    Имеем исходные данные:

    1) Дом с 3-х фазной подводкой, 3-х фазных потребителей в доме нет.
    2) Диз.генератор 1-фазный с автозапуском. Например SDMO DX6000E авто

    Необходимо 1 и 2 пункты как-то совокупить. Как я это представляю: Вырубается свет -> АВР запускает генератор -> и какая-то чудо-штука на центральном эл.щитке по какой-то чудо-команде перекоммутирует всю разводку из 3-фазной в обычную 1-фазную. Как это сделать отверткой я примерно представляю :) Как это можно автоматизировать? И вообще где тут подводные камни? Может я вообще не в правильном направлении мыслю? Трехфазный генератор не предлагать, т.к. меня не устаивает 1,8 КВт на фазе, а за более мощный я не готов платить 250т.р.
     
  2. kravchuk14
    Регистрация:
    11.07.08
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    kravchuk14

    Живу здесь

    kravchuk14

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.08
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Киев
    Чем переключить 3-хфазную разводку в режим обычной однофазной и обратно.

    Теория: 3- фазное электричество это для вас три однофазных, просто для каждой фазы А В С нулевые проводники объединены вместе (так придумали для экономии проводов, не 6, а 4).

    Как вам поступить: 1 "купить чудо штуку" - подойдет отвертка :)
    2 Разобраться с проводкой в щитке. Т.к. у вас 3 фазы - значит электрик мог раскидать всю нагрузку равномерно по фазам (Пр: А - эл-во 1 этаж, В - 2й этаж, С - гараж и освещение) Поймете по пути следования проводов от главного 3-фазного автомата к конечным проводникам. Или же у вас все гамузом на одну фазу нагрузили.
    3 Понять что вы хотите подпитать генератором: свет везде, розетки на кухне, котельную если котел требует 220 В, или все в общем (по желанию). Не переусердтвуйте - генератор не вытянет электроснабжение всех мощных потребителей дома.
    4 Выбранное в п. 3 прикрутить на одну фазу (если все на одной фазе гамузом - хорошо) и на нее же посадить генератор. Тогда все будет ок.

    П.С. при изменении схемы вы можете перегрузить какую либо фазу и если вам дают не много электричества у вас будет выбивать автомат, проанализируйте существующую схему и ее изменение.
     
  3. uziuzi
    Регистрация:
    19.07.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    uziuzi

    Участник

    uziuzi

    Участник

    Регистрация:
    19.07.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Чем переключить 3-хфазную разводку в режим обычной однофазной и обратно

    п.2 Три фазы раскинуты равномерно, 1-освещение, 2 розетки, 3-что-то еще :)
    п.3 Подпитать хочу все. Понимаю, что гена все не вытянет, поэтому после перехода на аварийное питание все домочадцы будут обязаны лишнее поотключать.
    п.4 А как прикрутить? руками? а как-нить нельзя автоматически чтоб три фазы становились одной?
     
  4. Old_Man
    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85

    Old_Man

    Местный Домовой

    Old_Man

    Местный Домовой

    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Москва
    Чем переключить 3-хфазную разводку в режим обычной однофазной и обратно

    Просто! Оключаем сетевой автомат (после счётчика)! Генератор после запуска включает 3-х фазный пусктель (ПМЕ или подобный на ток 16А) с обмоткой 220 вольт - и все провода 3-х фазной домовой сети на пускателе коммутируются на (все 3-и) замкнутые с противоположной стороны, подключеные к генератору ...

    Блокировочные контакты можно использовать для отключения цепи стартёра, при дистанционном пуске и прочей автоматики ...

    После остановки генератора - пускатель восстанавливает 3-х фазные цепи и подготавливает цепь запуска стартёра ... Затем можно включить сетевой автомат (перейти на питание от промышленной сети) ...
     
  5. kravchuk14
    Регистрация:
    11.07.08
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    kravchuk14

    Живу здесь

    kravchuk14

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.08
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Киев
    Чем переключить 3-хфазную разводку в режим обычной однофазной и обратно

    Отак мона.
    Место есть в шкафу, чтобы доработать схемку?

