    Как правильно организовать подвод электричества на участке
    Добрый день.

    Подскажите, как лучше развести электричество по потребителям на участке.
    Расположение потребителей нарисовал на схеме.

    схема01.jpg

    ЩУ на столбе.

    фото 01.JPG

    От него через дорогу и канаву проложен в трубе пнд 40 кабель ВБбШв 4х10 до трубостойки. На схеме обозначена как РЩ1. Внутри только 3ф автомат на 25А.

    фото 02.JPG

    От трубостойки хочу запитать все потребители как показано на схеме:
    1. дом
    2. септик
    3. колодец
    4. ворота
    5. гараж

    Подскажите правильно ли запитывать все от трубостойки.
    Если такое возможно, то хотелось бы прямо по каждому потребителю:
    - какой конкретно кабель, как проложить
    - какой конкретно автомат или/и УЗО для этого кабеля в РЩ1
    А так же где делать заземление?
     

    Вложения:

    • схема01.jpg
  2. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.723
    Благодарности:
    8.530

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.723
    Благодарности:
    8.530
    Адрес:
    Серов
    Колодец и септик от дома, ворота и гараж от рщ1, там же и заземление копать сразу
    вводной автомат забыли опломбировать?
    Вббшв с сечением согласно расчетной нагрузки, под землей согласно пуэ
    выбирается согласно расчетной нагрузки
     
  3. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    Вообще, лучше от ЩУ киньте кабель до дома, дома сделайте щиток распределительный (рщ2) - от него до каждого потребителя свой кабель и свой автомат. Таким образом, от дома будет идти управление электрикой участка.
    Если участок небольшой - то прокладывать в земле, кабель аббшв - бронированный, сечение 16 мм2.
    В колодец и на ворота хватит 4 или даже 2.5 (медь),
    По гаражу - если используете гараж как мастерскую - тащите туда три фазы, мало ли какой движок подключить и т. д., такого же сечения как и в дом. Если нет - то хватит 2.5 мм2, можно больше, тогда падение напряжения будет меньше.
    Дома сделайте разводку по этажам (это отдельная тема). Отдельно свет (1.5 мм2), отдельно розетки (2.5), котёл, плита - это силовые (6мм2) - отдельная линия.
     
    Последнее редактирование: 11.07.18
  4. yevgenf
    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    yevgenf

    Участник

    yevgenf

    Участник

    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    @Aant78 Спасибо
    не понял там же это где? возле трубостойки?

    старый снимок
     
  5. yevgenf
    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    yevgenf

    Участник

    yevgenf

    Участник

    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    @Никонорр, Спасибо

    Дело в том, что не все потребители есть. Гаража, ворот и септика пока нет. Закладывать в землю?
     
  6. Никонорр
    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463

    Никонорр

    Живу здесь

    Никонорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.14
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    463
    Адрес:
    Раменское
    Да, делать вывод из земли.
    Это если точно известно где они будут.
    А так - предусмотреть вывод от рщ2 в сторону потребителей
     
  7. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.723
    Благодарности:
    8.530

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.723
    Благодарности:
    8.530
    Адрес:
    Серов
    да, трубостойка и есть уже часть заземления даже
    под них пока не копать ничего, делать в дом только
     
  8. yevgenf
    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    yevgenf

    Участник

    yevgenf

    Участник

    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Фундамент - плита на ленте. Под септик гильза только под канализацию. Под кабель не сделал :( Поэтому или 1) от трубостойки, или 2) от дома, но тогда нужно выводить сразу с кабелем в дом, иначе потом опять копать.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот так правильно:
    Разбиение одного большого щита на несколько маленьких вовсе не экономит кабель из-за повышения расходов на защитную автоматику. Как правило, полностью передать защитные свойства от одного щита к другому не получается, приходится повторять защиту. Да и уличные условия для автоматики не полезны. Пример: https://www.forumhouse.ru/useralbums/19937/view
     
  10. yevgenf
    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    yevgenf

    Участник

    yevgenf

    Участник

    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    @Avs7153, Спасибо

    В общем я согласен. Как быть, когда есть только дом и надо вводить электричество сейчас. Другие потребители будут появляться с большими задержками (финансы ограничены). Если закапывать все кабели сейчас, то одни концы в доме, а другие где? В земле? В предполагаемом месте будущих потребителей? С запасом 5-10 м? Или каждый раз раскапывать и добавлять по кабелю? Плюс ещё на ввод я поставил гильзу пнд 50. Много в неё не введешь.

    Извиняюсь перед всеми, что сразу не указал все моменты. Иначе получилось бы длинное описание. Мне интересно не только как сделать сейчас. Интересно как нужно было сделать изначально. Что-то можно и подправить...
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да сделать-то можно и так, и этак. Просто надо было думать заранее.
    Возьмем, например, защиту от неправильного напряжения, в том числе при отгорании нуля.
    По уму её надо ставить и в ЩР1 и в ЩР2, поскольку ноль может отгореть в соединяющем их трёхфазном кабеле. Можно не ставить её вообще (другие как-то живут, и ничего), можно поставить только в ЩР1 или только в ЩР2.
     
  12. yevgenf
    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    yevgenf

    Участник

    yevgenf

    Участник

    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    @Avs7153
    Здравствуйте.
    На участок выделено 15 квт 3 фазы 380 в.
    Подскажите, как правильно сделать?
    Есть ЩУ на столбе (второе фото). Заземления возле столба никакого нет.
    Это соответствует вашей схеме
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/132586/view-image/yaschik-3x15-4.gif
    1. Нужно заменить ящик на пластиковый?
    2. Селективное узо должно быть 40/300 или 40/100?
    У вас встречается в разных комментариях и так, и так.
    3. Нужно ли заземление возле столба?
    4. Нужно ли изолировать броню?

    Далее ЩР1 на трубостойке. (третье фото).
    1. Хочу сделать заземление здесь для всех потребителей, в т. ч. и для дома (от ЩР1 до дома 8 м). И, если так можно, то по какой схеме надо выполнить заземление.
    2. Как защитить потребители? Хочу поставить на входе в щит рубильник 3P+N на 40 и от него на
    Дом: автомат 3ф
    Гараж: автомат 3ф
    Септик: узо 1ф + автомат 1ф
    Колодец: узо 1ф + автомат 1ф
    Ворота: автомат 1ф
    3. Нужно ли изолировать броню на входе?
    4. Как сделать защиту от неправильного напряжения (отгорание нуля)?

    Далее ЩР2 в доме. От ЩР1 до ЩР2 идет кабель вббшв 5Х10. По 5 жиле будет идти заземление от ЗУ возле трубостойки.
    1. Нужно ли ещё заземление возле дома?
    2. Нужно ли изолировать броню на входе, а так же на выходе из ЩР1?
    3. На входе хочу поставить реверсивный рубильник (для генератора). Можно?