    Выбор контактора по силе тока
    Добрый день всем. Прошу прокоментировать выбор автомата и контакторов для управления котлом. Сеть 380в Есть котел 15квт-3 тэна по 5квт Хочу вместо дешманского контактора воткнуть 3 модульных на каждый тэн отдельно. Считаю так: 15квт-15000 вт 15000/380=39,47А т. е вводной автомат не менее 40ампер 3ф Тен-5квт=5000/380=13.15а,т.е. каждый контактор отвечающий за свой тэн на менее 16а Верен ли расчет?
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это неправильно. Правильно 15000 Вт / 3 фазы = 5000 Вт на фазу / 230В = 21,73А. Автомат 25А 3Р.
    А вот тут все правильно.
    Но (!) чем ближе коммутируемый ток к предельному значению контактора, тем меньше его ресурс. Т. е. 16А поставить можно, но его ресурс будет намного меньше, чем у 40А.
    2019-10-20_17-05-39.png
     
  3. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.596
    Благодарности:
    3.625

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.596
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    У меня в электрокотле на 9 кВт стоит контактор на 32А. Контакты чистил уже дважды. Рассматривать контактор на меньший ток даже не стал бы.
    Можно расшифровать это загадочное название - дешманский?
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.775
    Благодарности:
    11.543

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.775
    Благодарности:
    11.543
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Сказали же на электрик. орг, что нет. Думаете на форумхаусе математика другая?
     
  5. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.730
    Благодарности:
    15.607

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.730
    Благодарности:
    15.607
    Адрес:
    Новая Москва
    А подведенная мощность какая?
    Если 15 кВт, то - что остается на остальные потребители?
    Используете реле разгрузки?
    Даже с ним при полной мощности котла жизнь будет не комфортной, т. к. котел будет слишком часто отключен. Особенно, если есть электрооборудование для приготовления еды.
    А если котел на полную мощность не включается, то и считайте от максимально используемой. В любом случае, качественные 25 амперные контакторы теоретически подойдут, но запас никогда не помешает.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Арсений, Вы в этом уверены?
     
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А мне что, не верить инженерам Hager? Я же недаром табличку приложил...
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Я не об этом. Вы уверены, что ток потребления составит
    ?
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ой... А что это я?
    Нашло что-то потустороннее.
     
  10. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    А можно мне тоже присоединится с вопросом?
    Вот есть контактор Hager ESC225, например.
    По его маркировке - он на 230/25А. Но если залезть на сайт производителя и посмотреть на его спецификацию, там стоит максимум 1900W для ламп накаливания, что даже если считать 1900W на каждую пару контактов (а там две пары), в сумме все равно 25А не получается, максимум 16А на обе пары.
    Вопрос - какую максимальную нагрузку можно им коммутировать по каждой паре контактов?
    Спасибо!
     

    Вложения:

    • Screenshot 2019-10-31 at 09.31.17.png
  11. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Приложил файл полных теххарактеристик. Там в конце есть и данные по нагрузкам, в т. ч. отдельно осветительные приборы, отдельно нагревательные и электромоторы.
     

    Вложения:

  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516
    Адрес:
    Россия
    @Olegsher, небольшое пояснение. холодные лампы накаливания в момент включения создают в разы бОльший ток, чем установившийся ток потребления в рабочем режиме. чтобы при включении контактора не сварить ему контакты, кроме длительного тока также указывают максимально допустимые мощности разных типов нагрузки.
     
  13. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    А можно еще один глупый вопрос тогда. По схеме, указанной в файле теххарактеристик, коммутатор двухполюсник на 230В, используется для коммутации и фазы и нуля. В этом случае, ориентируемся на максимальные значения, указанные в таблице, и ток I (max)=I (1)=I (2)
    Но ведь никто не запрещает использовать контактор для коммутации "в параллель" и только фазных проводников. В этом случае I (max)=I (1)+I (2). Естественно, коммутировать одну и ту же фазу.
    Так можно? Или так делать не стоит по каким-то соображениям?
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.052
    Благодарности:
    6.516
    Адрес:
    Россия
    нет. контакты замыкаются не одновременно и удвоенный ток через тот контакт, который первым замкнется, быстро его убьет
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.549
    Благодарности:
    29.863

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.549
    Благодарности:
    29.863
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, так можно, но вот только там будет немного другая математика. ;)
    Ни о каком удвоении тока нагрузки не может быть и речи, :no: все производители настоятельно рекомендуют считать ток нагрузки при таком подключении с коэффициентом 1,6.
    То есть контактор 2Р на 40А обеспечит надежную коммутацию при токе 40Ах1,6=64А, то есть получите следующий номинал в линейке контакторов.
     