1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2

Неполадки котла Ariston Egis

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Рамзес, 18.07.07.

  1. PavelEvgen
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    148

    PavelEvgen

    Живу здесь

    PavelEvgen

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Ярославль
    Ню-ню, здесь ответил: https://www.forumhouse.ru/threads/44869/page-46#post-16940309
     
    Последнее редактирование: 05.10.16
  2. PavelEvgen
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    148

    PavelEvgen

    Живу здесь

    PavelEvgen

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Ярославль
    У нас уже в десятках квартир поселка такие косые грязевики поставили по совету "сервисников"-газовиков. Типа они будут отсекать отложения ржавчины, осадок. песок и т. п. Итог таких манипуляций - теплоноситель по-прежнему с ржавчиной и, соответственно - абразивом, насосы регулярно ломаются, сами грязевики очень быстро забиваются а чистить их мама-не горюй, надо и систему отключить, и воду слить. Народ "плачет, но по-прежнему жрет кактус" - все по совету сервисников: промывают регулярно, каждый квартал (слушаю звук компрессора у соседей и посмеиваюсь), а за эти промывки, установку косых фильтров, замену насосов, - сервисники регулярно получают бабки. Кормушка короче на пару-тройку миллионов в год для "сервисменов". При этом решение с обычным промывным фильтром и системой нормальной водоподготовки. исключающей коррозию и отложения солей жесткости стоит изначально дороже, чем обычный косой грязевик, но главное - служит годами, требуя минимального вмешательства...
     
  3. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.309
    Благодарности:
    2.631

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.309
    Благодарности:
    2.631
    Адрес:
    Москва
    Замечу, это требование производителя.
    А зачем делать систему в которай ржавчина, грязь и песок?
    Они не предназначены для СО, а только для водоснабжения. При малейшей забитости насос работает с большой нагрузкой на износ
    Бред полный, если он правильно установлен, чистить пять минут.
    Чужие деньги считают лентяи и дураки.
    Например?
    Ложь
     
  4. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.309
    Благодарности:
    2.631

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.309
    Благодарности:
    2.631
    Адрес:
    Москва
    Нюкайте дальше
     
  5. PavelEvgen
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    148

    PavelEvgen

    Живу здесь

    PavelEvgen

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Ярославль
    1 (это требование производителя) - Требование производителя котлов - обязательное установка фильтра на обратке, тип не обозначен.
    2 (А зачем делать систему в которай ржавчина, грязь и песок) - это вопрос к тем организациям которые сначала делают, а потом "обслуживают" такие системы
    3 (Они не предназначены для СО) - Фильтры есть разные, не только для холодной воды. Для контроля загрязнения стоит манометр, а прочистить несколько секунд открыв кран слива.
    4. (Бред полный, если он правильно установлен, чистить пять минут) Вы хотите сказать что чистите грязевики не отсекая его от потока воды и без завоздушивания системы - видео в студию, пусть все посмотрят как!
    5. (Чужие деньги считают лентяи и дураки.) - любимая отмаза. Я считаю свои деньги которые потратил на обслуживание котла, промывку системы, установку этого грязевика, замену насоса через неделю после обслуживания сервисником. Сравниваю с моими же затратами на водоподготовку и установку промывного фильтра уже после поломки насоса. Потом умножаю на 49 квартир (данные мая 2016 года) в которых такая же проблема, причем в некоторых насосы меняли уже 2 раза! но они продолжают верить советам сервисников что если "поставить грязевик, поменять батареи на новые, промывать ежеквартально всю систему, все будет работать как часы", - жрут кактус)
    У меня сейчас все ок. ни грязи в СО, ни посторонних звуков из котла, ни визитов сервисников с компрессором ...
    6. Уже описывал в параллельной теме, не буду повторяться.
    7. "Ложь" - С вашей стороны это голословное утверждение и не более того!
    На этом прекращаю препирательства.
     
  6. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.309
    Благодарности:
    2.631

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.309
    Благодарности:
    2.631
    Адрес:
    Москва
    И правильно, давно пора...прекратить нести ахинею:)
     
  7. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    172

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    172
    Добрый день. В первую очередь необходимо посмотреть, идет ли питание на плату управления котлом. Также осмотреть варистор и предохранитель. Если питание подходит, варистор и предохранитель целый, но котел не запускается, попробовать заменить плату управления котла.
     
  8. Azovskiy
    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Azovskiy

    Новичок

    Azovskiy

    Новичок

    Регистрация:
    08.10.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ставрополь
    Всем привет! Решил написать как я решил проблему со своим котлом EGIS 24 CF. Котел быстро нагревался и отключалась подача газа. Температура опускалась и снова загоралось пламя на несколько секунд. Читая на форуме о похожей проблеме, пришёл к тому что надо смотреть датчик протока с турбинкой. Достал, промыл, хватило на 5 минут. Так как у меня очень мало времени, решал проблему несколько дней. Если короче, то пишу для таких как я. Ребята, если быстро нагревается котел и отключается, то смотрите фильтры очистки воды в системе. Я когда включил резервный электрокотел Kospel, он у меня тоже выдал ошибку протока воды. Почистил все косые фильтра и все заработало. Но газовый так и отключался. Загорелась ошибка 303. Начальник посоветовал перевернуть вилку, а я её действительно вытаскивал из розетки, может это и смешно, но все заработало. У начальника была такая проблема и у его друзей тоже и также у всех все стало работать. Потом я скачал инструкцию и нашёл, что фильтр стоит в самом котле и находится он под насосом вместе с датчиком. Я его снял, он был очень грязным. Почистил его и все заработало. Простите если написал не в тему. Повторюсь: мой комментарий для обычных ребят, а не для самых умных людей на свете. Я свою проблему решил так и у меня все получилось хорошо. Всем удачи и мира.
     
  9. Smartguy
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    10

    Smartguy

    Живу здесь

    Smartguy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Кишинёв
  10. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.309
    Благодарности:
    2.631

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.309
    Благодарности:
    2.631
    Адрес:
    Москва
  11. Smartguy
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    10

    Smartguy

    Живу здесь

    Smartguy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Кишинёв
    Спасибо. Сложно самому "првинтить" или там надевается датчик как клема?
     
  12. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.309
    Благодарности:
    2.631

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.309
    Благодарности:
    2.631
    Адрес:
    Москва
    С такими вопросами лучше позвать специалиста:)
     
  13. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.942
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.942
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вы неправы. Вам тут все правильно написали.
     
  14. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    172

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    172
    Добрый день.

    Спасибо, что поделились решением проблемы. Новые котлы ARISTON (начиная с EVO серии) идут с фазонезависимой платой и таких проблем уже давно лишены.
     
  15. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.309
    Благодарности:
    2.631

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.309
    Благодарности:
    2.631
    Адрес:
    Москва
    Так они и старые были фазонезависимые. А к чему Вы это написали?