    Помогите пожалуйста. Можно ли здесь сделать дверь? Какой ширины? нужно ли усилять и как? Нужно ли регистрировать и где? 1-ый этаж. моё.png
     
  2. nuwa
    Регистрация:
    21.01.08
    Сообщения:
    12.215
    Благодарности:
    17.502

    nuwa

    Администратор

    nuwa

    Администратор

    Регистрация:
    21.01.08
    Сообщения:
    12.215
    Благодарности:
    17.502
    Адрес:
    Россия, Москва
    Чтобы хотя бы приблизительно дать совет необходимо знать серию дома, год постройки, состояние конструкций, знать какие из стен несущие, какие нет. Например, для несущих стен первого этажа необходимо отступить от угла не менее 50 см. Размер проёма должен быть не более 900х2000 мм, при этом усилен стальным швеллером по периметру, сваренным по углам. На верхних этажах ширина проёма может достигать 2 метра.
    Проём делается исключительно с помощью резки бетона. Категорически запрещено использование различных перфораторов.

    Получить разрешение на проведение этих работ необходимо, иначе Вы рискуете нарваться на колоссальный штраф с восстановлением всех конструкций и в дальнейшем не сможете ни обменять, ни продать квартиру.
    Вот как это выглядит в Москве - https://www.mos.ru/mgi/function/per...vka/pereplanirovka-chto-mozhno-i-chto-nelzia/

    В Вашем городе, думаю, алгоритм действий мало чем отличается.
     