Кабель на даче между строениями - под землей или по воздуху?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем kmironov, 05.09.19.

  1. kmironov
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    13

    kmironov

    Живу здесь

    kmironov

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    13
    Кабель на даче между строениями - под землей или по воздуху?
    Добрый день! Нужно провести силовой кабель (фаза, ноль и земля) от одного строения на дачном участке до другого, между которыми есть еще 3 небольших, так что вести можно частично по их задней стене, частично по воздуху (расстояния между строениями - 0,4 м и 1,2 м, остальные стоят вплотную, см фото), а можно проложить под землей (вплотную к стенам уложена тротуарная плитка, но она снимается и под ней цемент крошится - можно выкопать траншею, см фото). Вопрос - как правильнее в данном случае, по воздуху, или под землей? И в чем - в пластиковой гофре, в трубе ПНД, или еще в чем-то? И какой лучше кабель, обычный ВВГ? Расстояние между строениями - примерно 7 м, нагрузка - примерно 3 кВт (бойлер, конвектор и свет), сечения 2,5 достаточно?
     

    Вложения:

    • IMG_0019.JPG
    • IMG_0020.JPG
    • IMG_0022.JPG
    • IMG_0026.JPG
    • IMG_0027.JPG
    • IMG_0142.jpg
    • IMG_0150.JPG
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Из фотографий непонятно ничего, кроме того, что на участке имеются различные строения, стоящие в беспорядке :) Но это абсолютно неважно. А вот важно то, что кабель по воздуху (не по стене, а именно в воздухе) нормально можно проводить на высоте 2,5 м. То есть пересечение между строениями должно быть на этой высоте. Если можете обеспечить (ну или хотя бы 2 метра, причем в том месте, где никто не ходит), то по воздуху проще будет. Черная гофра и ВВГнг 3х2,5 на металлическом тросике под автоматом на 16А.

    Если нет, то под землей ВБШВ 3х2,5. Без всяких гофр и ПНД.

    В любом случае проходы через стены - в металлической трубе.
     
  3. kmironov
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    13

    kmironov

    Живу здесь

    kmironov

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    13
    просто кабель в землю, без защиты? а кроты не прогрызут или корнями не разорвет? и автомат на 16А если на этой линии уже есть, на входе - то все равно перед участком между строениями нужен еще один?
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    ВБШв - бронированный.
    Да. Автомат на входе защищает кабели и оборудование внутри помещения, а нужен автомат, который будет защищать этот кабель.
     
  5. kmironov
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    13

    kmironov

    Живу здесь

    kmironov

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    13
    только на фазный провод автомат повесить, на нулевой не надо?
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да.
     
  7. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    В моей реальности кабель в земле обычно прокладывают внутри ПНД трубы диаметром 35-50 мм (у меня 40)
    Внутри ЦЕЛОЙ трубы :flag: (без угловых фитингоф)
    От " места ревизии" до "места ревизии" (по факту её гибкости можно прям от счётчика на улице на столбе и прямо "под дом")
    Протягивать удобно стальным тросом от 8 мм и более в диаметре:um: (иначе возможны трудности)
    Глубина заложения роли не играет при условии, что в оба конца не затечёт вода и не залезут мыши
    Но удобнее "глубже чем на штык"
    Чтобы ненароком не повредить (хотя ПНД труба хороша как раз тем, что может уберечь от именно "ненароком"):victory:
    Мне кажется это лучше чем по воздуху, хотя в моей реальности делают и так и эдак и у меня нет аргументов сказать что лучше или хуже:no:
     
  8. kmironov
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    13

    kmironov

    Живу здесь

    kmironov

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    13
    а как без фитингов делать повороты? в моем случае придется 2 раза повернуть градусов на 90-120, чтоб не снимать много плитки, и еще ведь нужно как-то повернуть между вертикальной трубой (которая заходит в дом из-под земли) и горизонтальной (которая под землей между домами)
     
  9. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    ПНД труба вполне нормально гнётся без "заломов" на радиус " в 1 метр (диаметр два метра)
    А если "проявлять аккуратность" и тщанее неспешное :um:, то и на диаметр в 1, 3 метра
    А если подогревать строительным феном (при тщании и аккуратности), то можно и в 1 метр "загнуть" диаметр :victory:
    50 см радиус
    Меньше вряд ли уже выйдет или нужно быть "джедаем";)
    Я видел и вовсе фантастические изгибы чуть ли не 25 см радиусом, но сам не делал :no:

    Моё предложение "как вариант" использовать фитинги ПНД 30" (не уверен есть ли такие)
    Но лучше "копать больше, а гнуть меньше" :victory::aga: