1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11

Отопление кондиционером - 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 25.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    6.118

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.121
    Благодарности:
    6.118
    Адрес:
    Москва
    1-6 чего+или -
     
  2. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.452
    Благодарности:
    3.283

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.452
    Благодарности:
    3.283
    Плюс конечно.
    При минусе ничего само не тает -)
     
  3. nurzigan
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    1.107
    Благодарности:
    594

    nurzigan

    Живу здесь

    nurzigan

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    1.107
    Благодарности:
    594
    У меня при таких температурах обмерзал полностью и в оттайку уходил. Добавили по прибору фреона, грамм 250, и не намерзания, ни соответственно оттайки не стало, конденсат ровно стекает с радиатора. Считаю, что обмерзание при положительных температурах - признак недостатка фреона. Кстати, среднее потребление после заправки уменьшилось с 800 - 900 Вт до 600 - 650 Вт.
     
  4. slvr73
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320

    slvr73

    Живу здесь

    slvr73

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Россия
    Вот и я о том же недавно писал-спрашивал (про утечку со временем фреона).
    Нет утечки только в холодильнике где всё запаяно намертво! А тут как не вальцуй-полируй эти 4 соединения никуда не деваются и даже при идеальном притире-прижиме со временем фреон будет уходить. Очень плохо что нет легкого способа контроля его содержания внутри.
    Производители уже б чего нибудь придумали бы - кто бы только прижал их! :nono:
     
  5. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.452
    Благодарности:
    3.283

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.452
    Благодарности:
    3.283
    Давно придумали - пайка называется.
    Мощное или где соединений много -никаких вальцовок, только пайка.
     
  6. slvr73
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320

    slvr73

    Живу здесь

    slvr73

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Россия
    Про пайку в холодильниках я уже упоминул выше потому мимо!
    А имял я в виду несколько датчиков которые измеряют давление и прочее что нужно и делают вывод о содержании фреона! Как понизилось так и сигнализируют добавьте 200 грамм а не работают через пень колоду с левыми обмерзаниями и урезая КПД пока окончательно всё не накрылось!
     
  7. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.452
    Благодарности:
    3.283

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.452
    Благодарности:
    3.283
    Это какой кондей не заметил ?
    Те же дайкины должны сигнализировать по непланово низкому току компрессора и высокой температуре выхлопа. Ну, когда уж не на граммы, а прилично уходит.
     
  8. Rwd111
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    10.004
    Благодарности:
    12.567

    Rwd111

    уже почти строитель

    Rwd111

    уже почти строитель

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    10.004
    Благодарности:
    12.567
    Адрес:
    Истра
    А что же тогда делать сервисменам?
    Как их можно такой работы лишить, как "диагностика", если всем и так будет ясно, что надо сделать.
     
  9. nurzigan
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    1.107
    Благодарности:
    594

    nurzigan

    Живу здесь

    nurzigan

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    1.107
    Благодарности:
    594
    Вчера днем было +2, к 18 часам стало -2, ранним утром было -11, сегодня в 12 часов было -7.
    Утром заехал на дачу. На удивление инвертор не обмерзал и не уходил в оттайку ни разу, поддоны под ним были сухие. В сутки с 11 до 11 следующего дня среднее потребление возросло с 650 до 790 Вт. Считаю, что дозаправка фреона дала отличный результат. До дозаправки и потребление было выше и обмерзание с оттайкой происходило при слабоположительных температурах.
     
  10. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.452
    Благодарности:
    3.283

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.452
    Благодарности:
    3.283
    Похолодало, но то ли влажность уменьшилась.
    Ночью до -9.8С падало, но инея на теплообменниках невидать.
     
  11. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.465
    Благодарности:
    1.458

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.465
    Благодарности:
    1.458
    Адрес:
    Москва
    Аналогично, причем у нас ночью до -12 опускалось.
    А кондей как не уходил в оттайку всю прошлую неделю, так и в эту.
    Инея практически нет
     
  12. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.452
    Благодарности:
    3.283

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.452
    Благодарности:
    3.283
    Как вы за ним следите, уходил ли или нет ?
     
  13. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.465
    Благодарности:
    1.458

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.465
    Благодарности:
    1.458
    Адрес:
    Москва
    Так я постоянно дома, делать особо нечего:|:
     
  14. Misko82
    Регистрация:
    31.08.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    32

    Misko82

    Живу здесь

    Misko82

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.16
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    32
    Тоже не было, только потребление возросло, что логично.
    upload_2019-11-21_19-43-37.png
     
  15. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.022
    Благодарности:
    21.490

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.022
    Благодарности:
    21.490
    Адрес:
    Kiev
    а стартстопит ? и какое потребление при этом ?
     
Статус темы:
Закрыта.