Прошу помощи, разобраться в правильности опирания стропилы без зубчика и выпуска. Стропила будет наращиваться частью уже с зубом. Строители говорят, что опирать так длинную часть можно и хотят укрепить уголками 100 х 100. Можно ли так делать?
По мне так хрень это полная. для примера. вы и ступенька лестницы. одно дело, когда стопа всей поверхностью на ступеньке - хорошо же? а попробуйте на ступеньку только пятку поставить, да перенести вес на одну ногу. не комфортно? ну вот и стропиле будет не комфортно, 5 см опоры вместо 15-ти это перебор. "строители говорят" - попробуйте с ними договор заключить, что в случае слома стропилы и разъезжания крыши они переделывают полностью, за их счет + неустойка - ух как и них мнение поменяется насчет "так можно и мы всегда так делали". у вас же нет потолочной балки по всей длине, просто мансарда? так стропила будет разжимать наружу с такой силой, что эти 5 см опоры тупо отломятся (расщепится как полено) и никакие уголочки не помогут.
И к чему рассуждать на темы в которых не понимаешь, действительно Опорная площадка 50 мм, при выпуске стропила на свес, вполне рабочее решение. Глубина запила не должна превышать 1/4 h стропила. А под таким углом и опиранием 150 сколько там от стропила останется? При Вашем варианте "слом" куда вероятней. При свесе на кобылках запил иной, но, все одно, привязан к h кобылки. Может длины стропила не хватило, чтобы свес запланированный сделать, а кобылки не рассматриваются. С какой силой? Там даже непонятно, что за схема- висячая, наслонная. А Вы уже нагрузки и работу определили, на смятие и скалывание прикинули мауэрлат и стропило. Видно, что стропило на переднем плане гниловато, это да.
Что не понятного то? на фото видно что 150-я стропила опирается только на 5 см. И нет на фото балок потолка, значит мансарда. на 5 см даже парник не опирают, ну выж профессионалы, одобряйте конечно, особенно если "строители сказали что нормально будет". Обычно, если речь зайдет о гарантии и ответственности за такой узел опирания - сразу все советчики сливаются махом, да и строители начинают говорить "ну конечно усилить можно".
@bush007, Вы неграмотны не только технически, но и юридически. По ЗЗПП исполнитель несет ответственность в течении 5-ти лет даже если гарантийный не прописан в договоре. По умолчанию, так сказать.
Вы про договор видели хоть одно слово? вот когда ТС покажет договор (по которому они работают), тогда и пишите технически и юридически. Обычная шабашка, где женщине могут втереть что угодно.
Видел. В Ваших постах. Вам и объяснил, что гарантия, по договору, наступает автоматом. Без лишних "стращаний". 50 мм у нас считают минимальной площадкой опирания (в буржуинском коде и того меньше). Хотя про глубину запила Вы, полагаю, так и не поняли. При применение уголков, площадь опорной площадки будет определяться уже площадью опирания крепежа. И да, в таких случаях нередко увеличивают площадь опирания за счет опорных брусков. Элементарные вещи.