1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volma, 08.01.19.

  1. volma
    Регистрация:
    03.10.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    36

    volma

    Живу здесь

    volma

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    36
    Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно
    Добрый день!

    Если этот форум читают специалисты и опытные пользователи котлов Buderus, наверняка вы тоже сталкивались с этой проблемой.
    Котел периодически останавливается с ошибкой 3С. Сброс, как правило, не помогает, приходится снимать фасад и продувать трубки Пито, которые идут от патрубка газоотвода до диф. датчика давления. (Показаны на фото)
    IMG_20181223_195226.jpg
    В трубках скапливается конденсат и закупоривает их. Причем происходит это при разных мощностях, иногда в дежурном режиме (12град), иногда в жилом (20град). Где-то раз в 3-4 дня котел останавливается. В итоге зима превратилась в реальный кошмар - мы в доме постоянно не живем, большую часть времени котел работает в дежурном режиме, и если произошел сбой, приходится ехать за город, перезапускать отопление. Хорошо хоть недавно приобрел термостат с доступом по интеренет, теперь хотя бы сразу узнаю, что котел стал.
    Интересная деталь - за всю прошлую зиму котел не остановился ни разу. Проблемы начались в этом году (точнее в ноябре 2018), после того, как приехал человек из сервисного центра и "обслужил" его. В частности, он снимал вентилятор и пылесосил там все. Трубки, возможно, тоже отсоединял.
    Единственное объяснение, которое мне приходит в голову - это что трубки лежали по-другому до сервиса. Может быть более полого, и не было такого колена в нижней части, и для закупорки требовалось больше конденсата? Вчреа попробовал подтянуть тубки направо от перегородки (фото нет) - посмотрим, что получится.
    Еще в каком-то видео товарищ рекомендовал утеплять трубки. А чем можно утеплить? Я так понимаю жаростойкий какой-то должен быть изолятор?
    Налаживать прогрев термокабелем как-то не хочется.
    Не совсем также понятно где именно происходит конденсация - в самих трубках или в патрубке газоотвода и оттуда уже попадает в трубки?
    Может быть, кто-то может что-то подсказать по этой проблеме? Сервисники мне говорят, что она типичная и "неисправимая".
     
  2. BoschClimate
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250

    BoschClimate

    Живу здесь

    BoschClimate

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Да, желательно, чтобы трубки по всей своей длине лежали на своде камеры сгорания для полноценного прогрева, поэтому может и стала появляться данная ошибка.
    Также существует ремкомплект антиконденсационного комплекта сигнальных трубок. В нем трубки алюминиевые и лучше прогреваются.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника" 1547810092140.png
    1547810116036.png
     
  3. volma
    Регистрация:
    03.10.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    36

    volma

    Живу здесь

    volma

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    36
    Спасибо, это, наверное, то что мне нужно! Я в Белоруссии, попытаюсь здесь найти этот комплект. А кто производитель, Bosch?
     
  4. volma
    Регистрация:
    03.10.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    36

    volma

    Живу здесь

    volma

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    36
    Да, кстати, то, что я переложил трубки помогло, но полностью проблему не вылечило. Котел работал без сбоев 3 недели. Сегодня остановился с ошбкой 3Y! Т. е, я так понимаю это тоже может быть вызвано конденсатом, но только в ситуации, когда трубка закупоривается в момент, когда вентилятор работает? Продувка трубок все вылечила, как обычно...
     
  5. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.989
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.989
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    у вас коаксиальная труба стандартная?, т. е. отвод+труба 1м?
     
  6. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.989
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.989
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это полный пипец!
    зы: "чтобы продать что-нибудь не нужное, надо с начало купить что-нибуль не нужное":)]

    Выпустить на Российский рынок котёл - не адаптированный к нашим реалиям. :mad::mad::mad:

    ЭЭЭййй, Бош термотехника, кончай турецкие клоны ввозить в Россию!
    Это относиться и к Вайллант, они тоже Протермы некоторые из Турции гонят :mad:
     
  7. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.360
    Благодарности:
    2.685

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.360
    Благодарности:
    2.685
    Адрес:
    Москва
    Они обязательно услышат, а главное прислушаются:aga::)
     
  8. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.103
    Благодарности:
    943

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.103
    Благодарности:
    943
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну да БОШ виноват... конечно...кто ж еще...А КТО простите запрещает изменить схему дымоудаления на В22? Зоратустра? Все уперлись в коаксиал...ну как же дешево и сердито.
     
  9. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.989
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.989
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Простите, но выбор дымоудаления, предлагает сам производитель, а потребитель выбирает по своим критериям
     
  10. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.103
    Благодарности:
    943

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.103
    Благодарности:
    943
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну да ну да... на авто предполагается два типа резины летняя и зимняя ...Летняя дешевше, но вот чо та не едет по снегу при минус 30. Аналогия понятна?
    Потребитель выбирает исходя из стоимости. Не хочет- Барабан ему на шею и платочек чтобы слезы утирал.
    Задача монтажника установить ту которая будет соответствовать климатическим условиям.
     
  11. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.989
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.989
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    :)]:)]:)] у каждой системы есть свои достоинства и недостатки
     
  12. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.103
    Благодарности:
    943

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.103
    Благодарности:
    943
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну ка недостатки схемы В22?
     
  13. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Установка дополнительной дроссельной шайбы, необходимость в дополнительной приточке :hello:;)
    Толь, привет! :hndshk:
    Я же тебе уже говорил - не провоцируй, - на каждое утверждение найдётся своё противоречие и возражение! :aga:
     
  14. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.103
    Благодарности:
    943

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.103
    Благодарности:
    943
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
  15. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    :hello::hndshk: