    Дело то хозяйское... Я не доверяю каскаду зонта так как они его допиливали, допиливали, допиливали... Так он до сих пор кривенько работает. Мне больше нравится связка iu05+iu04 или регулятор TKR. Увы родная каскадная автоматика работает идеально, так как заявил производитель, а уже сверху прибамбасы из зонтов, бастионов и прочих опентерм радостей для удаленного управления.
     
  2. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    Если вы говорите о старших зонтиках, то ни какие дип переключатели не требуется. Их просто нет на IU02 (tkr kom). Каждый котел видится как отдельное устройство и управляется как отдельное устройство. А дальше уже как вы настроете - так и будет. Но очень сомневаюсь что сможете добиться правильной и четкой работы.
     
  3. павлов76регион
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    34

    павлов76регион

    Живу здесь

    павлов76регион

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Рыбинск
    У меня 2 одинаковые котельные первая как раз с родной каскадной автоматикой, кто то не довел до ума, не работает, iu 04. iu 05 и родной регулятор, могу ошибиться по моему cx 57, в ней можно 1 вариант попробовать, но тогда котлы по пза, без возможности дистанционного управления и аварийной ситуации
     
  4. павлов76регион
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    34

    павлов76регион

    Живу здесь

    павлов76регион

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Рыбинск
    Если вы говорите о старших зонтиках, то ни какие дип переключатели не требуется. Их просто нет на IU02 (tkr kom). Каждый котел видится как отдельное устройство и управляется как отдельное устройство. А дальше уже как вы настроете - так и будет. Но очень сомневаюсь что сможете добиться правильной и четкой работы.
    Простой вариант должен работать котлы по расписанию через день, второй резерв вводится через 15 мин, если авария активен котловой режим оба котла, контура формируют свои запросы по пза, гвс максималка
     
  5. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    Сх 57? Много зверушек видел - но вы ошибаетесь. 55 рт или пт 59х. Вырвал бы с корнями от стены и с "благодарственными "словами отправил на родину:) Вот вместо него и установите самый простой и самый дешевый зонт с опентермом и все ваши задачи будут решены по сути. Зонт будет видеть каскад как один большой котел - а что там внутри творится не его забота - там интерфейсы прекрасно справляются! Только при установке всей радости не забудьте все обесточить иначе спалите нежные интерфейсы. И вот тут то и выставьте как положено дипики на 04 и 05 и красота...
     
  6. павлов76регион
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    34

    павлов76регион

    Живу здесь

    павлов76регион

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Рыбинск
  7. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    Если, да ка бы... Должен... Я хоть и являюсь адептом зонтов - но каскад у них работает кривенько.
    Если говорить про данного производителя котлов - то я выбираю связку родной автоматики и зонта, если уже говорить про другие котлы - там деваться не куда - придется копать ворох настроек которые работают криво.
     
  8. павлов76регион
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    34

    павлов76регион

    Живу здесь

    павлов76регион

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Рыбинск
    2000+ в любом случае, там по 2 смесительных контура, схемой подключения не поделитесь ? И сервисной инструкцией по настройке каскада с этими интерфейсами, Датчик бойлера тогда к ведущему цеплять?
     
  9. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    Инструкция в учебнике ни куда не девалась пока еще у производиетеля, где то в конце про дипики
    Ведущий котел при интерфейсах не видит ни коим образом бойлер. Более новый регулятор TKR позволяет цеплять и к ведущему бойлер. Но на интерфейсах ни как не выйдет. Полистайте книгу - там про все датчики довольно подробно описано
     

    Вложения:

  10. павлов76регион
    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    34

    павлов76регион

    Живу здесь

    павлов76регион

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.14
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Рыбинск
    Еще раз большое спасибо, по каскаду зонта вы правы, я еще при тестировании 2000+ от него отказался, настраиваю через расписание пока не сталкивался с проблемами, везде работают, вот с термонами первый раз, попытаюсь оба варианта, потом сравним.
     
  11. Ket1969
    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Ket1969

    Участник

    Ket1969

    Участник

    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по котлу 20TCX.A с проточным нагревом. Был залит теплоноситель " Ольга", знаю, что нельзя, не было выхода, обогревается дача. В прошлом году нашли человека, который будет следить за отоплением, залили в систему подготовленную воду и недавно начались странные звуки. Включается обогрев, сначала все нормально, потом появляется звук, похожий на сипение, когда начинает закипать вода, дальше начинается сильный скрежет, при этом стрелка давления дёргается. Такой скрежет только при нагреве отопления, когда греется вода, все тихо. При этом все отлично работает. Мастер из газового хозяйства приходил, все проверил, всезде полазил, ситуация не изменилась. Вот надо уезжать домой, котел страшно оставлять, вдруг сломается зимой, дача за 500 км. Видео прикрепить не получается. Помогите, пожалуйста!
     
  12. Ket1969
    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Ket1969

    Участник

    Ket1969

    Участник

    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Получилось загрузить видео, посмотрите, пожалуйста.
     

    Вложения:

    • IMG_20221012_035034.jpg
  13. Ket1969
    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Ket1969

    Участник

    Ket1969

    Участник

    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Извините, ошиблась, только фото загрузилось.
     
  14. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.030
    Благодарности:
    3.106
    Адрес:
    Россия
    Если на обратке перед котлом есть сетчатый фильтр, то его проверить, прочистить...
     
  15. Ket1969
    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Ket1969

    Участник

    Ket1969

    Участник

    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Спасибо! Нет фильтра.