Польская автоматика и комнатный термостат

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем masepyska, 22.11.18.

  1. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Мне и нужно для ЕЦ !
    Можно пояснить подробнее?
     
  2. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973
    Адрес:
    Днепропетровск
    У Вас ком. термостат будет отключать ц. насос. Ветродуйка сама поймет, что ей надо или нет отключаться. Она ж к воде привязана и заданным параметрам. Только настройки для включения ц. насоса могут быть не в основном меню, а в сервисном. Не путайте с настойкой t° вкл ц насоса когда котел разгорается или остывает. Это специальная настройка для работы ц. насоса с ком. термостатом, что б котел не закипел когда находиться в режиме стоп. Все ком. термостаты одинаковые, чего Ваш не подойдет?
     
  3. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Переживаю что на выходе у него 220 вольт- и цеплять его к блоку котла- что б блок не сгорел.
    Т. е. 220вольт вилка от термостата в розетку- а отходящие от термостата 220вольт к котлу так?
    Как попасть в сервисное меню?
     
  4. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973
    Адрес:
    Днепропетровск
    О блин, пардон! Я не думал что у Вас ком. термостат от розетки работает. Контроллер наоборот подает питание на ком термостат и этим самым вкл/выкл его. А комнатный должен быть без питания изначально. В сервисное или через коды нужно зайти или выключить контроллер, а потом зажав кнопку меню одновременно нажимаю на клавишу вкл. контроллера. Зажатую кнопку меню держу пару секунд, пока не загрузиться. Но у меня контроллер TECH. Спросите у своих с Лексусами.
     
  5. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Как подключить то в итоге?
     
  6. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Как работает в связке с комнатным термостатом.
    Во-первых, нужен термостат, который просто замыкает цепь, когда температура ниже заданной. У меня такого не нашлось, поэтому использовал имеющийся, который выдаёт 220 вольт в связке с реле.-
    Цитата и темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/230159/
    Пояснить можете как это подключить?
    С автором цитаты - связи нет...
     
  7. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    ВОт подобное делали на другом термостате для теплых полов https://www.drive2.ru/c/2667285/
    Можно ли аналогично попробовать подключить?
     
  8. Zylog
    Регистрация:
    17.08.18
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    165

    Zylog

    Живу здесь

    Zylog

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.18
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Danzig
    А на основании чего Вы сделали такой вывод? Мне кажется Вы путаете что первично.

    В инструкции к контроллеру написано, что на основании сигнала с комнатного термостата контроллер либо остужает котел вплоть до минимально разрешенной температуры, либо разогревает теплоноситель вплоть до заданной параметром [*].

    Как именно он остужает котел - нет ни слова, но я как-то сомневаюсь, что просто прекращением циркуляции теплоносителя.
    Я бы сделал предположение, что контроллер "гасит" котел именно вентилятором, а уже чуть позднее (как следствие) при падении теплоносителем температуры до заданной в параметре [5] - отключается циркуляционный насос.

    Это лишь моя догадка, нужно наблюдать в реале в какой последовательности что срабатывает. Но попробуйте в порядке эксперимента снизить температуру отключения насоса CO [5].

    Потенциально имеющийся у Вас термостат - изначально имеет "сухие" контакты, просто к ним подведено 220V.
    Внимательно рассмотрев плату термостата можно определить что именно и где перерезать (как по Вашим ссылкам выше).
    Но честное слово, цены на простейшие дискретные комнатные термостаты, без гламурных экранчиков и Wi-Fi упала настолько, что любой колхозинг - экономически неоправдан.
     
  9. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
     
  10. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Взято из инструкции
     

    Вложения:

    • Capture+_2018-11-23-16-36-12.png
    • Capture+_2018-11-23-16-36-12.png
  11. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Т. е. данный термостат подключаем через реле как на ссылках выше- правильно?
    Насчет цены- дешевле термостата в шаговой доступности просто нет...
    Вопрос как быть с ветродуйкой, если
    : термостат просто будет отключать насос (который и так отключен- ЕЦ).
    Можно ли как то отключать ветродуйку?
    Или единственный вариант - это действительно от термостата запитывать контроллер ?
    Повредит ли контроллеру допустим 5-10 вкл- выкл. В сутки?
     
  12. Zylog
    Регистрация:
    17.08.18
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    165

    Zylog

    Живу здесь

    Zylog

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.18
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Danzig
    Не читайте Вы советских газет... @
    В оригинале (польской версии) про насос нет ни слова.
    К сожалению pdf-документ так составлен, что текст не copy-paste-итстя. Но можете сами поискать на предмет слова "pompa"в разделе III. 4.

    Да, через реле вполне себе годный вариант. Запихнуть аккуратненько в распаячную коробку... Как по мне - это надежнее и безопаснее чем вскрывать сам термостат.

    Вы все-таки вначале убедитесь, что сигнал с термостата непосредственно управляет работой насоса и только насоса.
    Вполне возможно, что весь тот дальнеший план действий, который Вы себе придумали - не понадобится, а разработчики девайса не такие уж лохи.
     
  13. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973
    Адрес:
    Днепропетровск
    Они все контроллеры отключают ц. насос. У Масипуси нет же на контроллере управление сервоприволом трехходового с сервоприводом. Ком. термостат отрубает насос, а котел сам понимает, что пора отключать вентелятор
     
  14. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973
    Адрес:
    Днепропетровск
    Не повредит! Он на это расчитан. Ему не вредит 150 раз в сутки включать вентелятор. В электрике я не силен. Но на ком термостат должен подавать питание только контроллер. Иначе капец прийдет обоим.
     
  15. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    И все- таки?
    1.
    Как быть с ветродуйкой то?
    Если ууправление будет только насосом?
    2. Я так понимаю что на самом контроллере просто эти 2 контакта будут замыкаться- размыкаться?
    Т. е. допустим котел работает 50 град.
    - ставим поддержку термостата- замыкаем эти 2 контакта (имитируем работу термостата)- смотрим что отключится...
    Не спалю так контроллер?
    3. в инструкции сказано про 2 польских термостата- оба от батареек работаю...на основе этого и сделал вывод что контакт на термостат просто замыкаются- размыкаются (2 выхода)