Прощу помощи по схеме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем m7570, 23.07.19.

  1. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    А в чем замысел то?
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сохранять работоспособность до последнего.
     
  3. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    Наверное схемы бывают разные.
    Вот в этой схеме что-то не видно, чтобы боролись до последнего
    . evan-warmos4-7-5-9-45-12-shema.png
     
  4. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.913
    Благодарности:
    11.259

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.913
    Благодарности:
    11.259
    Адрес:
    Пермь
    Не знаю у кого как, у меня был (сейчас на газу) - 3-х фазный котел, у которого 3 нагревателя (каждый на своей фазе), в управлении задаете - как работать нагревателям (у меня включалось не более 2-х, время от времени - переключалось с одного нагревателя на другой/ротация).
     
  5. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    Это все хорошо, удобно и логично.
    А как вел себя котел, если пропадала одна фаза и, желательно, чтобы были случаи, когда пропадали фазы по очереди все, не все сразу, а по одной?
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Естественно. Бороться собираемся мы, самостройщики. Для этого вытаскиваем питание платы наружу отдельным кабелем, подключаем через РВФ.
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не подключайте котёл к светомузыке.
     
  8. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    Плохая сеть это одно. Другое это схема, как у автора заметки: отключится одно УЗО и может обесточиться котел. Пока утечку по фазе не устранишь -котел включить не сможешь.
     
  9. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    Вы уже так делали?
    В приведенном примере достаточно пропасть фазе А и всё: котёл отключится, ваше реле уже не поможет.
     
    Последнее редактирование: 23.07.19
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Делали.
     
  11. m7570
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    139

    m7570

    Живу здесь

    m7570

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Всем большое спасибо за участие, подсказки и сочувствие!
    Подправил схему. Выделил котел на отдельное УЗО и по мелочи.

    Прошу обратить внимание на автоматы котла и варочной, допустимо ли применение АВ 3Р и АВ 2Р соответственно?
    Второй вопрос - можно ли щит обвязать на 4мм2 или лучше взять 6мм2 ?
    Третий вопрос - что-то поменяется если котел будет 9кВт вместо 7,5? Провод например 5*4мм2. И АВ 20-25 вместо 16.
    Четвертый (возможно не по теме\адресу) - что еще необходимо предусмотреть в ЩР на линии котла для его управления по сигналу от термодатчика БКНагрева, от термодатчика ТАккумулятора, и по реле времени. Схемку по отоплению прилагаю.
     

    Вложения:

    • схема ШР.jpg
    • моя схема2.jpg
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Для питания двухфазной варочной панели мы вынуждены юзать четырёхполюсное УЗО. Иначе при первом включении панели по вашей схеме отработают одно или оба фазных УЗО.
    С автоматами порядок.
    Про монтажный провод - под автоматом С32 должно быть 6 кв. мм.
    По третьему вопросу - ничего не поменяется. Кабель я бы для себя, любимого, сразу бы поставил 5*4.
    С четвёртым с ходу не подскажу, но место в щите порекомендую оставить.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Явно избыточно для 9кВт.
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да. Но разница в цене меня беспокоит меньше, чем возможный нагрев.
     
  15. m7570
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    139

    m7570

    Живу здесь

    m7570

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    139
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Четырех? Я подумал как по схеме подключения котла. Три фазы - узо на четыре. Две фазы - узо на три. Посмотрите пожалуйста еще раз схему. Спасибо.

    И еще вопрос - красное УЗО 40\30 имеет теперь смысл поменять на 25\30 ?
     