1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Гидрострелка не работает, помогите разобраться

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Yaroslav1, 03.12.17.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    https://www.forumhouse.ru/posts/21297256/
     
  2. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318
    Адрес:
    Москва
    1. Подача из котла 60 градусов, обратка в котел ИЗ СИСТЕМЫ,- 50 градусов. Вопрос. Где точка росы?
    2. Насосы мешать не будут если там где надо обратные клапана ставить.
    3 Подмес? Гидрострелка в роли подмеса? Народ не смешите. У гидрострелки назначение другое. Из самого названия следует ГИДРО-РАЗДЕЛИТЕЛЬ, то есть ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ разделитель...
    4. Люди бьются над тем, как можно с наименьшой разницей подать температуру в раадиаторы от котла, а тут, на тебе-подмес...А косвенник то же с подмесом нагревать будем? :faq:;)
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Косвенник глупо подключать к ГС.
    Если я назову ее ГС(смеситель, стрелка) ничего не изменится...
     
  4. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318
    Адрес:
    Москва
    Да называйте хоть трубой:)], а вот слово ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ сложно по другому назвать...;)Трёхходовой то же есть ТЕРМО-смесительный и ТЕРМО-разделительный. только вот к гидравлике они, брат, отношения никакого не имеют...;)
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Все в отоплении, имеет отношение .
     
  6. Yaroslav1
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    42

    Yaroslav1

    Живу здесь

    Yaroslav1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    1) разица в котле и подаче на 1 этаж 10 гр в среднем, к падению на котле до след такта - температуры выравниваются.
    2) ок, подмеса как бы нет - тогда почему котел греет контур до 80, а в подачу контура Отопления после ГР идет 70?
     
  7. Yaroslav1
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    42

    Yaroslav1

    Живу здесь

    Yaroslav1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Ну приврал, 75 наверно
     
  8. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318
    Адрес:
    Москва
    Так в том то всё и дело, что подмес есть! Из обратки идет подмес в подачу, это хоть понятно? Или есть другие объяснения куда 10 градусов пропадают? У гидрострелки только ДВА режима работы, или по малому кругу теплоноситель потечет (в приоритете) или по контурам. Причем во втором случае подмес будет происходить из обратки.https://www.youtube.com/watch?time_continue=184&v=pajqB-lOaeQ
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Я что-то видать пропустил...Что рассматриваем? А то офтопы заглянули и,...сбили настрой...
     
  10. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.059
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.059
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    Не два. Учим матчасть. :|::hello:
     
  11. Yaroslav1
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    42

    Yaroslav1

    Живу здесь

    Yaroslav1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Да что-то доказывает про подмес;) я итак знаю что он есть, вроде и не страдаю от этого. А вот аппонент все кэпсом кричит что подмес это плохо, и вообще;)
     
  12. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318
    Адрес:
    Москва
    Дык это понятно. Только каждый гаджет должен заниматься своим делом. Об этом речь. Термостатические клапан-температурой, насос-своим делом, гидроразделитель,-своим.А то ведь некоторые думают (выше пример) что поставив кусок трубы в 100 мм в систему решат все проблемы разом...:)
     
  13. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.318
    Адрес:
    Москва
    Ещё один учитель:hello:..Есть что по делу сказать? Внимательно слушаем...:faq:
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Подачу с ГС, взять с верхнего отвода. Утеплить ГС, и будет разница в 2*. Годится?
     
  15. Yaroslav1
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    42

    Yaroslav1

    Живу здесь

    Yaroslav1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Понял, весь сыр бор из за слов про температуры? Может не совсем так сказал, на контур ТП стоит Термо клапан да