    Еще вариант: нифига и неравномерно т.к.
    освещение много не ест - можно примастырить его на фазу с розетками - именно ее и запитать резервно.
    Ты же не знаешь что за хрень еще подключена - значит ее можно не защищать (шучу, может насос какой, проверь: отключи все, отсоедини провод от автомата, включи автомат и проверь где чего в доме не работает).
     
  6. uziuzi
    Регистрация:
    19.07.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    uziuzi

    Участник

    uziuzi

    Участник

    Регистрация:
    19.07.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Чем переключить 3-хфазную разводку в режим обычной однофазной и обратно

    Пасиб, т.е. руками все же надо будет что-то отключать?
     
  7. Old_Man
    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85

    Old_Man

    Местный Домовой

    Old_Man

    Местный Домовой

    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Москва
    Чем переключить 3-хфазную разводку в режим обычной однофазной и обратно

    Если хотите полностью автоматизировать процесс - я Вам этого делать не советую!

    Причина банальна - безопасность! Необходимо контролировать работу генератора и потребителей - без участия обученного персонала (человека), этот процесс бессмысленный...
     
  8. uziuzi
    Регистрация:
    19.07.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    uziuzi

    Участник

    uziuzi

    Участник

    Регистрация:
    19.07.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Чем переключить 3-хфазную разводку в режим обычной однофазной и обратно

    Т.е. переплачивать 40т. за встроенный АВР в генераторе тоже нет смысла? Если уж руками что-то в щитке нажимать надо, тогда и кнопку запуска генератора нажать не в тягость. Так же?
     
  9. Old_Man
    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85

    Old_Man

    Местный Домовой

    Old_Man

    Местный Домовой

    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Москва
    За 40 тысяч - можно купить пару генераторов...

    А рекомендованное мною простое устройство не напряжёт бюджет и позволит с пользой занять досуг...
     
  10. DeDmitry
    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    309

    DeDmitry

    Живу здесь

    DeDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    309
    Адрес:
    Верея
    3-фазный переключатель на переброс.

    Простите за корявый рисунок, но любой электрик и без этой картинки сделает :)]
     

    Вложения:

    • Безымянный.JPG
  11. Василий Сергеич
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    716

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Василий Сергеич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Москва
    Только переключатель четырёхполюсной, для размыкания и нейтрали.
     
  12. Fedoseevich
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Омск
    Чем переключить 3-хфазную разводку в режим обычной однофазной и обратно

    При доработке этого варианта, можно полностью решить проблемму (автоматического) бесперебойного энергоснабжения.

    Работы должен выполнять объязательно ЭЛЕКТРИК-ПРОФЕССИОНАЛ!
     
  13. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Покупайте АВР на трехфазный генератор. Со стороны генератора поставите перемычки между фазами на пускателе и все будет работать в автомате как в сказке.
     
  14. kravchuk14
    Регистрация:
    11.07.08
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    kravchuk14

    Живу здесь

    kravchuk14

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.08
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Киев
    Чем переключить 3-хфазную разводку в режим обычной однофазной и обратно

    Эка невидаль, а может топикстартер и сам не дурак, до форума же добрался.
    Можно сфоткать что есть в шкафу, купить причандалы, прикинуть существующую схему. Попросишь - может кто дорисует тебе изменения.
    Далее внимание: стремно самому - зови "специалиста", крутил розетки, свет, в цветах проводов разбираешься - сам сделай.

    П.С.: про "специалистов" - бетономешалка 3-х фазная током била, эти "специалисты", электрики со стройки заземляли ее и усе, а на самом деле фазу и ноль перепутали - такой вот перекос. Самый главный "спец" техникум закончил.
    Спросите у этих "спецов" закон Ома и Кирхгофа.
     
  15. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Чем переключить 3-хфазную разводку в режим обычной однофазной и обратно

    Поверь, если бы заземление было сделано как и положено, и корпус был бы подключен к ней, то в первую очередь сработал бы автомат защиты и обесточил бы оборудование.
    Правильно они делали, что заземляли. Тем более это положено.

    Вот хошь верь, хошь не верь, но закон Кирхгофа в моей жизни ну ни разу не был востребован на практике. Ну незачем и негде его применять! Как впрочем и кучу других.