1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline - часть 2

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.

  1. Вадим111
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Вадим111

    Участник

    Вадим111

    Участник

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Мегу подключал сам. Стоят три датчика движения проводные, датчик загазованности, два термодатчика, два брелка и сирена. Собрал по схеме, датчики прописывал сам как объяснили в магазе. Хотелось бы увеличить её функционал.
     
  2. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.112
    Благодарности:
    3.321

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.112
    Благодарности:
    3.321
    Адрес:
    Москва
    У меня, к примеру, бойлер электрический, подключен к Меге-350. Задействован один из выходов для управления реле, смотрю температуру бойлера - засунул термодатчик под теплоизоляцию где-то в верхней трети бочки.
    Грею бойлер только на ночном тарифе - обычно на 3-4 человек хватает.
    Какой бойлер у Вас? Как хотите подключить?
     
  3. sarlen
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    618

    sarlen

    Живу здесь

    sarlen

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Саратов
    У Вас новая мега, без возможности управления отоплением? Тогда просто кнопка в меню и реле 12 В постоянки с контактами на 15 А.
     
  4. Вадим111
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Вадим111

    Участник

    Вадим111

    Участник

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Мегу подключал сам. Три датчика движения проводных, датчик загазованности, два брелка, два термодатчика. Хотелось бы повесить на него ещё бойлер с насосом. Вот и прошу помощи. Какие именно реле и последовательность подключения. Спс.
     
  5. Вадим111
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Вадим111

    Участник

    Вадим111

    Участник

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Бойлер обычный накопительный. Нужно удалённо что бы вкл. и выкл. и всё.
     
  6. Вадим111
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Вадим111

    Участник

    Вадим111

    Участник

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Если можно марку реле и схему подключения к Меге. спс.
     
  7. sarlen
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    618

    sarlen

    Живу здесь

    sarlen

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Саратов
    Микролайн комплектует РЭК 78/3, а так в любом магазине радиодеталей подберут. Катушка реле одним контактом к +12, вторым на выход меги.
     
  8. Besserwisser
    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    245

    Besserwisser

    Живу здесь

    Besserwisser

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    245
    @Вадим111, Если хотите красиво и надежно,
    то рекомендую:
    1SVR405601R4000 Реле ABB CR-P012DC2 12B DC 2ПК (8А)
    1SVR405659R0000 Фиксатор ABB CR-PH для реле CR-P
    1SVR405650R1000 Цоколь ABB CR-PSS (стандартный) для реле CR-P 4 шт 234.38 937.50
    GHE3211102R0006 Модульный контактор ABB ESB-20-20 (20А AC1) 220 В АС (если бойлер по одной фазе подключен)
    SVR405652R1000 Диод и светодиод зеленый CR-P/M-42V 6-24B DC для реле CR-P, CR-M
     
  9. Вадим111
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Вадим111

    Участник

    Вадим111

    Участник

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Спасибо, а можно схему этого всего нарисовать, если время будет. Мне ни к спеху. Начиная с номеров выходов Меги и заканчивая бойлером и насосом. И как прописать всё в мегу. Спс.
     
  10. sarlen
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    618

    sarlen

    Живу здесь

    sarlen

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Саратов
    Неспешно возьмите инструкцию, там все уже написано и нарисовано.
     
  11. alexkorkhov
    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    33

    alexkorkhov

    Живу здесь

    alexkorkhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    33
    Кто знает, можно ли в приложении на графиках отображать пользовательские статусы с теми названиями, что настроил, а не «вкл» и «выкл»?
     
  12. JuiceEx
    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    JuiceEx

    Участник

    JuiceEx

    Участник

    Регистрация:
    28.07.18
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    нашли ответ?
     
  13. sarlen
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    618

    sarlen

    Живу здесь

    sarlen

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Саратов
    Нет конечно, мега только слушает датчики, никаких команд она им не передает.
     
  14. Chip_SET
    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    447

    Chip_SET

    Живу здесь

    Chip_SET

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    447
    Адрес:
    МО
    Подскажите, есть термодатчик и обогреватель подцепленный к меге. Настроить обогрев можно только через программатор?
     
  15. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.112
    Благодарности:
    3.321

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.112
    Благодарности:
    3.321
    Адрес:
    Москва
    Дистационно можно скачать конфигурацию, поправить в программаторе и залить обратно.