Добрый день. В графиках состояние привода закрытие и открытие оба синим цветом, подскажите как сделать их разноцветными .
@skrib microline, А цвета температурных датчиков на графиках что бы соответствовали выбранному цвету можно сделать?
@skrib microline, вот ещё задачка: Завис вопрос со скачиванием архива - данные больше 3х месяцев давности пропадают (согласно вашей политике).
Еще вопрос. У меня контур теплого пола желаемая работа по пза. Установлен датчик подачи на коллекторе т. п и уличный датчик, датчика воздуха нет. Опытным путем понял следующее, выставляю целевую 25, делаю график кривой, расчетная в графике по ней 29, гистерезис 1, контур стоит, запроса котлу нет, меняю целевую на 45, привод открывается, запрос появился пошел нагрев, в графике расчетная 45, получается контур работает на целевую, а не на пза. Подскажите как добиться, чтобы контур работал по расчетной (если я правильно понимаю, она же вычисленная по пза .)
Еще с вашей помощью или может коллеги подскажут хотелось бы разобраться с работой привода. Мое понимание такое. Контур теплого пола по пза закрыт, расчетная 30, гистерезис 5, фактическая котла 50. Т подачи на коллекторе т. п. упала до 27,4, контур загорелся привод начал открываться или до конца, или если раньше не войдет в зону гистерезиса. Допустим через 90 секунд Т на коллекторе 28, привод остановился начал подмешивать, через 5 минут Т 33 привод начал закрываться и так далее. Вопрос Подскажите кто сталкивался какие параметры задать Время шага ? Время полного закрытия ? Пропорциональный кооф? Чтобы привод именно подмешивал. Сейчас 1- 5,2 - 180 ,3 - 0,0 Заранее благодарю.
И еще как можно понять, что войдя в зону гистерезиса он остановился не пройдя весь цикл открытия, закрытия (не открывается, закрывается, а именно подмешивает)
@skrib microline, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по блоку расширения ZE-66. На сайте в продаваемых продуктах его не нашел. Когда он появится в продаже и есть ли понимание его стоимости?
Можно уменьшить время шага. Это уменьшает коэффициент усиления в петле регулирования. Коэффициент пропорциональности может только увеличивать усиления, правда, когда есть разница фактической и целевой.
Какой принцип применения гистерезиса для контура котла? Особенно в связке с режимом отопления по ПИД? Пробовал ставить 10 градусов, но не заметил влияния на режим работы котла
Фрамент инструкции: Управление контуром потребителя при использовании ПИД регулятора Возможно использовать датчик воздуха и датчик теплоносителя (ТН) и при этом выбрать ПИД регулирование. Тогда ПИД алгоритм будет рассчитывать заданную температуру теплоносителя на выходе контура и будет регулировать ее. ПИД алгоритм вычисляет разницу между целевой температурой воздуха и показаниями датчика воздуха. Разница температур используется для вычисления температуры теплоносителя. В результате температура теплоносителя поддерживается на неком среднем уровне, соответствующем достижению целевой температуры. Это обеспечивает, к примеру, равномерный нагрев радиаторов. Отметим, что в этом случае параметр “гистерезис” применяется не к температуре воздуха, а к температуре теплоносителя. Подразумевается, что используется трехходовой смеситель/сервопривод. Вычисленная температура ТН будет регулироваться с учетом гистерезиса, то есть колебаться относительно номинальной на величину гистерезиса. > получается, что изменение гистерезиса влияет, насколько сильно "раскачивается" ТН. Его колебания сглаживаются помещением и на температуру воздуха влияют мало. Метод регулирования по ПИД обычно дает максимальную точность поддержания температуры воздуха. Но не очень быстро реагирует на скачкообразные изменения целевой температуры