1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Есть желающие пообсуждать полив по влажности (датчик влажности почвы)?

Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем osetroff, 04.03.19.

  1. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Самара
    Есть желающие пообсуждать полив по влажности (датчик влажности почвы)?
    Здравствуйте,
    Долго интересуюсь этой темой, спаяно и опробовано много датчиков.

    Сейчас уперся в то, что в суглинках (и горшках) на датчик в термоусадке налипает почва и образуется более влажный комок земли, что мешает корректной работе датчика.
    То есть, при понижении гравиметрической влажности, измеряемая датчиком емкость почвы между электродами снижается (влажность около электродов увеличивается) до какого-то момента.
    И только тогда, когда почва по периметру датчика просохнет, начинает просыхать комок земли вокруг датчика.

    Как по-вашему, быть в такой ситуации?

    Для проверки гипотезы приобрел китайские датчики:
    - дорогой, с тремя спицами-электродами (на спицы так не налипает);
    - дешевый емкостной китайский датчик (с ним аналогичные проблемы).

    В общем, ищу, с кем поразвивать тему дальше.
     
  2. vegetarianez
    Регистрация:
    27.07.15
    Сообщения:
    1.516
    Благодарности:
    860

    vegetarianez

    в долгостройке 20м2

    vegetarianez

    в долгостройке 20м2

    Регистрация:
    27.07.15
    Сообщения:
    1.516
    Благодарности:
    860
    Адрес:
    Москва\юг МО
    Просто интересуюсь;), идея не совсем спонтанна, но тем не менее - капроновый носок в нем перлит, в нем датчик, как думаете?
     
  3. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Самара
    Перлит как посредник? Надо попробовать. Надо проверить, что на капроновом носке не будет так же замыкаться глиной вода.

    Вот в торфе нет такой проблемы. Просыхает ровно, датчик показывает влажность адекватно.

    Пока, думаю, что нужно избавиться от плоскостей в датчике для суглинка.
    Чтобы не на что было налипать.
    И электронную часть отнести от измерительной, чтобы измерительная часть датчика не запирала воду.
     
  4. vegetarianez
    Регистрация:
    27.07.15
    Сообщения:
    1.516
    Благодарности:
    860

    vegetarianez

    в долгостройке 20м2

    vegetarianez

    в долгостройке 20м2

    Регистрация:
    27.07.15
    Сообщения:
    1.516
    Благодарности:
    860
    Адрес:
    Москва\юг МО
    Именно, он высосет из почвогрунта всю имеющуюся там влагу на 101%, думаю даже если будет залеплен глиной, носок (аля женский 40 ден сложенный в несколько слоев) чисто чтоб перлит не уехал в грунт. По идее в зависимости от размера фракций перлита может быть применен и стакан, тот что для водных систем.
     
  5. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Орел
    А капните лопатой и насыпьте просто песок, воткните в него.

    Я вот тоже пришёл к потребности в датчике влажности, потому как датчик дождя высыхает слишком быстро. Но не хотелось лезть во всякие Ардуино. Хотелось что-то простое как топор, как тот-же датчик дождя - простая надёжная механика. Есть какие-то варианты? Уже думаю может просто его тряпкой обмотать, чтобы сох подольше или в землю закопать. :)
     
  6. ruslandauto
    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    569

    ruslandauto

    Живу здесь

    ruslandauto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    569
    Адрес:
    Тольятти
    Не особо вникал пока но есть некоторые поверхностные пока мысли.
    Довольно трудно добиться равномерного полива и вообще возможна такая ситуация когда в том месте где установлен датчик высохло быстрее (или наоборот).Можно конечно навтыкать серию датчиков и вычислить "среднюю температуру по больнице" а можно попробовать обсудить несколько иную схему управления:
    Существует ли зависимость от состояния сырости почвы и уровня влажности воздуха в например теплице ? Если такая зависимость есть то возможно измерять влажность воздуха и управлять по этому параметру поливом ?
     
    Последнее редактирование: 20.05.19
  7. GrenPlant
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    1.025
    Благодарности:
    1.114

    GrenPlant

    Живу здесь

    GrenPlant

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    1.025
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Владимир
    Зачем куча датчиков? Надо идти по методу упрощения. Смотрим где высыхает сильнее (как правило границы грядок), тудась мульчу, там где вечно не просыхает, вычеркиваем, в результате определяем точку втыкания датчика влажности почвы. Еще два-три подхода, на настройку расстояния между щупами, и можно пить чай, кому чай не по нутру, пьет пиво или чего покрепче :aga:
    Угу, шикарное решение. :)] Открыли двери в тепличке, за пол часа вся влага в воздухе выветрилась. Но, почва еще не просохла, и система фигачит очередной полив. Результат - теплица = болото!
    @ruslandauto, а вы точно огородник? В перечень ваших хоббей рыбалка не входит? :aga:
     
  8. ruslandauto
    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    569

    ruslandauto

    Живу здесь

    ruslandauto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    569
    Адрес:
    Тольятти
    Не ... пока во всяком случае. Я бывший подводник :)] ... на подводе воду возил.
     
  9. alex_1278
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    374

    alex_1278

    Живу здесь

    alex_1278

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Павловский Посад
    Юзал этот сезон фабричный датчик в приборе дождь 2 или 3, не помню. Там два электрода и по сопротивлению между ними включается капельный полив, настраивается влажность (вернее сопротивление) включения и выключения, и третье число показывает текущее значение почвы.
    Столкнулся с тем, что после подкормки, особенно раствором золы, параметры сильно уплывают (сопротивление почвы меняется). Причем уплывают до двух раз!
     
