Не включается котел после нагрева воды

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем stelsi, 20.09.19.

  1. stelsi
    Регистрация:
    20.09.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    stelsi

    Новичок

    stelsi

    Новичок

    Регистрация:
    20.09.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Не включается котел после нагрева воды
    Котел двухконтурный THERMONA 35 EZ/B с бойлером косвенного нагрева на 200 литров Режим работы летний /то есть только нагрев воды/ Запускается нормально, но при достижении температуры воды во втором контуре 90 градусов котел отключается и ждет остывания воды до 60 гр Все это контур котловой воды А контур горячего водоснабжения нагрелся полностью до 60 градусов и котел отключается После остывания воды в системе горячего водоснабжения до 25 градусов котел пытается включиться, идет треск от разрядников, но пламя не зажигается и котел после 30 сек попытки зажечь уходит в аварию Подозреваю низкое давление газа так как при нормальной работе в режиме зима все работает нормально Но сам же не врежешь манометр а газовщики не поедут для проверки давления или запросят большую цену за проверку а манометр не врежут-зачем им лишняя проверка потребителем!

    Или я какую то проблему с котлом не замечаю? Котел работает 6 лет без обслуживания нормально Расход газа в пределах 1000 кубов газа зимой и 50 летом при площади здания 250 кв метров Все началось после врезки еще двух потребителей и смены обслуживающей ГРП компании

    Подскажите законный и безопасный выход из этого положения ?
     
  2. boroda_ne
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201

    boroda_ne

    Живу здесь

    boroda_ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @stelsi, на газовом редукторе в котле есть штуцер проверки входного давления. Туда можно присоединить карманный дифференциальный манометр (от 3500 рэ). Проверили, отключили, наступила ясность.
    PS: перед присоединением манометра необходимо слабить винт на штуцере. после использования - затянуть.
     
  3. stelsi
    Регистрация:
    20.09.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    stelsi

    Новичок

    stelsi

    Новичок

    Регистрация:
    20.09.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Я лучше мастера приглашу чем самому в газовый редуктор лезть! Тем более стоит манометр как и работа -мастера 3-5 т руб Непонятно почему котел не включается только после долгого стояния примерно 5-7 часов В режиме зима работает отлично-стоит по 7-8 часов и включается после этого хорошо но только в режиме зима! Регулируется через комнатный термостат -дом нагрелся- котел встал-остыл- -котел включился То есть проблема только при работев режиме нагрева воды Термостат бойлера может быть неисправен? Котловой термостат менял в прошлом году Тогда тоже не зажигался из-за котлового термостата но в любом режиме! И зима и лето!
     
  4. resergel
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.405
    Благодарности:
    695

    resergel

    Живу здесь

    resergel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.405
    Благодарности:
    695
    Адрес:
    Подольск
    Сделайте сами "U-образный"
     
  5. stelsi
    Регистрация:
    20.09.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    stelsi

    Новичок

    stelsi

    Новичок

    Регистрация:
    20.09.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Спасибо, но все таки лучше пригласить мастера Он и возможные проблемы посмотрит и если надо то устранит Ну узнаю я что низкое давление и что дальше? Сам то я его выше не сделаю и редуктор не подкручу!
     
  6. stelsi
    Регистрация:
    20.09.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    stelsi

    Новичок

    stelsi

    Новичок

    Регистрация:
    20.09.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Посмотрел сейчас сколько стоит маноменр От 6000 руб!
     
  7. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    965
    Благодарности:
    189

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    965
    Благодарности:
    189
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Думаю, что пора разобраться с блоком автоматики кот. на газовом клапане. 537АВС? если газовая плита горит нормально, то не заморачивайтесь с замерами. минимум по любому будет! Постучите по г. кл. при розжиге, мож чего то изменится... ищите не мастера а специалиста и, как правило, вне газовой компании, уважающие себя специалисты там не работают...
    Хотите проверить наличие газа - не полностью открутите гайку под Г. Кл. если сразу завоняет и зашипит - то с газом ОК. На свой страхххххх.
     
  8. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.107

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.107
    Адрес:
    Россия
    Маловероятно, что с давлением газа проблема. Скорее причина в электроде розжига или запальной горелке в целом. Ну и блог розжига тоже под подозрением.
     
  9. stelsi
    Регистрация:
    20.09.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    stelsi

    Новичок

    stelsi

    Новичок

    Регистрация:
    20.09.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Вот уже неделю как котел работает в зимнем режиме на температуре 45-50 градусов И ВСЕ НОРМАЛЬНО ! И вода греется и котел работает нормально А котел дурил с самого начала-сразу после установки и запуска Так что скорее всего это связано что то с электроникой с платой или блоком розжига что менее вероятно так как нет розжига в одном летнем режиме А плату снимал при монтаже котла несколько раз так как сгорал вводной предохранитель /искал причину перегорания/ Там есть какие то перемычки которые при перестановке влияют на расход газа и работу котла Я их трогать не стал но наиболее вероятная причина в неправильной заводской настройке электроники или все таки в низком давлении газа Ведь после начала отопительного сезона все само наладилось или газовщики переналадили ГРП В любом случае всем откликнувшемся большое спасибо!