Взаимозаменяемость датчиков NTC 10K, и другие вопросы по viessmann

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Monakov, 21.03.18.

  1. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Т. е. часами молотит на первой, температура в котле падает, а вторая ступень так и не включается?
     
  2. Monakov
    Регистрация:
    09.01.18
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    63

    Monakov

    Живу здесь

    Monakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.18
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Мск
    Нет, разжигается на первой пару раз в час и нагревает до рассчитанной температуры (по ощущениям минут за 5). Такого, чтобы котел постоянно молотил - нет.

    Я писал выше, что со старой автоматикой вторая ступень включалась всегда. Это и смущает, что с момента замены витотроник 2ая ступень сама ни разу не включилась.

    И к тому же, на сколько я помню, кодировкой 0А задается, % мощности при которой работает первая ступень. Игрался с этим параметром (Уменьшал) и ничего не вышло. Значения кодировки установленные на текущий момент указаны выше.
    Снимок.JPG
    Добавлю только скриншот с данными и настройками кривой на данный момент. А1 вентиляция, М1 теплый пол, М3 отопление
    Снимок2.JPG
    Сегодня обещают самую холодную ночь, а включу ка я на всех контурах вечеринку.
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.141
    Благодарности:
    22.616

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.141
    Благодарности:
    22.616
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну и зачем вторую ступень ему подключать при таком режиме?
    Могу ошибаться, но этот параметр скорее для учёта израсходованного топлива нужен.
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.141
    Благодарности:
    22.616

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.141
    Благодарности:
    22.616
    Адрес:
    Россия, Москва
    При таком соотношении работы первой и второй ступени (1 к 10) скорее должен быть вопрос к старой автоматике - зачем она вообще вторую ступень включала? :)
    (Ну или фильтра почистите, что-то включения "пару раз в час на пять минут" вызывают подозрения)
     
  5. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    А зачем при таком режиме вторая ступень? Автоматика будет включать её только, когда на на первой заданная температура не будет достигаться.
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.141
    Благодарности:
    22.616

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.141
    Благодарности:
    22.616
    Адрес:
    Россия, Москва
    Проблемы с циркуляцией в принципе объясняют невключение второй ступени даже при недостаточном прогреве отопительных контуров - котёл себя нагрел, остальное его в принципе не касается. Распределяйте тепло чем и куда сможете.
     
  7. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    И что смущает? Заданная Т в котле 71, текущая 74...немного странно, что в М3 при 100% открытом трёхходовом Т подачи на 12 градусов ниже котловой.
     
    Последнее редактирование: 18.01.21
  8. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Это для "мозгов" надо. Типа исходя из соотношения макс/мин мощностей, текущей температуры и её изменения, вырабатывает сигнал управления.
     
  9. Monakov
    Регистрация:
    09.01.18
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    63

    Monakov

    Живу здесь

    Monakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.18
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Мск
    Спортивный интерес, если не срабатывает, значит что-то неисправно :)
    Это много или мало?
    Т. е. вторая включится только при не достижении заданной температуры за заданный промежуток времени на первой? А как узнать эти временные отрезки?
    Котел греет сам себя с помощью перемычки и насоса на контакте 29. Недавно поставил датчик 17В перед этой перемычкой, вроде как насос 29 должен отключаться если обратный теплоноситель достаточно горячий, но ни разу так и не отключился.
    Схема котла4.jpg
     
    Последнее редактирование: 18.01.21
  10. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Подозреваю, при монтаже/наладке коротнули и "сварили" контакты реле второй ступени. Или спалили эти контакты - тогда монтажники тупо замкнули вторую ступень. Вот он так и работал:)]
     
  11. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    В данном случае просто не надо, чтобы срабатывало.

    Очень мало. Если сейчас, при - 20 в доме тепло, и котёл так работает, он сильно избыточный по мощности. Ну очень сильно.

    Как таковые они не задаются, не являются постоянными и точный алгоритм управления Виссманн не раскрывает. Но исходя из ковыряний с их каскадниками, там некое подобие ПИД-регулятора.
     
  12. Monakov
    Регистрация:
    09.01.18
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    63

    Monakov

    Живу здесь

    Monakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.18
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Мск
    А как оно должно работать в такой ситуации?
    У меня работало Розжиг, минуты 2 первая ступень, а потом вторая
     
  13. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Хм...похоже, всё же электроника так управляла. Заложу в память, как загадку.
     
  14. Monakov
    Регистрация:
    09.01.18
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    63

    Monakov

    Живу здесь

    Monakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.18
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Мск
    Ну может не 2 раза :) Пока там был, как в окно не посмотрю так из трубы идет дым, хотя возможно так попадал. По расчетам кол-во старта за определенный промежуток получалось немногим больше 2х раз.
    Неделю назад от туда уехали, детская удаленка закончилась :)
    Котел да, большой, дедушка делал с запасом :aga:
    Визуально 150кВт vitoplex200. Но и отапливает:
    Дом около 600кв.м.
    Гараж с котельной 200кв.м.
    Бассейн, вентиляция бассейна.(только ночью)
    ГВС.

    Сейчас включил, все контуры в вечеринку 30гр, + обогрев бассейна.
    Автоматика рассчитала, что воду нужно греть до 81 и нагрела на первой ступени.
     
  15. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Стало быть, мощности первой ступени при текущем теплопотреблении хватает, и не за чем включать вторую. Всё логично.
    P. S. А так, при хорошо теплоизолированном доме, котелком в 150 кВт можно обогреть порядка 2300 кв. м.