  10. __AK__
    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    954
    Благодарности:
    407

    __AK__

    сноб

    __AK__

    сноб

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    954
    Благодарности:
    407
    Есть много датчиков влажности почвы, работающих на совсем разных физических принципах. Если вы пробовали датчики, основанные на одном физическом принципе работы, то количество опробованных вами датчиков мало о чем говорит.

    Простые так наз. "емкостные" датчики влажности в реальности меряют не емкость между электродами, а проводимость почвы между электродами. И если почва заметно кислотная или щелочная, то выдают показания "на полную катушку" даже если влажность на самом деле очень невысокая.

    Я попробовал такой датчик на песчаном суглинке. По сравнению с датчиком в воздухе, датчик в сухой почве изменил показания на 15%. А при добавлении 0.8% воды (по массе) показания датчика изменились на 80..85%. При дальнейшем добавлении воды до 20% от массы показания почти не менялись. Вернее, они менялись, но не от количества воды, а от того, как датчик в почву воткнуть.

    Скорей всего этот датчик работает на совсем другом принципе. Он создает высокочастотное (обычно порядка 100 МГц) электромагнитное поле и меряет его изменения. Влажность почвы на это поле влияет, а вот проводимость - по идее нет (или мало влияет).

    Я собираюсь попробовать пластмассовую трубку, залитую гипсом. "Емкостной" датчик устанавливается в центре трубки. По идее несколько лет такой датчик должен давать более-менее верные показания, но гипс постепенно "отравится" всякой гадостью (удобрения и пр), впитанной из почвы.
     
  11. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Самара
    Спасибо, что не забываете тему. Она еще долго будет актуальной.

    В прошлом году начал созидать бесконтактный емкостной (измеряет комплексное сопротивление, как RLC метр) на 100кГц датчик.

    Думаю, достаточно точный бесконтактный емкостной датчик, если есть достаточно данных по влажности до и после полива, можно обучить отдавать команды на полив своевременно. Получится "эмпирический" датчик влажности. Не ИИ, но надо к этому стремиться.

    Для датчика обязательна обратная связь. Например, если датчик на грядке, имеем возможность получить данные, когда датчик не может принять решение. И передать данные, чтобы скорректировать полив.

    Причем, управлять датчиком можно в "относительном" режиме. Например, если полива по данным за неделю недостаточно, посылаем ему положительное значение. Если перелив - отрицательное. Так "приводим" внутренний алгоритм к нашим потребностям и нашему расположению датчика. Для полива домашних растений использовал в качестве обратной связи небольшой реостат "крутилку". Удобно.

    К сожалению, пока не могу продолжать проект, так как из-за изменений в стране приходится выживать, а не созидать.

    Поэтому и считаю, что будущее за бесконтактными датчиками.
    Термоусадка выдержит большинство агрессивных почв и грунтовых вод.
     
  12. __AK__
    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    954
    Благодарности:
    407

    __AK__

    сноб

    __AK__

    сноб

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    954
    Благодарности:
    407
    Нашел подробный отчет о том, как устроен профессиональный емкостной датчик, с результатами измерений на разных почвах: https://www.mdpi.com/1424-8220/18/5/1648/pdf Емкость измеряется на высокой частоте, в диапазоне 100...150 МГц, только на таких частотах проводимость почвы не оказывает влияния.
     
  13. GrenPlant
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    1.025
    Благодарности:
    1.114

    GrenPlant

    Живу здесь

    GrenPlant

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    1.025
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Владимир
    Цена вопроса всей этой конструкции для простого огородника?
     
  14. __AK__
    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    954
    Благодарности:
    407

    __AK__

    сноб

    __AK__

    сноб

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    954
    Благодарности:
    407
    Вряд ли простому огороднику нужна вся это конструкция. Можно обойтись измерением в одной точке. Похоже что датчик Vegetronix VH400 сделан на таком же принципе, его цена 40 долларов, плюс доставка.
     
  15. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Самара
    Простому огороднику $40 за один датчик на грядку - дорого.
    Еще стоимость доставки добавьте.
    А чинить его как?

    Китайцы молодцы, но для 100Mhz датчика много денег нужно на данный момент - экономически на каждую грядку не поставишь.
    И, главный для меня недостаток, такой электрод запирает вокруг себя влагу - в глине будет показывать ерунду.
    Так как вокруг электрода влажность будет долго оставаться высокой, не такой как в окружающем слое почвы.
    На тестах в горшках я это наблюдал визуально - у стенок трещины и сухая земля, а вокруг вертикального электрода комок влажной глины и датчик выдает высокую влажность.
    По мне, так элетроды только на концах буквы П в суглинке возможны.

    У меня предыдущий датчик на воздухе выдает 2Mhz на attiny10.
    Но у него минусы - не подцепишь радиокарту и земляной провод по всей длинне является электродом (из-за этого при погружении на разную глубину дает отличающиеся показания).
    RLC-шный датчик на stm32f303.
    Там этих недостатков не будет.

    На фото хорошие времена отладки датчика на attiny10:
    - фото датчика без термоусадки;
    - его тестирование в гроушкафе;
    - эксперименты с разными электродами;
    - типа домашняя лаборатория: горшки взвешиваются для получения влажности гравиметрическим методом и сопоставления c частотами, выдаваемыми датчиками с разными электродами в разной земле.
     

    Вложения:

    • 201901250004__5814.JPG
    • 201902020559__5826.JPG
    • 201902130150__5853.JPG
    • 201902162326__5865.JPG