостью.
    Так что ливневка обычно требует только сезонной прочистки корзин дождеприемников.
     
  7. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    217

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    CПб
    Добрый день, схема с двумя, вот эта?
    Вода не железистая.
    Я еще хотел отказаться от дождеприемников :) ввести водосточку в выход ливневки из земли. У соседа так сделано. За 10 лет проблем нет. И дождепримники не трескаются на морозе и выглядит все эстетично и ничего не забивается.
     

    Вложения:

    • Дренаж схема без смотровых колодцев.jpg
    Последнее редактирование: 09.03.23
  8. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    217

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    CПб
    Добрый день,
    Количество стоков, это имеется ввиду отводов конечных, на сброс в овраг?
     
  9. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    217

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    CПб
    Овраг там бездонный, ниже речка. Если 110 мм трубы хватает на 200 метров крыши, значит можно и от приемного колодца пойти гибкой трубой за 200 руб метр?
     

    Вложения:

    • 1d62d582936825ba01467fde53c2f134-317x317.jpg
  10. Valerron
    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    31

    Valerron

    Живу здесь

    Valerron

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да.
    Ни в коем случае не заводите напрямую в ливневку, купите ливнеприемные трапы, получите точно такое же скрытое решение без разбрызгивание и возможность чистки корзины. Стоимость трапа около 500р всего, дешевле ДЖ :) согласитесь, трапы чистить легче и удобнее, чем коллектор?
     
  11. Valerron
    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    31

    Valerron

    Живу здесь

    Valerron

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расчет несложный по воде с крыши, а вот с дренажем заморочнее. Я бы себе пустил 110мм спокойно.
     
  12. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    217

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    CПб
    Благодарю за помощь! Почти все встало уже в голове на место!
    Вот такие примерно?
     

    Вложения:

    • Screenshot_2.jpg
  13. Valerron
    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    31

    Valerron

    Живу здесь

    Valerron

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Именно. У вас вообще порядок в голове) следите за качеством песка при устройстве дренажа, это важно!
     
  14. tysson
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    217

    tysson

    Живу здесь

    tysson

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    CПб
    Про песок спасибо, не знал.
    Трапы эти вообще бомбические. И простые и дешевые и вода не будет стоять. и обслуживать можно. То, что надо. А то от этих дождеприемников один гемор.
     
  15. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.585
    Благодарности:
    19.181

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.585
    Благодарности:
    19.181
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    7 литров в секунду пропускная способность 110-й трубы если я правильно помню. 25 кубов в час. маловероятно что в час будут такие осадки