Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volma, 08.01.19.

  1. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.141
    Благодарности:
    22.616

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.141
    Благодарности:
    22.616
    Адрес:
    Россия, Москва
    Золотые слова. Вот только что Вы можете предложить взамен? Раз уж заговорили о ВЗАИМОпомощи?
     
  2. engineer92
    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10

    engineer92

    Участник

    engineer92

    Участник

    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10
    я ведь выложил свое решение данной проблемы, помогло или нет-будет известно позже, норм?
     
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    Ну да...а замотать трубки фольгой это самое то...плюсом идет дополнительная защита от излучения инопланетян.
     
  4. engineer92
    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10

    engineer92

    Участник

    engineer92

    Участник

    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10
    Очень остроумно.
    читайте внимательнее что сделано
     
    Последнее редактирование: 28.11.23
  5. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.276
    Благодарности:
    1.463

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.276
    Благодарности:
    1.463
    Так у вас многоквартирный дом? Вы говорите, что у вас создаются условия для образования конденсата, так вашей схемой вы их и создаёте, приток холодного воздуха в котел дает начало процессу конденсации прямо в котле. И о надёжности, представьте, что пропало электричество, котел стоит, воздух с Т-30⁰ за счет паразитной тяги заходит в ваш котел и размораживает ТО. Вам не попадались фотки с котлом покрытым инеем и льдом?
     
  6. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    В общем у меня такие же условия как у
    "engineer92", и дом многокварный и точно такая же схема дымохода, и я установил 5-ую скорость вентилятора, она самая маленькая, и уменьшил до минимума мощность котла в режиме отопления, так как по площади и теплопотерям мне достаточно минимума, скорее всего поэтому и нет конденсата. engineer92 вам на заметку.

    И забыл написать что в морозы от 20-и вытаскиваю входной патрубок и наполовину предоставляю доступ из помещения, скорее это прзволяет избежать конденсации.
     
    Последнее редактирование: 28.11.23
  7. relica
    Регистрация:
    23.09.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    relica

    Участник

    relica

    Участник

    Регистрация:
    23.09.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Аналогичная проблема. Некоторые наблюдения и условия эксплуатации.

    - Схема подвода/отвода воздуха c12 углом 90 сразу через стену, длина около 1.2м.
    - t подачи выставлена на 65(+5) градусов.
    - Комнатный термостат.

    Котел в таком режиме без единой ошибки проработал около 1.5 лет, с наступлением этой осени появились постоянные проблемы по прессостату. Отмечу, что для их возникновения должно произойти следующее:

    1. Высокая влажность на улице или резкий перепад температур и, вследствие этого, туманы.
    2. Длительный простой котла (часов 10), когда комнатный термостат не дает команду на включение.

    Я пробовал увеличивать время выбега вентилятора, после отключения горелки, подозревая, что в камере остается водяной пар от сгорания газа, но это не исправило проблему.
    Я пробовал увеличить температуру на термостате, что бы котел включался чаще - это определенно улучшило ситуацию!

    Вероятно, уличный влажный воздух конденсируется на остывших (см.п. 2) металлических штуцерах выхлопного патрубка, и происходит конденсация. Однако неясно, как он туда попадает.
     
  8. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    Попробуйте уменьшить температуру теплоносителя, естественно не в мороз.
     
  9. engineer92
    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10

    engineer92

    Участник

    engineer92

    Участник

    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10
    нет, у меня частный, это было лишь к тому что коаксиальная труба не панацея.
    ну если не будет отопления долгое время, теплообменник замерзнет и без паразитной тяги, а если будет резерв, то возможно покроется инеем, но не замерзнет
     
  10. engineer92
    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10

    engineer92

    Участник

    engineer92

    Участник

    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10
    скорость вентилятора ставил согласно таблице в инструкции, по нему нужно 9, не будет ли проблем если уменьшить?
     
  11. engineer92
    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10

    engineer92

    Участник

    engineer92

    Участник

    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10
    да, проблема аналогичная, а причина возникнлвения конденсата другая, это подтверждает мнение о том что коаксиал не спасение, а с его другими минусами думаю схема с52 предпочтительнее. имхо конечно
     
  12. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.276
    Благодарности:
    1.463

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.276
    Благодарности:
    1.463
    Только разница есть, судя по размерам от котла до стены, ваш котел с коаксиалом был бы в тепле, и с коаксиалом нет паразитной тяги. А с ней сосульки будут висеть на котле при плюсовой температуре в доме.
     
  13. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    143

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Ступино
    Судя по таблице разница небольшая, но можно попробовать.
     

    Вложения:

    • обороты вент.jpg
  14. engineer92
    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10

    engineer92

    Участник

    engineer92

    Участник

    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    10
    в общем пока не могу это опровергнуть или подтвердить без проверки на практике.
    проблему возможного отсутствия электричества буду решать с помощью ибп
    пока я утеплил трубки и уменьшил выбег вентилятора до минимума, но и холодов пока не было чтобы проверить результат
     
  15. relica
    Регистрация:
    23.09.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4

    relica

    Участник

    relica

    Участник

    Регистрация:
    23.09.20
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    4
    Коаксиал прост и дешев. У себя проблему решил (ну, как решил...) увеличением температуры в доме при отъезде до +18. Закрытый отсек котла остается теплым и проблема не возникает. Расход газа, конечно, увеличился.