1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перестала работать естественная циркуляция после замены котла

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем masepyska, 17.04.18.

  1. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Благодарю вас, всего самого наилучшего - 2- й раз спасаете меня...
    P. s. первый раз в 2015 году...
     
  2. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Осталось разобраться с РБ...
     
  3. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.622

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.622
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    А что с ним разбираться? Переносите, как можно ближе к опускному участку, сколько позволяют условия или на старое место. У вас же ничего не воздушило. Если насос той же производительности, то ничего не будет.
     
  4. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    В 15 году- указали на прочистную дверцу у котла Дакон дор 12- не мог нагнать даже 50 град.(а потом смело - 85) и добиться длительности горения.
    РБ так и думаю вернуть на старое место...(под потолок только или на крышу предпочтительнее?).
    Думал поставить его на обратку...а с подачи через верх соединить его шлангом для отвода воздуха- пишут толку мало будет...
     
  5. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.622

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.622
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Не вздумайте. Уменьшите гидростатическое давление, будет воздушить ещё больше.
    Да можно и под потолок. Если будет воздушить поднимете на крышу. (увеличите гидростатическое давление)
     
  6. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Если поднимуего РБ на 0.5 метра на крышу - будет идеально...правильно понимаю?
     
  7. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.622

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.622
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
  8. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Как у себя то эту линию провести то?
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Я тоже в инопланетян не верю...почти.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Произошло. Что-то в ней забилось, а теперь топик вандальничает с неповинными обратными кранами...
     
  11. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Докладываю:
    1. котел опустил на 1 метр
    (пришлось долбить, копать, бетонировать - то еще занятие...3,5 куба земли ручками выкопано и вынесено)
    2. подача от котла сделана 50 трубой - вертикальный стояк 2,8 метра
    3. обратка от последней батареи и до котла идет 50 трубой
    4. байпас идет от последней батареи и до котла 25 трубой.
    5. расширитель вернул на старое место на чердак

    Итог:
    1. систему не воздушит
    2. ЕЦ работает очень хорошо - прогрев равномерный верха и низа батарей
    3. ВСЕ РАБОТАЕТ

    Наблюдения:
    При работе ЕЦ разница подачи и обратки 20 градусов.
    При работе насоса и при открытом шаровом кране на 50 трубе ощущения незначительного паразитного потока (немного гоняет по кругу) но в целом для работы системы не влияет. - ПОСТАВИЛ ШАРОВЫЙ НА 50 В ПОЛОЖЕНИЕ ЧУТЬ ПРИКРЫТО.
    Замерить разницу подачи и обратки при работе насоса не успел еще.
    Насос работает тихо- тихо.
     

    Вложения:

    • 20180507_233559.jpg
    • 20180507_233551.jpg
    • 20180507_233542.jpg
    • 20180507_233535.jpg
    • 20180507_233513.jpg
    • 20180507_233507.jpg
    • 20180507_233459.jpg
    • 20180507_233309.jpg
  12. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.622

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.622
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Спасибо, за сообщение. Редко кто пишет о результатах. А это важно и для тех кто даёт советы.
    Мои первоначальные выводы подтвердились.
     
  13. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Вам благодарность за мысли умные.
     
  14. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.622

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.622
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Спасибо. Это не мысли. Это опыт и знания. Чудес не бывает, законы физики неизменны. :|:
    Удачи.
     
    Последнее редактирование: 08.05.18
  15. просто В
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    29

    просто В

    Живу здесь

    просто В

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Мариуполь
    ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. 1. Лепестковый клапан нормально закрыт. Для ЕЦ должно быть наоборот. ЕЦ просто не могла разогнаться. 2. Была увеличена площадь теплоотдачи на вертикальном участке - ухудшена в динамике разница между центром нагрева и охлаждения.

    ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БЫЛО ДОСТАТОЧНО СДЕЛАТЬ ДВА ПРОСТЫХ ШАГА.
    1. ВСКРЫТЬ КЛАПАН И УДАЛИТЬ НА ВРЕМЯ ИЛИ ЗАКЛИНИТЬ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ ЛЕПЕСТОК.

    ЕСЛИ НЕ ПОМОГЛО,

    2. УТЕПЛИТЬ ПОДАЧУ - ВЕРТИКАЛЬ И ДО ПЕРВОЙ БАТАРЕИ.

    ЕСЛИ НЕ ПОМОГЛО БЫ, - ДА - ГЕОМЕТРИЯ КОТЛА ПЛОХАЯ, ОН ОЧЕНЬ ВЫСОК И НАДО УГЛУБЛЯТЬ.

    ЕСЛИ БЫ ОБНАРУЖИЛАСЬ ПРИЧИНА В КЛАПАНЕ (ПО МОЕМУ 99.9% НЕИСПРАВНОСТИ), ТО ДОСТАТОЧНО БЫ БЫЛО ПЕРЕВАРИТЬ КЛАПАН ПОВЕРНУВ ЕГО НА УГОЛ, КОГДА ЛЕПЕСТОК ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТ.

    ПО РАЗВОЗДУШКЕ - ЕСЛИ С НАСОСОМ ДОГНАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ДО 90-95 И РАЗВОЗДУШИТЬ, ТО ПРИ 75, В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ, НА ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ.

    ПО РАЗВОЗДУШКЕ - ДОРАБОТКАМ ПЛЮС.
    В НАСОСНЫХ СИСТЕМАХ, ЧТОБЫ ВСЕ НЕ ПЕРЕВАРИВАТЬ, ПРИХОДИЛОСЬ ВСТАВЛЯТЬ ПО НЕСКОЛЬКО АВТ. ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ НА "ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ" УЧАСТКАХ. НАСОС ЧАСТО НЕ ПРОДАВЛИВАЕТ ВОЗДУХ НА КРАЯХ СИСТЕМЫ.

    ТО, ЧТО ШАРОВЫЙ КРАН СЕЙЧАС ОТКРЫТ НА ПОЛОВИНУ, УКАЗЫВАЕТ, НА БОЛЬШОЙ ЗАПАС ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.

    УТЕПЛИТЬ ПОДАЧУ (ВЕРТИКАЛЬ И ДО ПЕРВОЙ БАТАРЕИ) И СЕЙЧАС БОЛЬШАЯ ДОБАВКА ПО КПД.