Перекос фаз

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Krupskij, 31.03.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Krupskij
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    42

    Krupskij

    Живу здесь

    Krupskij

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Ленинградская область
    Перекос фаз
    Добрый день всем.

    Краткая предыстория темы "Превышение напряжения по одной фазе - что делать?"

    Было подключение 1 фаза 3,5 КВт.

    Подали документы, получили 3 фазы 15КВт (отдельная нескучная история).

    Подключение к столбу - зажимы, снижение - СИП 16 кв. мм, далее СИП обжат в гильзы,
    гильзы уже в автомат под пломбу, далее в щитке медь 16 кв. мм между автоматам и и счетчиком,
    после выходного автомата - СИП в гильзах до дома, на доме переход через зажимы на
    медь 6 кв. мм. и ввод в дом. В щитке все разведено медью 6кв. мм.

    Трехфазных потребителей в доме нет, поэтому после уличного щитка стоят
    три однофазных автомата, заведенные на реле напряжения DIGITOP VА-40 (что было в наличии).

    Почему так - ну так были преценденты еще на 1й фазе, как-то даже 283 вольта было в розетке,
    спасло то, что тоже было реле защиты, но просидели сутки на генераторе.

    Далее три ветки питания - котельная (насос + бойлер), кухня (микроволновка, чайник, посудомойка,
    духовой шкаф) и остальной дом.

    В норме все выглядит прилично, 220-230 вольт по всем трем фазам.

    2-3 раза в сутки одно из реле (обычно кухня, значительно реже котельная) срабатывает на несколько минут, отключая все нафиг. +- такое происходит по крайней мере в одном эпизоде в одно
    и то же время - утром часов в 7-30-8-00.

    При этом, никаких существенных потребителей включено не бывает, т. е. срабатывает вроде как
    на пустом месте. При этом на отключившейся фазе наблюдается 240 и более вольт.

    Самое неприятное то, что если в этот момент взять тестер и пойти померять в уличном щитке
    между нолем со столба и фазой после счетчика - то увидим там те же 240 и более вольт.

    Многократно подавал заявки в районный энергосбыт, те присылали бригаду электриков,
    бригада меряла напряжение в уличном щитке, естественно не в те моменты, когда возникает
    подобный эффект, ничего не находила, ну и ничего не делала, утверждая что со столба
    напряжение приходит нормальное, а проблема - ну так мол у вас где-то проводка плохая,
    мы отвечаем только за столб.

    Пытался договориться, чтобы прислали бригаду с утра - бесполезно.

    Перетряс проводку, проверил все клеммы, проверил напряжение со столба разными тестерами -
    все показывают одно и то же, как защита сработала - фиксируется от 243 до 257 вольт.
    Все многократно зафиксировано на фото.

    Энергосбыт отбивается, что вот мол если бы были еще и заявки от соседей -
    вот тогда да, а так - разбирайтесь, что у вас там в проводке неправильно.

    Проблема еще в том, что соседи все в электрике не разбираются, и ни защит, ни измерительных приборов у них нет.

    Прошу посоветовать способы воздействия на энергетиков.
     
  2. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    3.141

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.355
    Благодарности:
    3.141
    Адрес:
    Мытищи
    Это в юридический раздел.
    В качестве размышлений, кто то топит дом по ночному дешёвому тарифу, ночью электрокотёл пашет как проклятый, утром при изменении тарифа отключается, нагрузка пропала, напряжение выросло.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Норма у нас сейчас такая: 230В+10%, то есть 207-253В. Если учесть погрешность реле, выставлять пределы можно так: 200-260В.
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.156
    Благодарности:
    5.480

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.156
    Благодарности:
    5.480
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А ничем вы на них не воздействуете. Потому что у вас все в порядке. Нормативное значение напряжения от 207 до 253 В. У вас все почти в пределах нормы. А за редкими отклонениями в 4В никто гоняться не будет.
    Поставьте предел отключения реле напряжения на 260В и радуйтесь жизни дальше. Ничего не сгорит.
     