1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Beretta CSI непонятная сажа внутри

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Т1500, 10.06.19.

  1. Т1500
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    25

    Т1500

    Живу здесь

    Т1500

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Ногинск
    Beretta CSI непонятная сажа внутри
    Добрый вечер. Подскажите, что за сажа (не знаю как по другому назвать) и насколько это критично для котла?

    Котел Беретта CSI Exclusive, коаксиальный, работает постоянно с 2014 г. Ни разу ничего не меняли. В последнее время стал как то странно трещать. Вскрыли крышку и обнаружили сажу.

    И какое делают ТО обычно? Мы хотим слить систему и залить новую. А обычно какое еще ТО проводят? Воду греет нормально, не сказать, чтобы прям кипяток - это же не в теплообменнике дело?
     

    Вложения:

    • кот.jpg
    • коте.jpg
  2. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.368
    Благодарности:
    2.687

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.368
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Москва
    Это следствие работы без ежегодного ТО, СРОЧНО ищите толкового специалиста, иначе недолго Вашему котлу работать.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.938
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.938
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    Какая разница, что за сажа или вам это принципиально знать. Главное, что это признак, того, что скоро, если не почистить теплообменник и не отрегулировать давление газа, то ему, теплообменнику, каюк.

    Какое полагается. С разборкой, чисткой, регулировкой, а может и промывка понадобится.

    А ТО надо делать или хотя бы проверять состояние котла, хотя бы раз в два года.
     
  4. Т1500
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    25

    Т1500

    Живу здесь

    Т1500

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Ногинск
    Спасибо за ответы, мастер придет через пару дней. Посмотрим, что скажет

    У нас сложно найти специалиста именно по коаксиальным котлам. Были 3 чел - ой, а мы не знаем, такие еще не обслуживали/разбирали/ремонтировали и т д.

    И такой вопрос - теплообменник меняют, когда совсем воду не греет?

    Просто один из предыдущих спецов сразу сказал на замену 2 теплообменника
     
    Последнее редактирование: 10.06.19
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.938
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.938
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    У вас настенный газовый котёл с закрытой камерой сгорания и принудительным дымоудалением.
    А коаксиальной или соосной называется система дымоудаления у таких котлов, которую собирают из колен и удлинений труба в трубе 60/100 мм. Наружная труба 100 мм. по ней воздух с улицы поступает в камеру сгорания котла и внутренняя 60 мм по которой удаляются из камеры сгорания дымовые газы.

    И потом, что значит сложно. За пять лет ни одного не нашли.
    Может просто не надо было, вот и не искали.

    Вполне возможно, а может просто на бабки разводит.
    Если менять оба теплообменника, то вместе с работой смысл в ремонте теряется. Не рентабельно. Тогда уж лучше новый котёл.
     
  6. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    390

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    @Т1500, в систему отопления что залито? Случайно не антифриз?
     
  7. Т1500
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    25

    Т1500

    Живу здесь

    Т1500

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Ногинск
    Искали, когда плата сгорела. Была авария в нашей деревне, у многих техника погорела. У нас только котел вышел из строя (стабилизатор напряжения после этого сразу поставили).

    Я не знаю в чем для мастеров, причем вызванных из мосгаза, вставлял в ступор наш котел. Но ту же плату, чтобы поменять, из кабинета в кабинет гоняли, потом на листочке телеф написали - попробуйте позвоните, может он вам поможет

    Антифриз точно, но какой именно и в какой пропорции уже и не вспомним, т к заливали еще в период ремонта дома в 2011 году.

    Почитала, что нужно соотношение 30% антифриза к воде. Поэтому хотим слить всю систему и залить правильный антифриз - на этиленгликолевой основе
     
  8. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.368
    Благодарности:
    2.687

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.368
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Москва
    Антифриз сливать, мыть систему и котел, если ещё не поздно. Из-за антифриза и проблема с мастерами, уважающие себя мастера на настенники с антифризом не ездят, стараются откреститься. :hello:
     
  9. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    390

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Возможно уже поздно и теплообменник придётся менять, но надо смотреть по месту.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.938
    Благодарности:
    15.613

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.938
    Благодарности:
    15.613
    Адрес:
    Москва
    8 лет и не меняли ни разу.
    А зачем вам антифриз? У вас дом временного, сезонного проживания?
     
  11. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.368
    Благодарности:
    2.687

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.368
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего да
     
  12. Т1500
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    25

    Т1500

    Живу здесь

    Т1500

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Ногинск
    До вопроса про антифриз дело не доходило)

    В доме проживаем постоянно, с 2014 г. Бывало на время отъезда на неделю зимой отключали котел

    Зачем заливали? А разве только воду в систему льют? Антифризом не разбавляют?
     
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.368
    Благодарности:
    2.687

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.368
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Москва
    Нет, настенные котлы не рассчитаны для работы на атнтфризе. Скорее всего он и убил Ваш котел.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.316
    Благодарности:
    29.734

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.316
    Благодарности:
    29.734
    Адрес:
    Калуга
    причем не абы какую.
    Вы вот, попробуйте питаться дошиками и газировкой - будете внутри выглядить, как этот котел
     
  15. Т1500
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    25

    Т1500

    Живу здесь

    Т1500

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Ногинск
    Вот жеж. позвонила дилерам - сказали лить только воду, простую водопроводную, дистилированная перебор
    До этого на сайте, продающие Беретту, рекомендация - 30% антифриза, остальное вода

    А как же быть зимой? Например, бывает отключение электричества. Пока аварийка приедет, 3 часа пройдет. А если дольше?