Схема электрики в одноэтажном доме (Нужна критика

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vesslain, 27.02.19.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    То есть Вы предлагаете неквалифицированному пользователю самостоятельно переделать металлический электрощит из первого во второй класс защиты. Как-то оно слишком оптимистично.
     
  2. SaNeC
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    SaNeC

    Участник

    SaNeC

    Участник

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день, Vesslain

    По Вашей последней схеме указаны "вводные" автоматы на 40А, но почему же тогда используется кабель на 6 квадратов? При таких нагрузках необходимо использовать на 10 кв. мм.

    Также из Вашего описания не очень понятно, т. е. совсем непонятно, как осуществлен ввод кабеля в дом? Со столба по воздуху, под землей, КАКИМ кабелем, есть ли на Вашем (или близлежащем) столбе повторное заземление? Исходя из Вашей схемы PEN у Вас делится непосредственно на счетчике. В таком случае перед счетчиком необходимо установить ВВОДНОЙ автомат на 40А ОДНОПОЛЮСНЫЙ (только на фазу) в боксе под опломбировку, иначе счетчик у Вас совсем без защиты...
     

    Вложения:

    • Сечение кабелей - выбор автомата - 01.jpg
    Последнее редактирование: 05.03.19
  3. SaNeC
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    SaNeC

    Участник

    SaNeC

    Участник

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Также Вам необходимо розеточную (правую) часть разделить на группы.
    1. Котел: своё УЗО + автомат, либо ДИФ (16А 30мА)
    2. Бойлер (на сколько я понял): своё УЗО + автомат или ДИФ (16А 30мА)
    3. Розетки в ванной есть? Если да то: своё УЗО + автомат или ДИФ (16А 10мА)
    4. Розетки 1-й комнаты + близлежащие помещения: 1 УЗО + автоматы на каждую группу
    5. Розетки 2-й комнаты + близлежащие помещения: 1 УЗО + автоматы на каждую группу

    Если Вы этого не сделаете, то согласно Вашей схемы в случае сработки ДИФА отключится ВСЁ, кроме света.

    Также расчёт номинала УЗО производится по сумме номиналов низлежащих автоматов. Т. Е. если одно УЗО защищает 3 группы розеток по 16 ампер каждая, то УЗО должно быть на 63А (16+16+16=48), в противном случае, если у Вас УЗО на 32А, то при включении 2-х чайников в каждой из групп у Вас СГОРИТ УЗО, а автоматы не отработают.

    Как-то так !

    Схему прилагаю, по правой части сами решите.
     

    Вложения:

    • 2019-02-28_17-16-46.jpg
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    И 6мм2 хватит.
    С чего Вы это взяли?
    "Вы думаете?" (С)
    И что? А бывает, напряжение в сети вообще пропадает, и тоже всё отключается. Чё тогда делать?
    Ёпрст... Как надоела эта чушь...
    Итого 6 чайников? :ogo: На кой столько?
    "Это вряд ли" (С)
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    @Vesslain, может, я чё упустил, на кой Вы вообще ставите АВДТ? УЗО чем не устраивают? И да, перед счётчиком надо какой -то коммутационный аппарат воткнуть, дабы снимать не под напряжением, если что.
     
  6. SaNeC
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    SaNeC

    Участник

    SaNeC

    Участник

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Длительно допустимый ток для 6 кв. мм =42А; для таких условий условий с бойлером, котлом и всего прочего в ДОМЕ, а не квартире имеет смысл взять 10 кв. мм

    Про деление PEN на счетчике я взял непосредственно из представленной схемы.

    Исходя из той же схемы видно, что счетчик не защищен НИЧЕМ.

    Когда вырубают свет вообще - это отдельная тема. ЧЁ делать? Решений много. Вопроса по этому в данной ветке не стоит. А когда по причине сработки УЗО или ДИФА, то флаг в руки найти причину утечки одной точки В ЧАСТНОМ ДОМЕ.

    Чушь, по Вашему - это физика и математика ?

    Условный "Чайник" взят, как пример нагрузки. Не нравятся чайники - замените на утюги, кондиционеры, насосы (с пусковыми токами), инструменты и т. п.

    По поводу вряд ли - это к гадалкам и экстрасенсам.
     
  7. SaNeC
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    SaNeC

    Участник

    SaNeC

    Участник

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По поводу чуши и расчета УЗО, хотел бы у Вас спросить, СтранникXXI

    В реальной жизни люди (пользователи) практически никогда не задумываются, что, где стоит УЗО, ДИФ или что-то еще. Они видят розетку и включают в неё приборы для жизни.
    В доме частном, загородном жена гладит, бабушка чаю захотела, дети пылесосят, муж с дедом ремонт делают - логично ! А если еще родственники приехали в гости...

