1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Бойлер косвенного нагрева с ТЭНом и отопление. Не работает контур отопления

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ВиталийБелый, 28.01.19.

  1. Basja72
    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    211

    Basja72

    Живу здесь

    Basja72

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Харьков
    Типа того!
     

    Вложения:

    • моя схема.jpg
  2. Basja72
    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    211

    Basja72

    Живу здесь

    Basja72

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Харьков
    У меня на котле можно ограничить включение тено, так вот если ограничиваю даже 4 квт, температура на выходе котла не больше 43-45 гр, а для БКН этого мало даже на нагрев воды, неговоря уже о сьеме с теплообменника, На бассейны люди ставят котлы 23 и выше и то в обрез. Иначе басс не нагреешь совсем, не говоря об осушении
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы похоже темой ошиблись :).

    Ещё раз - для того что бы это хоть как то - нужно бойлер будет греть (сильно), это расход электричества.
    Если купить и поставить масленники - они будут греть сразу комнату и их легко регулировать.
    Но вы вполне можете поизгалятся. придумать перемешивание в бкн, что бы вода была равномерней или датчик бойлера перенести ниже, и т. д и тп.
    Но повторюсь - это работа ради работы.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    @ВиталийБелый, Для времянки, логика отсутствует. Вы греете электричеством воду, чтобы ей нагреть другую воду, и далее ей нагреть комнату. Масляный электронагреватель делает это от первого лица.
    Батареи и трубы нужны будут летом, на полную настоящую СО.
     
  5. ВиталийБелый
    Регистрация:
    10.02.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    25

    ВиталийБелый

    Участник

    ВиталийБелый

    Участник

    Регистрация:
    10.02.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    25
    касимов 2, БКН у меня греет и будет продолжать греть воду для ГВС и справляется с этой задачей, а для решения вопроса отопления осталось прогреть воду в баке до дна. Попробую её решить и отпишусь о результате.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Есть поговорка, Учиться на чужих ошибках. Не наш ;)метод!
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тёзка недоверчивый :)
    поймите, для маломальского сьёма вам там нужно держать 70-80 градусов.
    1. это увеличивает теплопотери самого бойлера.
    2. сокращает срок службы тэна.
    3. добавляет вероятность ошпаривания для мелких.
    4. какие то трубки батареи, насосы, жужание, - масляный - откатил прикатил убавил прибавил. выкинул новый купил.
     
  8. Basja72
    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    211

    Basja72

    Живу здесь

    Basja72

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Харьков
    Напоминает изобретение велосипеда с круглыми колесами! Садись и едь!

    Хочу чтобы были квадратные и фсе! Буду изобретать
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Форумом ошибся он...
     
  10. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.198
    Благодарности:
    6.863

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.198
    Благодарности:
    6.863
    Адрес:
    Москва
    Вот с этого места поподробней.
    т. е. если у меня ТА литров так на 300 -400 с змеевиком внутри на 1,5 м2 и схемой как в сообщении @Basja72,
    Почему такая разница в подаче в бак и температуры воды из зммеевика

    Нашел вот интересную картинку с температурами по слоям в баке и что куда рекомендуют подключать.
     

    Вложения:

    • danheat300.jpg
  11. Basja72
    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    211

    Basja72

    Живу здесь

    Basja72

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Харьков
    А что не так, Вы правильно писали о том, что не получит он тепла 70гр. даже если нагреет бойлер до 70гр, будут потери с батарей. и заморишься снивать там 70, дай бог 50 снять,
    Вот я и говорю о том, что не надо изобретать то, что уже изобретено!
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    В таком случае, Вы выложили не ту схему. Топик не ищет простых решений.
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уточните что вы хотите узнать поподробней.
     
  14. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.198
    Благодарности:
    6.863

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.198
    Благодарности:
    6.863
    Адрес:
    Москва
    Перепад температур между температурой в баке и на выходе змеевика
    Вот здесь на схеме указано 3 градуса.
    на верху бака 52
    с верхнего змеевика 48
     

    Вложения:

    • Image11.jpg
  15. Basja72
    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    211

    Basja72

    Живу здесь

    Basja72

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Харьков
    Я вот никак не вьеду, чего хотят!
    Вот БКН в нем все ясно, выхода с него на батареи нет совсем!
    Сверху котел, снизу ТН, сбоку вверху забор воды на помыться, нижний на СК
    Ладно можно еще и тен всунуть
    Где там батареи подключить, куда всунуть контур отопления? откуда снять хотя бы 50 гр для батарей?
    Или тен так этак квт 6 минимум (круглосуточно)
    или ждать лета и солнцем нагреть?