    И не только стягивались наружные стены, но и через 1,5 ширины тяжи проходили поперёк длинного здания по два по поперечным стенам.
    Причины конечно в грунтах и фундаментах, но усиление по перекрытиям.
    Раньше конструктивно усиливали, сейчас с построением пространственной модели, при необходимости...
    Кстати, в СНиПе II-16-74 об анкеровке подробнее. Приходится заглядывать...)
     
  2. Трафарет
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.935
    Благодарности:
    1.591

    Трафарет

    Живу здесь

    Трафарет

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.935
    Благодарности:
    1.591
    Адрес:
    Самара
    Позвольте угадаю, во всех этих домах не было монолитного ж/б пояса?
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    9.905
    Благодарности:
    6.616

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    9.905
    Благодарности:
    6.616
    Конечно, нет. Он вообще редко нужен. Просто лепят его все кому не лень.
    В случае с самостройщиками это не вредно. Но по сути сверхмера.
     
  4. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    4.085
    Благодарности:
    3.212

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    4.085
    Благодарности:
    3.212
    Адрес:
    Москва
    Вы его значение явно переоцениваете)
    Он похоже ваще появился с ГБ в индстроительстве. Были сборно-монолитные пояса по ФБСкам
    в цокольных этажах и монолитные для связки внутренних и поперечных стен.
    Также монолитный пояс необходим при надстройке дополнительных этажей.
    От распора спасает безраспорная стропилка или использование перекрытия в качестве затяжки.
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    9.905
    Благодарности:
    6.616

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    9.905
    Благодарности:
    6.616
    Про армопояса и армошвы
    пояса.jpg
     
  6. Трафарет
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.935
    Благодарности:
    1.591

    Трафарет

    Живу здесь

    Трафарет

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.935
    Благодарности:
    1.591
    Адрес:
    Самара
    Пояс по поперечным стенам вполне себе затяжка. А у товарища он есть. Зачем ему анкеровка?
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    9.905
    Благодарности:
    6.616

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    9.905
    Благодарности:
    6.616
    Автор же не сразу написал Вам, что пояс у него есть. Но Вы до этого ответили, что анкеровка не нужна. Так что не надо рассказывать, что Вы так сказали из-за наличия армопояса.
     
  8. Трафарет
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.935
    Благодарности:
    1.591

    Трафарет

    Живу здесь

    Трафарет

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.935
    Благодарности:
    1.591
    Адрес:
    Самара
    В случае монтажа плит на пенобетон без монолитного пояса анкеровка ещё более бессмысленна)
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    9.905
    Благодарности:
    6.616

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    9.905
    Благодарности:
    6.616
    Потому что Вы так сказали?
     
  10. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    4.085
    Благодарности:
    3.212

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    4.085
    Благодарности:
    3.212
    Адрес:
    Москва
    Я имел ввиду затяжку в стропилке.
    Получается холиварчик с повторениями, в связи с тем, что смешали анкеровку плит между собой и
    к наружным стенам. Последняя применяется очень редко и в необходимых случаях, о чём неоднократно говорилось.
    Повторяемся не на пользу застройщикам:hello:
     
  11. Трафарет
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.935
    Благодарности:
    1.591

    Трафарет

    Живу здесь

    Трафарет

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.935
    Благодарности:
    1.591
    Адрес:
    Самара
    Цiлком пiдтримую!)
     
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    9.905
    Благодарности:
    6.616

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    9.905
    Благодарности:
    6.616
    Николай, это только Вы ее смешали. Анкеровка плит меж собой пока еще не обсуждалась.
    И все же хотелось бы аргументов. А не просто утверждений
     
  13. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    4.085
    Благодарности:
    3.212

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    4.085
    Благодарности:
    3.212
    Адрес:
    Москва
    Утро вечера мудрее! У Вас последняя фраза не закончена.
    Чтоб её закончить аргументированно, нужен конкретный пример и вопрос.
    В ситуации @ivanlb похоже ИГИ отсутствуют, непонятные трещины и длительные зимовки - он пошёл
    делать усиленную анкеровку на всякий случай, чтоб спать спокойней:son:.
    И это правильно: у него уже не стадия проектирования, а построенная коробка и для него обычные нормы, действующие при проектировании уже не совсем подходят - нужно действовать по факту с учётом сложившейся ситуации, т. е. с учетом результатов диагностики (обследования).
    Это уже другой СП и ГОСТ и расчёты с учётом оценки технического состояния несущих конструктивов.
    Будет следующий конкретный вопрос с достаточной инфой - ответы и рекомендации могут
    отличаться:hndshk:.
     
  14. Трафарет
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.935
    Благодарности:
    1.591

    Трафарет

    Живу здесь

    Трафарет

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.935
    Благодарности:
    1.591
    Адрес:
    Самара
    @Николай_Куркин, нет у товарища трещин и длительных зимовок, Вы его с кем-то путаете, у него стены из газика с монолитным поясом и плитами с мах пролетом 4400
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    9.905
    Благодарности:
    6.616

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    9.905
    Благодарности:
    6.616
    Вот это аргументируйте. Никакой конкретики тут нет. Написано применяется редко. Уточните источник этой информации. Стадия пока еще проектирования. Построен только первый этаж, никакой реконструкции не предвидится.