    А теперь считаем: утюг + чайник + пылесос + инструмент (через 30 м удлинитель) + насос (вода нужна) + свет + телевизоры + еще что-нибудь...

    По Вашему ИХМО, если на вводе поставить УЗО на 16 ампер (ток утечки не важен), а от него на все розетки через автоматы на те же 16А, то все будут счастливы и ничего не произойдет ?
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    То есть, для квартиры сочетание 6мм2 и вводного АВ 40А пойдёт, а для небольшого загородного дома нет?
    ГДЕ Вы увидели ДЕЛЕНИЕ ПЕНа?
    Заблуждение.
    Достаточно найти ЛИНИЮ, а дальше разбираться с ней. С поиском линии НИКАКИХ проблем, 5 минут.
    А по Вашей логике АВДТ следует ставить на каждую линию. А то как же проблему искать? ;)
    Ни физики, ни математики в этом
    НЕТ.
    У Вас богатая фантазия. Но даже в этом случае, если поставить в схеме ТС (справа) УЗО номиналом 40А, оно будет ЗАЩИЩЕНО.
    Я это где-то говорил? :ogo:
    Лучше спросить у производителей, скажем, Шнейдера или Леграна, то бишь соответсвующую литературу почитать.

    Но "всё это так, архитектура" (С)
    Для начала, если Вы внимательно посмотрите, то увидите, что в схеме у автора указаны АВДТ.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Рабочий ток УЗО на вводе должен тупо соответствовать номиналу вводного автомата. Или превышать его. Если вводной автомат 16А (а такое бывает) - то в вашем случае тоже всё будет хорошо :)

    В случае автора темы нужно УЗО на рабочий ток 40А.
     
  10. SaNeC
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    SaNeC

    Участник

    SaNeC

    Участник

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё верно.
    Рабочий ток, указанный на УЗО - это тот ток, который УЗО сможет через себя пропускать, при превышении данного номинала УЗО "сгорит", "расплавится" и т. п.
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А вот это уже страшилки. Поскольку элементарные правила надёжности требуют, чтобы УЗО без повреждений выдерживало кратную длительную перегрузку по рабочему току. В два, три и более раз.
    Нюанс в том, что для простого круглого провода нагрев можно надёжно рассчитать. Для сложной конструкции механики УЗО расчёт тепловых потоков будет слишком неточным, и ошибку приходится компенсировать тупым запасом.

    В реальности главным ограничителем, скорее всего, является точность сравнения токов в УЗО. Эта точность ограничена точностью геометрии трансформатора и т. п., поэтому при превышении рабочего тока УЗО имеет право либо ложно срабатывать без утечки вообще, либо, наоборот, не срабатывать в случае арифметического вычитания собственной ошибки из реальной утечки.
     
  12. SaNeC
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    SaNeC

    Участник

    SaNeC

    Участник

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В квартире, как правило, отсутствуют насосы подачи воды, насосы отопления, котлы и т. п., т. е. нагрузки всё равно ниже, чем в загородном доме ПОСТОЯННОГО проживания. Также чаще всего мощности повышают именно за городом, а не в квартирах. Пройдет время и вместо 40 будет 50 или 63 может собственники изъявят желание.

    Также:
    Длительно допустимый ток для сечения 6 кв. мм - 42 А
    Условный ток нерасцепления автомата на 40А = 45,2А
    Условный ток расцепления автомата на 40А = 58А

    Зачем использовать 6 кв. мм на практическом пределе, если проще заложить 10 кв. мм и спать спокойно или я не прав?
    Экономия должна быть экономной, но в пределах разумного, и уж никак не в угрозу безопасности.

    ОК, я неправильно выразился.

    По моей логике необходимо разделить потребителей на группы, в одной группе N-линий. На каждую группу установить своё УЗО.
    Про ДИФы было сказано, что для единичного потребителя (котел, бойлер) либо УЗО+автомат, либо ДИФ.
    Вы не путайте, пжлст, синее с деревянным.

    ДА.

    формально да. но автомат пропустит через себя 50А, УЗО на 40А - нет, я б не стал рисковать.
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    пропустит эдак 80 и более. Но с некоторым риском ложного срабатывания, и на этом токе может не выдержать положенные по ТУ 2 тысячи размыканий. Но останется их немало, на что намекает написанное на УЗО значение "предельной коммутационной способности" (т.е, однократное гарантированное размыкание) 6000 ампер или около того.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Прямо так сразу и расплавится? :ogo: А при каком превышении? В течение какого времени?
     
  15. SaNeC
    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    SaNeC

    Участник

    SaNeC

    Участник

    Регистрация:
    19.09.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если Вам нужны точные значения, поставьте эксперимент, измерения сделайте, я такой информацией не владею и, как уже сказал выше, рисковать не стану. Дело за выбором хозяина дома.