Помогите настоить систему отопления

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ausar, 14.02.19.

  1. wwwesty25
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153

    wwwesty25

    Живу здесь

    wwwesty25

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153
    Опасность имеется ввиду в том что чугун может лопнуть.
     
    Последнее редактирование: 24.02.19
  2. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    381

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Думаю что задумывался, но что то я не слышал что бы они решили.
     
  3. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    381

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А есть такие клапаны с достаточным kvs?
     
  4. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    381

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Снова не то. Я говорю о температуре теплоносителя в теплообменнике котла. Резкие вбросы холодной воды на расколенный чугун, с большой долей вероятности, приведут к разрушению теплообменника. А это будет происходит регулярно при переключение из режима гвс в режим отопления. Насос который крутит 85* останавливается, а насосы терлых полов включаются и подают 30*.
     
  5. wwwesty25
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153

    wwwesty25

    Живу здесь

    wwwesty25

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153
    @Smirnovas1986, А почему нет? Какой Kvs по вашему нужен? Ballu SF 20-2 Пойдёт?
     
  6. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    381

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ох. Я сначала подумал в сторону термоэлектрического привода на радиаторном термоклапане...
    Если смесительные клапаны на группах теплых полов будут в прямом положениее, то на вскидку расход через котел будет около 3000кг/час. Это при дельте ТП в 5*С. Тогда потеря на предложенном клапане будет 1,4метра. Я бы смотрел на клапан покрупнее.
    Ну или идти к варианту с автоматикой на контурах. Котел выставить на 80* и пусть работает одновременно и полы и на контур бойлера. Котел вполне вытянет. Ну а приоритет ГВС, если все таки понадобится выполнить отключением насосов отопления.
     
  7. wwwesty25
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153

    wwwesty25

    Живу здесь

    wwwesty25

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153
    Они не будут в прямом положении.

    Предполагается что смесительные группы будут стоять в промежуточном положении постоянно где то 1/3 подача/байпас а котёл регулирует температуру подачи по датчику температуры на улице. А в таком варианте уже не 3000кг/час и уже можно даже VT. 034 на 3/4 применить. Но температура котла поднимется соответственно. Человек не хочет ставить сервопривода на смесительные группы у него предполагаются сервоголовки на коллектора с комнатными термостатами. И ещё нюансик там стоят 4 насоса Вилы 25/8.

    Если Вы про попытку решить проблему холодной обратки то это скорее теоретические изыскания, я в принципе согласен с вашим утверждением об отсутствии такой необходимости.
     
  8. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    763

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    763
    @Ausar
    Коллега Smirnovas1986 имел ввиду что произойдет когда после цикла нагрева бойлера переключатся насосы и в котел устремится холодная вода из теплого пола. Отвечаю - на N раз теплообменник лопнет.
    Вам надо не трубочек менять диаметры, а установить между котлом и массивом теплых полов гидравлический разделитель. Протерм это не Будерус Логано, в таком специфическом как у Вас случае стрелка ему абсолютно необходима.
    Без этого вы поедете по второму кругу мытарств и переделок.
     
  9. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.182
    Благодарности:
    629

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.182
    Благодарности:
    629
    Адрес:
    Тамбов
    Я бы прислушался!

    Спрашивается нафига тогда коту баян?

    Очень интересно посмотреть на результат работы этой связки.
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Я думаю проблема подачи холодной обратки после нагрева БКН несколько преувеличена, достаточно немного увеличить выбег насоса загрузки БКН. Т. е., создать ситуацию когда насос загрузки БКН выключится спустя некоторое время после включения насосов СО.
     
  11. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.182
    Благодарности:
    629

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.182
    Благодарности:
    629
    Адрес:
    Тамбов
    +
    Говоря другими словами, сделать нормальное управление котельной и не выдумывать приключения на некоторые части тела. Разве их (приключений) еще не достаточно?
     
  12. wwwesty25
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153

    wwwesty25

    Живу здесь

    wwwesty25

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153
    Уже так и решили.
     
  13. wwwesty25
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153

    wwwesty25

    Живу здесь

    wwwesty25

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    153
    Объясните необходимость гидрострелки в данной схеме? Оно возможно но и без нее схема работоспособна. Определение "жаба" конечно зэвучит но ничего не значит. Если можете конкретно сказать где проблема и что не будет работать то говорите обосновано. И не надо обоснований что Вы практикующий монтажник и 100500 раз так делали.
     
  14. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    381

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Думаю если бойлер греть до 50*, а потом дать выбег несколько минут, то теплообменник остынет до этих же 50ти*С и перепад действительно будет не таким уж большим.
    И все таки вопрос к @novor113: Что же там такого особенного в конструкции теплообменника, что котлы не боятся перепадов температур?
     
  15. Ausar
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    36

    Ausar

    Живу здесь

    Ausar

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    Снова вернусь к теме. Нужно бороться с нежелательным поступлением холодной воды из обратки тёплых полов в разогретый, во время работы котла в режиме ГВС, теплообменник.

    У меня в голове 2 схемы реализации выбега насоса БКН. Помогите определиться, какой будет правильнее?

    1. При переходе котла в режим ГВС, насосы тёплых полов отключаются, включается насос загрузки БКН.
    При выходе котла из режима ГВС, насос БКН продолжает работать ХХ минут, после чего он отключается, и включаются насосы тёплого пола.

    2. 1. При переходе котла в режим ГВС, насосы тёплых полов отключаются, включается насос загрузки БКН.
    При выходе котла из режима ГВС, сразу включаются насосы тёплых полов, параллельно с ними работает насос БКН в течение ХХ минут, после чего он отключается.

    Как правильнее и какое время советуете выставить на таймере?