    Уважаемые мастера, вся надежда на вас! Имеется инсталляция Grohe, пользуемся уже лет 5 и вот, после того как водоканал дал ржавую воду, стала течь вода в чашу унитаза после наполнения бачка.
    Или с поплавком что-то случилось или засорилось. Проблема в том, что никак не можем найти сантехника, кто бы в этом разобрался и починил :um: В интернете тоже не нашли ничего подходящего к нашей ситуации. В итоге сняли кнопку и разобрали сами, но что чинить так и не поняли! :faq:
    Люди добрые, помогите! Подскажите, в чем может быть проблема и как ее устранить. Фото буду прикладывать по мере надобности.
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    14.282
    Благодарности:
    11.015

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    14.282
    Благодарности:
    11.015
    Адрес:
    Москва
    Надо проверить все клапана и их посадочные места.
    Именно они и засоряются при ремонте коммуникаций.

    А непосредственно в
    не обращались?
    Крупные и ответственные производители лояльны к своим потребителям и всегда стараются помочь.